Profil du membre seb65
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit seb65 sur le forum Électricité

a posté 25 messages sur le forum Électricité :
Bonjour GL, CMT,
Je souhaite uniquement avoir le voyant sur l'interrupteur de gauche.
Côté câblage je ne peux pas le modifier...
Il ne me sera pas possible de passer les inter en phase distribuée.
Merci à vous.
Je souhaite uniquement avoir le voyant sur l'interrupteur de gauche.
Côté câblage je ne peux pas le modifier...
Il ne me sera pas possible de passer les inter en phase distribuée.
Merci à vous.
04 juin 2024 à 08:57

Bonjour.
J'utilise un va-et-vient Legrand avec le câblage comme dans l'image jointe.
Je souhaite ajouter un voyant lumineux sur l’interrupteur principal afin d'indiquer si la lumière est allumée ou non.
En ajoutant le voyant lumineux sur l'interrupteur principal, j'ai toujours une faible lumière sur le voyant qui est diffusée quand la lumière est éteinte...
Comment faire pour que le voyant lumineux reste éteint lorsque la lumière n'est pas allumée ?
J'ai testé avec voyant témoin Legrand 0 676 85 et 0 676 88.
Merci !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'utilise un va-et-vient Legrand avec le câblage comme dans l'image jointe.
Je souhaite ajouter un voyant lumineux sur l’interrupteur principal afin d'indiquer si la lumière est allumée ou non.
En ajoutant le voyant lumineux sur l'interrupteur principal, j'ai toujours une faible lumière sur le voyant qui est diffusée quand la lumière est éteinte...
Comment faire pour que le voyant lumineux reste éteint lorsque la lumière n'est pas allumée ?
J'ai testé avec voyant témoin Legrand 0 676 85 et 0 676 88.
Merci !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 juin 2024 à 08:02

Une question :
La gâche se branche sur B1 du Finder 80.1 ?
La gâche se branche sur B1 du Finder 80.1 ?
20 janvier 2022 à 16:16

Bonjour CMT.
Merci du retour.
Pour le point n°1 quel type de dispositif de coupure vous me conseillez en mono ?
Voici la photo de mon tableau électrique.
Pour le point n°2 : Je vais rajouter un DTI pour faire jolie
J'ai une baie réseau avec toute la desserte RJ45 de la maison.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci du retour.
Pour le point n°1 quel type de dispositif de coupure vous me conseillez en mono ?
Voici la photo de mon tableau électrique.
Pour le point n°2 : Je vais rajouter un DTI pour faire jolie

J'ai une baie réseau avec toute la desserte RJ45 de la maison.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 janvier 2022 à 08:33

Bonjour.
Dans une maison en fin de rénovation avec un compteur de chantier 230V mono, je souhaite maintenant faire installer un compteur définitif 230V mono.
Le compteur de chantier est dehors, le futur compteur EDF sera également dehors. Il y a 30m de câble entre le compteur extérieur et le tableau électrique situé à l'intérieur de la maison.
- Faut-il obligatoirement un interrupteur/sectionneur de coupure phase/neutre de l'arrivée EDF à côté du tableau électrique afin de couper intégralement le tableau électrique ?
- Faut-il une prise DTI téléphone (sachant que je suis en pleine campagne et qu'il n'y a plus de ligne téléphonique depuis de très longues années...)
Merci pour votre retour.
Dans une maison en fin de rénovation avec un compteur de chantier 230V mono, je souhaite maintenant faire installer un compteur définitif 230V mono.
Le compteur de chantier est dehors, le futur compteur EDF sera également dehors. Il y a 30m de câble entre le compteur extérieur et le tableau électrique situé à l'intérieur de la maison.
- Faut-il obligatoirement un interrupteur/sectionneur de coupure phase/neutre de l'arrivée EDF à côté du tableau électrique afin de couper intégralement le tableau électrique ?
- Faut-il une prise DTI téléphone (sachant que je suis en pleine campagne et qu'il n'y a plus de ligne téléphonique depuis de très longues années...)
Merci pour votre retour.
10 janvier 2022 à 09:25

Bonjour à vous deux !
Merci pour votre retour.
Je vais donc prendre une minuterie supplémentaire et l'ajouter comme dans le schéma proposé par Bob.
Je me doutais qu'il manquait une "fonction" mais ne je savais pas vraiment trouver la solution.
Je note également qu'il faudra rajouter un fil entre A1 et 15.
Merci pour votre retour.
Je vais donc prendre une minuterie supplémentaire et l'ajouter comme dans le schéma proposé par Bob.
Je me doutais qu'il manquait une "fonction" mais ne je savais pas vraiment trouver la solution.
Je note également qu'il faudra rajouter un fil entre A1 et 15.
10 janvier 2022 à 09:08

Bonjour.
J'essaye de modifier une installation avec une gâche de porte lorsqu'elle se déclenche (ouverture de la porte) allume la lumière pendant la temporisation programmée.
Je souhaite maintenant rajouter un bouton poussoir pour relancer la tempo et garder la lumière sans actionner de nouveau la gâche/porte.
Actuellement voici le branchement, sur le Finder 80.01est sur le mode DE :
A1 = Phase
A2 = Neutre
B1 = Phase Gâche
15 = Phase
18 = Neutre Lumière
Prise de mesure avec le multimètre sans actionner la gâche et lumière au repos :
Entre A1 et A2 j'ai 220V
Entre B1 et A2 j'ai 220V
Entre 15 et 18 j'ai 220V
Merci pour votre aide
J'essaye de modifier une installation avec une gâche de porte lorsqu'elle se déclenche (ouverture de la porte) allume la lumière pendant la temporisation programmée.
Je souhaite maintenant rajouter un bouton poussoir pour relancer la tempo et garder la lumière sans actionner de nouveau la gâche/porte.
Actuellement voici le branchement, sur le Finder 80.01est sur le mode DE :
A1 = Phase
A2 = Neutre
B1 = Phase Gâche
15 = Phase
18 = Neutre Lumière
Prise de mesure avec le multimètre sans actionner la gâche et lumière au repos :
Entre A1 et A2 j'ai 220V
Entre B1 et A2 j'ai 220V
Entre 15 et 18 j'ai 220V
Merci pour votre aide

07 janvier 2022 à 12:58

En fait cela scintille toujours. :(
Je ne peux pas brancher de lampe halogène...
Existe-t-il un variateur spécial pour les LED pour que je remplace l'actuel ?
Je ne peux pas brancher de lampe halogène...
Existe-t-il un variateur spécial pour les LED pour que je remplace l'actuel ?
30 décembre 2019 à 17:57

MERCI à vous deux !
Oui j'ai bien ce qu'il faut pour utiliser cette référence. :)
Oui j'ai bien ce qu'il faut pour utiliser cette référence. :)
30 décembre 2019 à 17:53

Bonjour,
Je suis en train de changer mes 4 disjoncteurs diff 40A pour du 63A.
J'ai acheté deux 63A LEGRAND (411651) TYPE A.
Est-ce que je peux installer que des disjoncteurs diff Type A sachant que j'ai un éclairage LED et qu'il y a de plus en plus d’appareils avec de l'électronique (alternatif + continu) ?
Est-ce que le consuel peut refuser l'installation ?
Merci.
Je suis en train de changer mes 4 disjoncteurs diff 40A pour du 63A.
J'ai acheté deux 63A LEGRAND (411651) TYPE A.
Est-ce que je peux installer que des disjoncteurs diff Type A sachant que j'ai un éclairage LED et qu'il y a de plus en plus d’appareils avec de l'électronique (alternatif + continu) ?
Est-ce que le consuel peut refuser l'installation ?
Merci.
29 décembre 2019 à 13:23

Bonjour GL,
OK c'est une piste. J'ai pourtant acheté des spots LED dimmable...
En branchant d'autres sources lumineuses sur le même disjoncteur 10A j'ai l'impression que cela réduit le scintillement ?!?
Est-ce temporaire, je vais observer !
OK c'est une piste. J'ai pourtant acheté des spots LED dimmable...
En branchant d'autres sources lumineuses sur le même disjoncteur 10A j'ai l'impression que cela réduit le scintillement ?!?
Est-ce temporaire, je vais observer !
29 décembre 2019 à 13:17

Bonjour,
Savez-vous me dire pourquoi mes 9 spots LED scintillent lorsque j'appuie sur un autre interrupteur ou que je branche un appareil, ou même lorsque je règle la luminosité depuis un autre variateur ?
J'utilise un variateur télérupteur Céliane Legrand en va et vient avec un poussoir.
Variateur télérupteur Céliane 230V~ 600W
Une idée ?
Merci.
Savez-vous me dire pourquoi mes 9 spots LED scintillent lorsque j'appuie sur un autre interrupteur ou que je branche un appareil, ou même lorsque je règle la luminosité depuis un autre variateur ?
J'utilise un variateur télérupteur Céliane Legrand en va et vient avec un poussoir.
Variateur télérupteur Céliane 230V~ 600W
Une idée ?
Merci.
28 décembre 2019 à 16:06

Bonjour,
Je suis en éclairage LED dans toute ma maison.
J'ai des disjoncteurs 10A sur lequel je voudrais brancher des télérupteurs. Ma question est de savoir si je peux ponter la phase/neutre du télérupteur 1 vers le 2, le 2 vers le 3 ?
Je sors du disjoncteur 10A pour brancher L/N sur le haut du télérupteur 1 puis je branche le neutre de la lampe et l'inter, ensuite est-ce que je peux alimenter le télérupteur 2 depuis le 1 ? Soit 3 fils sur le haut de chaque télérupteur ??
Voir image du câblage : https://www.zupimages.net/up/19/52/m4uh.jpg
Est-ce que cela est autorisé sachant que le consuel passera dans la maison ?
Merci.
Je suis en éclairage LED dans toute ma maison.
J'ai des disjoncteurs 10A sur lequel je voudrais brancher des télérupteurs. Ma question est de savoir si je peux ponter la phase/neutre du télérupteur 1 vers le 2, le 2 vers le 3 ?
Je sors du disjoncteur 10A pour brancher L/N sur le haut du télérupteur 1 puis je branche le neutre de la lampe et l'inter, ensuite est-ce que je peux alimenter le télérupteur 2 depuis le 1 ? Soit 3 fils sur le haut de chaque télérupteur ??
Voir image du câblage : https://www.zupimages.net/up/19/52/m4uh.jpg
Est-ce que cela est autorisé sachant que le consuel passera dans la maison ?
Merci.

28 décembre 2019 à 13:34

Ah mince je suis mauvais. 
Bon le plus simple est que je remplace les 40A par du 63A !!
Concernant le 40A type A, j'ai un 32A pour la plaque, et un 20A pour le lave-vaisselle, que puis-je rajouter comme disjoncteur ?

Bon le plus simple est que je remplace les 40A par du 63A !!
Concernant le 40A type A, j'ai un 32A pour la plaque, et un 20A pour le lave-vaisselle, que puis-je rajouter comme disjoncteur ?
22 décembre 2019 à 20:09

OK je comprends mieux...
Je n'ai pas besoin de monter plusieurs 63A si je comprends bien le fonctionnement ID amont.
Je peux aussi utiliser des ID 40A et également monter 8 disjoncteurs 20A par la méthode ID amont ?
Je n'ai pas besoin de monter plusieurs 63A si je comprends bien le fonctionnement ID amont.
Je peux aussi utiliser des ID 40A et également monter 8 disjoncteurs 20A par la méthode ID amont ?
22 décembre 2019 à 18:42

@CMT
Pour le 1 je suis désolé mais je ne comprends pas, je me suis servi du site http://blog.batirmoinscher.com/comment-calibrer-un-inter-differentiel/ pour comprendre le calcul, est-ce faux ?
C'est à dire que je peux mettre 8 disjoncteurs de 20A derrière le 63A ?
@CMT + GL
Donc je peux brancher le congélateur ET le frigo sur un 20A ?
Pour le 1 je suis désolé mais je ne comprends pas, je me suis servi du site http://blog.batirmoinscher.com/comment-calibrer-un-inter-differentiel/ pour comprendre le calcul, est-ce faux ?
C'est à dire que je peux mettre 8 disjoncteurs de 20A derrière le 63A ?
@CMT + GL
Donc je peux brancher le congélateur ET le frigo sur un 20A ?
22 décembre 2019 à 14:07

Merci pour les réponses !
@CMT
Oui pour 8 disjoncteurs. J'ai appliqué la règle de calcul suivante, j'espère ne pas me tromper :
20A = Radiateur salle de bain == 20
20A = Radiateurs salon + chambre 1 == 20
20A = Frigo == 10
10A = lampes led sur télérupteur == 5
10A = lampes led sur télérupteur == 5
10A = lampes led sur télérupteur == 5
Soit 65A donc légèrement au dessus du 63A.
@GL
Concernant le frigo/congélateur je ne suis pas sûr de comprendre votre réponse... Voici un extrait du site Legrand :
Pour un circuit d’électroménager (lave-linge, lave-vaisselle, four, frigo…) : un disjoncteur 20 A max sur un circuit dédié à chaque appareil, avec section de 2,5 mm².
@CMT
Oui pour 8 disjoncteurs. J'ai appliqué la règle de calcul suivante, j'espère ne pas me tromper :
20A = Radiateur salle de bain == 20
20A = Radiateurs salon + chambre 1 == 20
20A = Frigo == 10
10A = lampes led sur télérupteur == 5
10A = lampes led sur télérupteur == 5
10A = lampes led sur télérupteur == 5
Soit 65A donc légèrement au dessus du 63A.

@GL
Concernant le frigo/congélateur je ne suis pas sûr de comprendre votre réponse... Voici un extrait du site Legrand :
Pour un circuit d’électroménager (lave-linge, lave-vaisselle, four, frigo…) : un disjoncteur 20 A max sur un circuit dédié à chaque appareil, avec section de 2,5 mm².
22 décembre 2019 à 13:27

Bonjour,
Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants :
20A = Radiateur salle de bain
20A = Radiateurs salon + chambre 1
20A = Frigo
10A = lampes led sur télérupteur
10A = lampes led sur télérupteur
10A = lampes led sur télérupteur
Sur le second inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants :
20A = chauffe eau
20A = lave vaisselle
20A = lave linge
20A = sèche linge
20A = congélateur
10A = lampes led
Est-ce que cela est conforme avec la norme et consuel ?
Merci.
Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants :
20A = Radiateur salle de bain
20A = Radiateurs salon + chambre 1
20A = Frigo
10A = lampes led sur télérupteur
10A = lampes led sur télérupteur
10A = lampes led sur télérupteur
Sur le second inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants :
20A = chauffe eau
20A = lave vaisselle
20A = lave linge
20A = sèche linge
20A = congélateur
10A = lampes led
Est-ce que cela est conforme avec la norme et consuel ?
Merci.
22 décembre 2019 à 11:56

Aie... J'ai 8 prises dans la cuisine réparties sur la crédence.
2 blocs de 4 prises avec du 2,5mm².
Est-ce que cela peut être un motif de refus du consuel même en branchant uniquement ces 8 prises sur un disjoncteur ?
2 blocs de 4 prises avec du 2,5mm².
Est-ce que cela peut être un motif de refus du consuel même en branchant uniquement ces 8 prises sur un disjoncteur ?
05 décembre 2019 à 20:03

Usage domestique. Prises bureau, salon, cuisine, chambre etc...
Congélateur, réfrigérateur sont sur des prises séparées.
Est-ce qu'il faut également séparer la prise machine à laver, lave vaisselle et sèche linge ?
Congélateur, réfrigérateur sont sur des prises séparées.
Est-ce qu'il faut également séparer la prise machine à laver, lave vaisselle et sèche linge ?
05 décembre 2019 à 18:39

Si j'installe une boite comble étanche Boîte comble étanche 200x200x85 derrière le mur placo où est situé mon tableau électrique est-ce que cela est autorisé ?
Ici je ramènerais toutes mes gaines ICTA dans la boite comble afin de faire les raccordements domino/wago et ressortir de la boite avec un seul fil (phase/neutre/terre) pour aller sur le disjoncteur du tableau électrique afin de respecter le nombre de 2 conducteurs par disjoncteur.
Quel est votre avis sur cette façon de procéder ?
Merci.
Ici je ramènerais toutes mes gaines ICTA dans la boite comble afin de faire les raccordements domino/wago et ressortir de la boite avec un seul fil (phase/neutre/terre) pour aller sur le disjoncteur du tableau électrique afin de respecter le nombre de 2 conducteurs par disjoncteur.
Quel est votre avis sur cette façon de procéder ?
Merci.
05 décembre 2019 à 08:05

Bonjour.
J'utilise des supports pour fixation 2x2 postes pour y placer 4 prises 2P+T avec câblage en 2,5mm² , combien de prises dois-je raccorder sur un disjoncteur 20A ?
Il me semble qu'avec une section 2,5mm² je peux raccorder 3 supports 2x2 postes; soit 12 prises courant sur un disjoncteur 20A.
Est-ce que 12 prises par circuit 20A est toujours d'actualité ?
Merci.
J'utilise des supports pour fixation 2x2 postes pour y placer 4 prises 2P+T avec câblage en 2,5mm² , combien de prises dois-je raccorder sur un disjoncteur 20A ?
Il me semble qu'avec une section 2,5mm² je peux raccorder 3 supports 2x2 postes; soit 12 prises courant sur un disjoncteur 20A.
Est-ce que 12 prises par circuit 20A est toujours d'actualité ?
Merci.
05 décembre 2019 à 07:55

Bonjour.
Il me semble qu'il faut un disjoncteur 10A pour 8 points lumineux maxi avec câble de 1,5mm² .
Quelle est la valeur du nombre de points lumineux quand on utilise que des spots LED (5W et 7W) ?
Merci.
Il me semble qu'il faut un disjoncteur 10A pour 8 points lumineux maxi avec câble de 1,5mm² .
Quelle est la valeur du nombre de points lumineux quand on utilise que des spots LED (5W et 7W) ?
Merci.
05 décembre 2019 à 07:45

OK donc pas plus de 2 conducteurs.
Je suis en rénovation, le consuel va devoir passer.
Afin de ne pas me faire recaler faut que l'installation soit clean.
Est-ce que je peux mettre une grosse boîte de dérivation derrière mon tableau ?
Quelle est la bonne méthode car je vais avoir beaucoup de fils dans le même cas...
Je suis en rénovation, le consuel va devoir passer.
Afin de ne pas me faire recaler faut que l'installation soit clean.
Est-ce que je peux mettre une grosse boîte de dérivation derrière mon tableau ?
Quelle est la bonne méthode car je vais avoir beaucoup de fils dans le même cas...

04 décembre 2019 à 19:25

Bonjour,
J'ai en mémoire qu'il ne faut pas brancher plus de deux fils par borne sur un disjoncteur ; soit 4 fils de même section (2 fils Phase + 2 fils Neutre).
Est-ce que j'ai bonne mémoire ?
Si par exemple j'ai 3 lignes phase, il faut que j'utilise un domino/wago dans le tableau afin de raccorder les 3 lignes en rajoutant un fil vers la borne du disjoncteur ? Même principe pour le neutre.
Merci d'avance pour la réponse !
J'ai en mémoire qu'il ne faut pas brancher plus de deux fils par borne sur un disjoncteur ; soit 4 fils de même section (2 fils Phase + 2 fils Neutre).
Est-ce que j'ai bonne mémoire ?
Si par exemple j'ai 3 lignes phase, il faut que j'utilise un domino/wago dans le tableau afin de raccorder les 3 lignes en rajoutant un fil vers la borne du disjoncteur ? Même principe pour le neutre.
Merci d'avance pour la réponse !
04 décembre 2019 à 15:08
