FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 612 questions dans le forum électricité


19633

Question Forum Électricité : Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A

seb65
Membre inscrit
seb65
25 messages
Bonjour,

Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants :
20A = Radiateur salle de bain
20A = Radiateurs salon + chambre 1
20A = Frigo
10A = lampes led sur télérupteur
10A = lampes led sur télérupteur
10A = lampes led sur télérupteur

Sur le second inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants :
20A = chauffe eau
20A = lave vaisselle
20A = lave linge
20A = sèche linge
20A = congélateur
10A = lampes led

Est-ce que cela est conforme avec la norme et consuel ?
Merci.
22 décembre 2019 à 11:56
Réponse du forum électricité 1

Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A

CMT
Membre inscrit
CMT
10 979 messages
Bonsoir.

Aucun problème.
Avec un ID63A, la seule limite est le nombre de disjoncteurs limité à 8.
A noter que vous pouvez mettre plusieurs télérupteurs sur un même disjoncteur.
22 décembre 2019 à 12:43
Réponse du forum électricité 2

Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A

GL
Membre inscrit
GL
30 012 messages
Bonjour. Le frigo ne nécessite pas de circuit spécifique. Idem pour le congélateur. Pour ce dernier, il vaudrait mieux l'alimenter indépendamment des ID, par l'intermédiaire d'un disjoncteur différentiel haute immunité et donc spécifique pour cet appareil.
Cela n'est pas abordé, mais si vous avez plusieurs radiateurs électriques, on peut leur affecter un ID spécifique alimentant la puissance et éventuellement un programmateur délesteur.
Cordialement.
22 décembre 2019 à 12:58
Réponse du forum électricité 3

Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A

seb65
Membre inscrit
seb65
25 messages
Merci pour les réponses !

@CMT
Oui pour 8 disjoncteurs. J'ai appliqué la règle de calcul suivante, j'espère ne pas me tromper :
20A = Radiateur salle de bain == 20
20A = Radiateurs salon + chambre 1 == 20
20A = Frigo == 10
10A = lampes led sur télérupteur == 5
10A = lampes led sur télérupteur == 5
10A = lampes led sur télérupteur == 5

Soit 65A donc légèrement au dessus du 63A. sweat
@GL
Concernant le frigo/congélateur je ne suis pas sûr de comprendre votre réponse... Voici un extrait du site Legrand :
Pour un circuit d’électroménager (lave-linge, lave-vaisselle, four, frigo…) : un disjoncteur 20 A max sur un circuit dédié à chaque appareil, avec section de 2,5 mm².
22 décembre 2019 à 13:27
Réponse du forum électricité 4

Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A

CMT
Membre inscrit
CMT
10 979 messages
1/ Non, vous faites erreur.
Un ID 63A respecte la règle amont (63A > 60A d'AGCP)
Il est inutile donc de chercher à respecter la règle aval sur le cumul des calibres.
Votre cumul donnerait 150A, ce serait conforme.

2/ Le site Legrand extrapole. Ce n'est pas exactement ce que dit la norme.

La norme impose d'avoir au moins 3 circuits spécialisés 16A 2P+T 2,5² pour les appareils électroménager de forte puissance du type : LL, SL, LV, four.
Elle dit également qu'il convient de mettre en œuvre un circuit spécialisé pour le congélateur lorsque ce type d'appareil est prévu.
Rien en revanche sur le frigo.
22 décembre 2019 à 13:51
Réponse du forum électricité 5

Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A

GL
Membre inscrit
GL
30 012 messages
Re. A vrai dire le frigo, pas plus que le congélateur, ne nécessitent un circuit spécifique.
Le frigo fait partie des récepteurs qui sont branchés dans la cuisine, comme la cafetière ou un mixer.
Pour le congélateur, on peut aborder l'aspect suivant : si son circuit est en aval d'un ID pouvant être déclenché par n'importe quel récepteur en aval, il peut se trouver hors alimentation bien que ce ne soit pas lui le responsable. Pour éviter cela, il est possible de rendre son fonctionnement indépendant de tout déclenchement suite à un défaut d'isolement en lui affectant un circuit propre, à partir d'un DJ différentiel insensible aux déclenchements intempestifs. Bien entendu il n'y a aucune obligation. Au pire, on vide le congélateur si le contenu est dégelé, Si l'on s'en aperçoit deux semaines plus tard le vidage nettoyage sera à faire avec des pincettes et des gants en caoutchouc.
Un tel DJ différentiel est relativement cher par rapport aux composants du tableau.
Maintenant, on sait que les défauts d'isolement dans l'habitat sont extrêmement rares. Mais le congélateur étant branché sur un ID alimentant de gros récepteurs électroménagers, le risque n'est pas nul.
Cordialement.
22 décembre 2019 à 13:55
Réponse du forum électricité 6

Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A

seb65
Membre inscrit
seb65
25 messages
@CMT
Pour le 1 je suis désolé mais je ne comprends pas, je me suis servi du site http://blog.batirmoinscher.com/comment-calibrer-un-inter-differentiel/ pour comprendre le calcul, est-ce faux ?

C'est à dire que je peux mettre 8 disjoncteurs de 20A derrière le 63A ?

@CMT + GL
Donc je peux brancher le congélateur ET le frigo sur un 20A ?
22 décembre 2019 à 14:07
Réponse du forum électricité 7

Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A

CMT
Membre inscrit
CMT
10 979 messages
1/ C'est expliqué correctement sur le site que vous avez mis en lien.

Vous avez 2 possibilités :
- soit par rapport à l'amont
- soit par rapport à l'aval.

Avec un ID 63A, la règle amont est toujours respectée.
Donc pas besoin de respecter la règle aval (votre calcul est cependant juste).

Donc vous pouvez mettre 8 disjoncteur 20A derrière un ID 63A.

2/ Oui cela consomme pas grand chose.
Un 10A suffirait même sans problème.
22 décembre 2019 à 16:31
Réponse du forum électricité 8

Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A

seb65
Membre inscrit
seb65
25 messages
OK je comprends mieux...

Je n'ai pas besoin de monter plusieurs 63A si je comprends bien le fonctionnement ID amont.
Je peux aussi utiliser des ID 40A et également monter 8 disjoncteurs 20A par la méthode ID amont ?
22 décembre 2019 à 18:42
Réponse du forum électricité 9

Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A

CMT
Membre inscrit
CMT
10 979 messages
Je pense que vous n'avez toujours pas bien compris.

Avec des ID 40A, vous ne respectez pas la règle amont (40A < 60A de l'AGCP).
Donc il faut impérativement respecter la règle aval.
Donc vous ne pouvez mettre par exemple que 4 disjoncteur 20A pour des circuits classiques, voire seulement 2 disjoncteurs 20A s'il s'agit de chauffage ou de l'ECS.

Je vous joins l'extrait de l'original de la norme qui est peut-être plus clair.

Mais pour faire simple ne vous prenez pas la tête, sauf cas particulier, ne mettez que des ID 63A et arrêtez les calculs avec le cumul des calibres.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
choix des dispositifs différentiels

22 décembre 2019 à 18:58
Réponse du forum électricité 10

Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A

CMT
Membre inscrit
CMT
10 979 messages
En complément il faut bien comprendre l'esprit de cette règle.

Si on dépasse le courant maximum assigné d'un interrupteur différentiel, celui-ci se détériore voire crame.
Il faut donc absolument éviter dépasser cette valeur.

Avec un ID 63A, aucun risque de dépasser puisque EDF ne vous délivre jamais plus de 60A (c'est la règle amont).

Par contre avec un ID 40A, cela peut arriver de dépasser si vous ne prenez pas garde à l'usage qui est fait des circuits placés en aval.
Pour éviter cela, la norme à inventé la règle aval sur le cumul des calibres et un coefficient de foisonnement. Mais cela ne reste qu'une approximation et on n'a jamais de certitudes à 100% de ne pas dépasser avec un 40A.

A réserver donc à des usages spéciaux peu consommateurs, par exemple un ID 40A dédié à l'extérieur où l'on trouvera juste un circuit prises extérieures, un circuit éclairage extérieur, un circuit portail.
22 décembre 2019 à 19:04
Réponse du forum électricité 11

Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A

seb65
Membre inscrit
seb65
25 messages
Ah mince je suis mauvais. loveliness
Bon le plus simple est que je remplace les 40A par du 63A !!
Concernant le 40A type A, j'ai un 32A pour la plaque, et un 20A pour le lave-vaisselle, que puis-je rajouter comme disjoncteur ?
22 décembre 2019 à 20:09
Réponse du forum électricité 12

Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A

CMT
Membre inscrit
CMT
10 979 messages
Attention, il faut obligatoirement un type A pour le lave-linge.
Cela suppose que vous en ayez un autre ailleurs.
Sinon pour le type A ajoutez un circuit prises 16A pas trop consommateur (genre chambres) et un circuit éclairage 10A.
Si vos 40A sont achetés, vous pouvez toujours appliquer la règle aval, en prenant soin (au delà du calcul strict) de ne pas dépasser 2 gros consommateurs par ID.
22 décembre 2019 à 20:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. 2 disjoncteurs 32A après un inter diff 40 A ?
    N°22809 : Bonsoir, J'ai installé un tableau électrique avec 3 rangées. Sur la dernière, alimentée par un inter diff 40A, j'ai mis 2 disjoncteurs 32A pour alimenter chacun une plaque de cuisson. Une au 1er étage et l'autre au 2ieme...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 3. Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff
    N°14616 : Bonjour, Voilà, j'ai fait un tableau en répartissant les disjoncteurs comme sur la photo. Pourriez-vous me dire s'il est dans la norme ou pas svp ? C'est urgent. Merci. SAM = Salle à manger. SDB = Salle de bain.
  • 4. Inter Diff 63A avec des 40A
    N°15471 : Bonjour à tous, Je suis actuellement dan la conception de mon tableau électrique et je me pose une question.... Je possède un tableau de 4 rangées de 13 modules (Schneider) : Sur la première rangée j'ai un ID 63A /...
  • 5. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
    N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
  • 6. Inter Diff N+3 vers trois disjoncteurs N+1
    N°23203 : Bonjour. Je souhaiterais savoir s'il est possible et sécuritaire d'alimenter des disjoncteurs mono (N+1 phase) en sortie d'un interrupteur différentiel triphasé (N+3 phases). Ci joint un schéma pour illustrer ma question...
  • 7. Remplacer inter diff Type A ou AC
    N°20352 : Bonjour, Ma maison date de 1998. Dans mon tableau électrique, les 2 fils (220V) arrivent sur un inter diff 40A type AC qui dessert tous mes disjoncteurs (prises, lumière, plaque de cuisson, machine à laver, lave vaisselle,...
  • 8. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 9. Ampérage et courbe des disjoncteurs et des inters diffs
    N°10831 : Bonjour à tous, voici le projet du tableau que je compte faire dans la maison que je viens d'acheter. Si vous trouvez certaines choses bizarres, illogiques, dangereuses... ou autres je vous remercierais de me le signaler : 500mA...
  • 10. Modifier tableau électrique triphasé
    N°25920 : Bonjour à tous. J'ai une petite maisonnette dans laquelle il n'y a vraiment que le minimum niveau électrique (quelques prises, 2 lampes), je voudrais en rajouter pour la rendre habitable. Je me suis documentée mais il me...
>>> Résultats suivants pour : Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite