Question installation électrique : Inter Diff 63A avec des 40A


Invité
invité
Bonjour à tous,

Je suis actuellement dan la conception de mon tableau électrique et je me pose une question....
Je possède un tableau de 4 rangées de 13 modules (Schneider) :
Sur la première rangée j'ai un ID 63A / AC
sur la 2 un ID 40A / A
sur la 3 un ID 40A / AC
sur la 4 un ID 40A / AC

Y a t-il un ordre pour les interrupteurs différentiels, car j'ai besoin d'un ID de 63A ?
Cela pose t-il un problème ou pas du tout ?
Merci bien. :)
Nico
04 mai 2016 à 07:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Inter Diff 63A avec des 40A

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 915 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Paris insolite. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
04 mai 2016 à 09:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Inter Diff 63A avec des 40A

GL
Membre inscrit
GL
30 024 messages
Bonjour Nico. Vous placez les ID là où cela convient à votre projet.
Comme vous faites du neuf, arrangez vous pour avoir de la réserve, "au cas où".
Un tableau comme le votre est visible ici : Regrouper proprement des fils électrique dans une GTL
Cordialement.
04 mai 2016 à 09:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Inter Diff 63A avec des 40A

NIKA
Membre inscrit
NIKA
30 messages
Merci pour votre aide. :)
Cordialement.
Nico
04 mai 2016 à 11:05
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Inter Diff 63A avec des 40A

CMT
Membre inscrit
CMT
10 982 messages
Bonsoir.

Il faut juste faire attention avec les peignes verticaux si vous en utilisez.
Certains modèles n'acceptent pas certains ID 63A en 1ère rangée.

@+
04 mai 2016 à 19:47
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Inter Diff 63A avec des 40A

NIKA
Membre inscrit
NIKA
30 messages
Bonjour CMT,
J'utilise des XE. :)
06 mai 2016 à 16:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A
    N°19633 : Bonjour, Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants : 20A = Radiateur salle de bain 20A = Radiateurs salon + chambre 1 20A = Frigo 10A = lampes led sur télérupteur 10A = lampes led sur...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 3. Tableau secondaire qui disjoncte
    N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
  • 4. Remplacer inter diff Type A ou AC
    N°20352 : Bonjour, Ma maison date de 1998. Dans mon tableau électrique, les 2 fils (220V) arrivent sur un inter diff 40A type AC qui dessert tous mes disjoncteurs (prises, lumière, plaque de cuisson, machine à laver, lave vaisselle,...
  • 5. 2 disjoncteurs 32A après un inter diff 40 A ?
    N°22809 : Bonsoir, J'ai installé un tableau électrique avec 3 rangées. Sur la dernière, alimentée par un inter diff 40A, j'ai mis 2 disjoncteurs 32A pour alimenter chacun une plaque de cuisson. Une au 1er étage et l'autre au 2ieme...
  • 6. Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff
    N°14616 : Bonjour, Voilà, j'ai fait un tableau en répartissant les disjoncteurs comme sur la photo. Pourriez-vous me dire s'il est dans la norme ou pas svp ? C'est urgent. Merci. SAM = Salle à manger. SDB = Salle de bain.
  • 7. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 8. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 9. Modifier tableau électrique triphasé
    N°25920 : Bonjour à tous. J'ai une petite maisonnette dans laquelle il n'y a vraiment que le minimum niveau électrique (quelques prises, 2 lampes), je voudrais en rajouter pour la rendre habitable. Je me suis documentée mais il me...
  • 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
>>> Résultats suivants pour : Inter Diff 63A avec des 40A >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite