Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
506
Fiches Bricolage électricité : Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
Invité

Bonjour.
J'ai mon sèche-linge et mon frigo sur le même disjoncteur 16A et rien d'autre.
Je trouve que la prise de mon sèche-linge est chaude en fonctionnement.
D'où peut provenir cet échauffement ?
Merci.
J'ai mon sèche-linge et mon frigo sur le même disjoncteur 16A et rien d'autre.
Je trouve que la prise de mon sèche-linge est chaude en fonctionnement.
D'où peut provenir cet échauffement ?
Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Invité

Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
Invité

Prise et/ou fiche défectueuse : à remplacer les deux si vraiment chaud.
Conseils Des Bricoleurs 2
Invité

Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
Invité

Si une prise est chaude cela peut avoir plusieurs causes :
1. section des fils d'alimentation trop faible, il faut dans votre cas 2,5mm² de section.
2. mauvais contact entre prise et fiche.
3. fils desserrés sur la fiche ou la prise.
Votre installation n'est pas conforme selon la norme actuelle, le frigo doit être sur un circuit séparé et le sèche-linge aussi. Les deux fonctionnant ensemble, ça commence à faire beaucoup d'intensité, surtout au moment où le moteur du frigo redémarre. Un sèche-linge = 3500W environ soit 3500/200 = 17,5A. Un frigo = 100 ou 200W soit 1 à 2A.
1. section des fils d'alimentation trop faible, il faut dans votre cas 2,5mm² de section.
2. mauvais contact entre prise et fiche.
3. fils desserrés sur la fiche ou la prise.
Votre installation n'est pas conforme selon la norme actuelle, le frigo doit être sur un circuit séparé et le sèche-linge aussi. Les deux fonctionnant ensemble, ça commence à faire beaucoup d'intensité, surtout au moment où le moteur du frigo redémarre. Un sèche-linge = 3500W environ soit 3500/200 = 17,5A. Un frigo = 100 ou 200W soit 1 à 2A.
Conseils Des Bricoleurs 3
Invité

Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
Invité

Vérifier le serrage des fils sur les bornes.
Conseils Des Bricoleurs 4
Invité

Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
Invité

16 A, c'est largement suffisant, mais attention aux résistances de contact dans la prise. Si la prise chauffe, il faut la changer pour un nouveau modèle qui supporte les 2.5 KW de votre machine ou éventuellemnt essayer de reserrer les contacts. Attention coupez le courant avant l'intervention.
Conseils Des Bricoleurs 5
Invité

Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
Invité

Tout simplement, c'est lorsque le sèche linge chauffe que la prise est chaude !!!
Conseils Des Bricoleurs 6
Invité

Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
Invité

Bonjour, si vous le pouvez, par mesure de sécurité, le mieux est de prévoir un circuit spécialisé pour le sèche-linge en 20A /section fil 2.5 mm2 avec interrupteur différentiel type A (Norme C15-100).
Conseils Des Bricoleurs 7
Invité

Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
Invité

La puissance du sèche-linge est trop forte pour la prise qui l'alimente (attention au calibre de la protection ). Les prises ''standards'' supportent 16A maxi. Si la protection est sur-calibrée, la prise chauffe et il faudra soit changer pour une prise 20A, soit brancher la machine sur dominos en supprimant la prise existante, en la remplaçant par une sortie de câble. Vérifiez que les fileries soient de section 2,5mm² pour 16A ou 20A pour des disjoncteurs.
Conseils Des Bricoleurs 8
Invité

Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
Invité

Bonsoir, pour éviter tout échauffement, vous devriez avoir une prise pour chaque appareil et un disjoncteur par prise. C'est ce qui est donné suivant la norme C15-100. Technicien de maintenance.
Conseils Des Bricoleurs 9
Invité

Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
Invité

Déjà, votre sèche linge doit avoir sa propre prise et son propre disjoncteur, tout comme votre frigo ! Si la prise chauffe, ne l'utilisez plus ! c'est peut être que la puissance est trop importante pour elle, ou bien que les fils ne sont pas assez serrés. En tout cas, faites très attention, l'électricité est dangeureuse.
Conseils Des Bricoleurs 10
Invité

Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
Invité

Vous avez le problème du mauvais contact que les journalistes appellent court-circuit. La résistance de contact traversé par le courant, provenant du fonctionnement du sèche-linge, produit de la chaleur. Cet échauffement, par dilatation des parties métalliques des contacts, augmente et parfois fait enflammer le plastique isolant de la prise. Et l'incendie détruit l'habitation. Dans votre cas, il faut vérifier le serrage des bornes de la prise, mâle et femelle, s'il y a lieu. Pour serrer une vis, il faut serrer, desserer un petit peu, resserer ainsi de suite. Et tant que vous y êtes, vérifiez le serrage aux bornes des disjoncteurs par la même méthode !
Conseils Des Bricoleurs 11
Invité

Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
Invité

Si votre prise est chaude c'est à cause de votre sèche-linge, c'est lui qui demande le plus de puissance d'où la nouvelle norme qui demande à ce que le sèche-linge et le lave-linge soient bien séparés et qu'ils aient une ligne directe au tableau et un disjoncteur 16A sur chaque ligne. Réponse d'un électricien.
Conseils Des Bricoleurs 12
Invité

Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
Invité

Rectification : La norme dit 20A pour une machine à laver ou un sèche linge et non 16A.
Conseils Des Bricoleurs 13
Invité

Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
Invité

Oui 20 ampères et prise adressée en 2,5 obligatoire !
Par contre ça veut dire quoi chaude ? Parce-qu'une sensation des fois n'est pas toujours ce que l'on croit. Cordialement.
Par contre ça veut dire quoi chaude ? Parce-qu'une sensation des fois n'est pas toujours ce que l'on croit. Cordialement.
19 avril 2010 à 22:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 2. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 4. Créer un tableau divisionnaire
- N°16355 : Bonjour. Je dispose d'un câble U1000RO2V 3G4 mm² ; Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 (reste de rouleau de 50 mètres qu'on m'a donné). Je dois poser un tableau divisionnaire dans la buanderie (12 mètres) qui...
- 5. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 6. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
- 7. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
- N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
- 8. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 9. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 10. Disposition différentiel et disjoncteur
- N°17606 : Bonjour à tous, Voilà je sais que cette question a été posée plusieurs fois. Mais comme chaque cas est différent et que les normes évoluent chaque année... Je m'arrache un peu les cheveux pour la réparation de tous...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite