Quel disjoncteur pour un sèche-linge et un lave-vaisselle
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
16012
Question Forum Électricité : Quel disjoncteur pour un sèche-linge et un lave-vaisselle
Bonjour
Je viens d'acheter une maison, sur le tableau électrique il y a une rampe avec différentiel 63A de type A il y avait là que de cuisson et la prise de lavage linge et un disjoncteur pour prise électrique.
J'ai rajouté un disjoncteur pour une prise pour un autre lave-linge et une prise pour un sèche-linge.
Ma question pourrais-je mettre le sèche-linge sur un diff de TYPE A ?
Et pour le lave-vaisselle et sur une autre ligne avec un Diff de TYPA AC ?
Merci d'avance.
Guillaume
Je viens d'acheter une maison, sur le tableau électrique il y a une rampe avec différentiel 63A de type A il y avait là que de cuisson et la prise de lavage linge et un disjoncteur pour prise électrique.
J'ai rajouté un disjoncteur pour une prise pour un autre lave-linge et une prise pour un sèche-linge.
Ma question pourrais-je mettre le sèche-linge sur un diff de TYPE A ?
Et pour le lave-vaisselle et sur une autre ligne avec un Diff de TYPA AC ?
Merci d'avance.
Guillaume
10 novembre 2016 à 08:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Quel disjoncteur pour un sèche-linge et un lave-vaisselle
Bonjour Guillaume. Le seul impératif est de brancher cuisson 32 A et LL 20 A maximum en aval d'un ID type A.
On peut y rajouter d'autres lignes au choix.
Certains tableaux récents ne comportent que des ID type A vu la faible différence de prix avec les types AC.
Donc vous avez le choix.
Cordialement.
On peut y rajouter d'autres lignes au choix.
Certains tableaux récents ne comportent que des ID type A vu la faible différence de prix avec les types AC.
Donc vous avez le choix.
Cordialement.
10 novembre 2016 à 10:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Quel disjoncteur pour un sèche-linge et un lave-vaisselle
Merci pour votre réponse.
10 novembre 2016 à 11:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Quel disjoncteur pour un sèche-linge et un lave-vaisselle
Bonjour.
Il y a 2 manières de répondre à votre question.
Le type
- les plaques, le lave-linge, la recharge de véhicule électrique doivent obligatoirement être sous un type A
- les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.
Le courant assigné de l'ID
Il ne faut pas qu'en usage simultané vous dépassiez le courant assigné de l'ID (63A ou 40A) sinon celui-ci va se détériorer :
- si c'est un 63A pas de problème, vu qu'ERDF ne vous délivre pas plus de 60A
- mais si c'est un 40A, il faut faire attention à ne pas mettre trop de gros consommateurs en aval afin de ne pas dépasser 9kW. En général 2 à 3 gros consommateurs, la dernière version de la norme donne même une règle de calcul plus précise, mais qui ne s'applique pas à votre cas de figure la norme n'étant pas rétroactive.
Il y a 2 manières de répondre à votre question.
Le type
- les plaques, le lave-linge, la recharge de véhicule électrique doivent obligatoirement être sous un type A
- les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.
Le courant assigné de l'ID
Il ne faut pas qu'en usage simultané vous dépassiez le courant assigné de l'ID (63A ou 40A) sinon celui-ci va se détériorer :
- si c'est un 63A pas de problème, vu qu'ERDF ne vous délivre pas plus de 60A
- mais si c'est un 40A, il faut faire attention à ne pas mettre trop de gros consommateurs en aval afin de ne pas dépasser 9kW. En général 2 à 3 gros consommateurs, la dernière version de la norme donne même une règle de calcul plus précise, mais qui ne s'applique pas à votre cas de figure la norme n'étant pas rétroactive.
11 novembre 2016 à 07:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
- N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
- 2. Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
- N°506 : Bonjour. J'ai mon sèche-linge et mon frigo sur le même disjoncteur 16A et rien d'autre. Je trouve que la prise de mon sèche-linge est chaude en fonctionnement. D'où peut provenir cet échauffement ? Merci.
- 3. Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge
- N°18157 : Bonjour, J'ai une prise de lave-linge seule sur un disjoncteur de 20A. J'aimerais la ponter pour brancher un sèche-linge en plus. Est-ce possible avec un pontage en 3x2,5 et en remplaçant le disjoncteur par un 32A ? Merci.
- 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 5. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
- N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
- 6. Faut-il remplacer un disjoncteur 20A en 2,5mm plaque + lave vaisselle par du 32A
- N°14025 : Bonjour ! Dans une vieille installation est raccordée plusieurs pc + éclairage sur un disjoncteur fusible de 32A. Après modifications des murs de cet appartement ils ont installé un tableau secondaire où en tête ils ont...
- 7. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
- 9. Prise électrique lave linge sèche linge
- N°16346 : Bonjour, Nouveau sur le forum, et ayant pas trop de connaissance en électricité, j'aimerai avoir vos avis. Nous venons d'acquérir un sèche linge. Je sais qu'il ne faut pas brancher sèche linge et lave linge sur une...
- 10. Panne alimentation électrique lave linge et vaisselle
- N°1106 : Bonjour. J'ai fait installer une cuisine intégrée avec tout ce qui s'en suit. La plaque de cuisson est branchée indépendamment. La colonne aussi. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont chacun sur une prise électrique. Depuis...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite