Question Forum Électricité : Inter-diff 300mA types AC dangereux ?

Goern
Membre inscrit
Goern
26 messages
Bonjour.

Mes parents habitent une vieille maison qui a été rénovée il y a pas mal de temps.
En jetant un œil sur les tableaux électriques, j'ai vu qu'ils ont en tout 7 interrupteurs-différentiels, pour la maison et les dépendances, mais :
- il n'y a que des types AC
- 3 des ID sont des 300 mA (et non 30 mA)

Concernant l'absence d'ID type A sur les rangées contenant des appareils à composantes continue, j'imagine qu'il n'y a pas débat, il faut y remédier.

Par contre, pour les seuils de protection à 300 mA est-ce que c'est dangereux ou ça peut rester en l'état ?
Il s'agit de :
- 2 ID dédiés à des éclairages.
- 1 ID dédié à la piscine (pompe, chauffage).

Merci par avance pour votre aide.
22 mai 2023 à 14:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Inter-diff 300mA types AC dangereux ?

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

C'est plutôt l'inverse.

Le risque le plus grand est la présence de 300mA à la place de 30mA, avec un possible décès en cas de défaut d'isolement d'un appareil (cf. Claude François).

Le type AC à la place d'un type A est moins problématique (et d'ailleurs même pas signalé dans les diagnostiques sécurité électrique).
22 mai 2023 à 17:14
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Inter-diff 300mA types AC dangereux ?

Goern
Membre inscrit
Goern
26 messages
Bonjour CMT.

Merci pour votre réponse.
On va s'occuper rapidement des ID 300mA alors !

Tant qu'à faire, je vais voir les compatibilités départ haut / départ bas des différents ID installés, si je peux remplacer des 30mA type AC par des type A et récupérer les anciens type AC (30mA) pour mettre à la place des 300mA des circuits d'éclairage.

Pour les circuits de la piscine (pompe, chauffage), peut-être partir sur un type A (30mA bien sûr) ?
23 mai 2023 à 08:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Inter-diff 300mA types AC dangereux ?

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour Goern. Juste une remarque en passant.

La seule obligation imposée par la norme est le type A pour la plaque de cuisson, on peut comprendre, et également pour le lave-linge, on comprend aussi, vu les convertisseurs internes.
Pour four, et tous les autres récepteurs le type A n'est pas exigé. Soit.
L'essentiel est le seuil de 30 mA qui peut sauver les personnes en cas de contact accidentel.

Pour les équipements de piscine où il n'y a pas d'électronique le type AC convient très bien.

Maintenant, les prix sont pratiquement identiques pour un type A et un AC.
Ne faites pas de frais inutiles, et comme déjà dit, le paramètre principal est le seuil de 30 mA.
Arrangez vous pour que les départs vers les DJ soient peignables.
Cordialement.
23 mai 2023 à 11:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Remplacer inter diff Type A ou AC
    N°20352 : Bonjour, Ma maison date de 1998. Dans mon tableau électrique, les 2 fils (220V) arrivent sur un inter diff 40A type AC qui dessert tous mes disjoncteurs (prises, lumière, plaque de cuisson, machine à laver, lave vaisselle,...
  • 2. Appareil électroménager et inter diff type A ou AC parafoudre
    N°20692 : Bonjour à tous, Je dépanne beaucoup d'électroménager dans ma région (la Manche, pourtant pas réputée pour ses orages) dont les cartes électroniques sont H.S. après un orage. J'aimerai savoir si cela a plus de chance...
  • 3. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 4. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
    N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
  • 6. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 7. Que brancher sur un inter différentiel type AC
    N°11669 : Bonjour, Je refais une maison en studio/duplex, je viens de finir le duplex ou j'ai refais entièrement l'électricité Ligne direct vmc radiateurs électrique x3 plaque de cuisson électrique four lave linge ballon d'eau...
  • 8. Inter Diff 63A avec des 40A
    N°15471 : Bonjour à tous, Je suis actuellement dan la conception de mon tableau électrique et je me pose une question.... Je possède un tableau de 4 rangées de 13 modules (Schneider) : Sur la première rangée j'ai un ID 63A /...
  • 9. Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A
    N°19633 : Bonjour, Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants : 20A = Radiateur salle de bain 20A = Radiateurs salon + chambre 1 20A = Frigo 10A = lampes led sur télérupteur 10A = lampes led sur...
  • 10. Différence inter diff 30 milli et 300 milli
    N°20285 : Bonjour, Je rénove une maison et pour mon tableau électrique, j'ai un interr diff tetra 30 milli et un autre inter diff tetra 300 milli. Je voudrais savoir lequel à installer suivant les appareils à protéger. Mon compteur...
>>> Résultats suivants pour : Inter-diff 300mA types AC dangereux ? >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
ampoules incandescencerenovation electricite 003voiture electrique renaultancien interrupteur



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite