Question Forum Électricité : 2 disjoncteurs 32A après un inter diff 40 A ?

Brut
Membre inscrit
Brut
4 messages
Bonsoir,

J'ai installé un tableau électrique avec 3 rangées. Sur la dernière, alimentée par un inter diff 40A, j'ai mis 2 disjoncteurs 32A pour alimenter chacun une plaque de cuisson.
Une au 1er étage et l'autre au 2ieme étage pour location Airbnb. J'ai mis ensuite un disjoncteur lave linge, 2 pour la lumière, 1 pour une pc garage.
Ma question : vu les 2 disjoncteurs 32A, est-ce que ça risque de sauter ?
Est-ce que je ne devrais pas remplacer le 40A par un 63A ?
Merci.
08 octobre 2022 à 22:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

2 disjoncteurs 32A après un inter diff 40 A ?

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

On n'a qu'une vue partielle de l'ensemble de l'installation et de son architecture.
Mais au vu des éléments décrit, oui, il serait pertinent de mettre un 63A type A en amont de tous ces circuits.
08 octobre 2022 à 23:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

2 disjoncteurs 32A après un inter diff 40 A ?

Brut
Membre inscrit
Brut
4 messages
Merci CMT. Vous auriez besoin d'une photo ?
08 octobre 2022 à 23:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

2 disjoncteurs 32A après un inter diff 40 A ?

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

Pas vraiment une photo.

J'aimerais plus comprendre où tout cela se situe ?
Est-ce un tableau principal ? Un tableau divisionnaire ?
Le disjoncteur EDF est un 10/30A ? un 15/45A ? un 30/60A ? un 60A fixe ?
C'est du tri ? du mono ?

09 octobre 2022 à 08:20
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

2 disjoncteurs 32A après un inter diff 40 A ?

Brut
Membre inscrit
Brut
4 messages
Bonjour CMT.

Je serai dans la maison fin de semaine prochaine je vous donnerai toutes ces infos à ce moment là.
En tout cas merci beaucoup.
Des internautes me conseillent de passer en inter diff 63A pour ne pas avoir de problème.
À bientôt
09 octobre 2022 à 11:12
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

2 disjoncteurs 32A après un inter diff 40 A ?

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
C'est aussi ce que je vous ai dit, des 2 côtés d'ailleurs.

Mais à la seule vu des éléments exposés, qui pourraient ne pas être suffisants.
09 octobre 2022 à 12:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 3. Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A
    N°19633 : Bonjour, Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants : 20A = Radiateur salle de bain 20A = Radiateurs salon + chambre 1 20A = Frigo 10A = lampes led sur télérupteur 10A = lampes led sur...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
    N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
  • 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
    N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
  • 6. Validation schéma électrique
    N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
  • 7. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 8. Choix des disjoncteurs
    N°19906 : Bonjour. Je dois procéder à une extension de mon réseau triphasé actuel pour créer : un labo conserverie, une roulotte, et un gite. Réseau actuel : compteur Linky dont nous avons fait remonter la puissance à 12kW,...
  • 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
>>> Résultats suivants pour : 2 disjoncteurs 32A après un inter diff 40 A ? >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
horloge jour nuit chauffagebrancher variateur eclairageanciens interrupteursbricovideo forums



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite