Que brancher sur un inter différentiel type AC
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
11669
Question Bricolage Electricité : Que brancher sur un inter différentiel type AC
Invité

Bonjour,
Je refais une maison en studio/duplex, je viens de finir le duplex ou j'ai refais entièrement l'électricité
Ligne direct
vmc
radiateurs électrique x3
plaque de cuisson électrique
four
lave linge
ballon d'eau chaude
circuit lumière (5 pièce sur le même circuits)
2 circuits de prise courants constitués de 5 prises chacun
1 circuits lumière (télé-rupteur, minuterie)
Tout ça est déjà tiré, j'ai plus qu'a brancher mon tableau.
Le tableau sera composé de deux ranger
1 ranger sur un inter diff type A et 1 ranger sur un inter diff type AC
Ma questions est, que mettre sur la ligne A et la ligne AC
Autre questions si je mets :
2A vmc
20AX3 radiateurs électrique x3
20A plaque de cuisson électrique
32A four
20A lave linge
20A ballon d'eau chaude
10A circuit lumière (5 pièce sur le même circuits)
16AX2 2 circuits de prise courants constitués de 5 prises chacun
10A circuits lumière (télé-rupteur, minuterie)
C'est bon ? Merci pour vos avis.
Je refais une maison en studio/duplex, je viens de finir le duplex ou j'ai refais entièrement l'électricité
Ligne direct
vmc
radiateurs électrique x3
plaque de cuisson électrique
four
lave linge
ballon d'eau chaude
circuit lumière (5 pièce sur le même circuits)
2 circuits de prise courants constitués de 5 prises chacun
1 circuits lumière (télé-rupteur, minuterie)
Tout ça est déjà tiré, j'ai plus qu'a brancher mon tableau.
Le tableau sera composé de deux ranger
1 ranger sur un inter diff type A et 1 ranger sur un inter diff type AC
Ma questions est, que mettre sur la ligne A et la ligne AC
Autre questions si je mets :
2A vmc
20AX3 radiateurs électrique x3
20A plaque de cuisson électrique
32A four
20A lave linge
20A ballon d'eau chaude
10A circuit lumière (5 pièce sur le même circuits)
16AX2 2 circuits de prise courants constitués de 5 prises chacun
10A circuits lumière (télé-rupteur, minuterie)
C'est bon ? Merci pour vos avis.
21 février 2011 à 01:13
Conseils dépannage électrique 2
Que brancher sur un inter différentiel type AC
Bonsoir.
Si vous refaites tout, vous devez être aux normes actuelles.
Si votre logement fait moins de 30m², 2 ID c'est bon, sinon il en faut 3A.
Si votre ID type A est un 40A, mettez dessous, la plaque, le lave-linge, 1 circuit prises, 1 circuits éclairage (surtout rien de plus, vous êtes au maxi autorisé).
Le reste sous le type AC, mais avec 3 radiateurs, un ballon, et un four, c'est sans doute juste (à vérifier en fonction de la puissance des radiateurs).
Ce qui milite de toute façon pour un 3ème ID.
A noter qu'habituellement la plaque est en 32A et le four en 20A.
CMT
Si vous refaites tout, vous devez être aux normes actuelles.
Si votre logement fait moins de 30m², 2 ID c'est bon, sinon il en faut 3A.
Si votre ID type A est un 40A, mettez dessous, la plaque, le lave-linge, 1 circuit prises, 1 circuits éclairage (surtout rien de plus, vous êtes au maxi autorisé).
Le reste sous le type AC, mais avec 3 radiateurs, un ballon, et un four, c'est sans doute juste (à vérifier en fonction de la puissance des radiateurs).
Ce qui milite de toute façon pour un 3ème ID.
A noter qu'habituellement la plaque est en 32A et le four en 20A.
CMT
21 février 2011 à 22:19
Conseils dépannage électrique 3
Invité

Que brancher sur un inter différentiel type AC
Invité

Bonjour. Le 32A est pour la plaque de cuisson et le 20A est pour le four. Pour ce qui est du type A, y mettre plaque de cuisson et lave-linge. Équilibrez le reste sous les 2 ID.
GS
GS
21 février 2011 à 16:32
Conseils dépannage électrique 4
Invité

Que brancher sur un inter différentiel type AC
Invité

Sur le type A vous branchez tous les gros appareils électroménagers (lave-linge, lave-vaisselle, plaque, four, frigo) et le reste sur le type AC.
Pour ce qui est du branchement de la plaque de cuisson il faut la mettre sur le 32 A en 6 mm² et le four sur un 20 A en 2.25 mm² dédié à lui seul.
Pour ce qui est du branchement de la plaque de cuisson il faut la mettre sur le 32 A en 6 mm² et le four sur un 20 A en 2.25 mm² dédié à lui seul.
21 février 2011 à 18:10
Conseils dépannage électrique 5
Invité

Que brancher sur un inter différentiel type AC
Invité

Bonjour, le différentiel type A est capable de détecter des courants de défaut à composante continue chose que le AC est incapable de faire. Il est préconisé de mettre un type A pour les plaques de cuissons, le lave-linge, le congélateur et si vous en avez les lignes dédiées aux outils informatiques.
De plus sur votre liste je vois que vous mettez le four en 32A ? Ce sont les plaques de cuissons en 32A et le four en 20A.
Espérant avoir correctement répondu à vos questions.
De plus sur votre liste je vois que vous mettez le four en 32A ? Ce sont les plaques de cuissons en 32A et le four en 20A.
Espérant avoir correctement répondu à vos questions.
21 février 2011 à 16:48
Conseils dépannage électrique 6
Invité

Que brancher sur un inter différentiel type AC
Invité

Bonjour, rangée A lave-linge, plaque de cuisson, four et circuit 5 lumières AC. 3 radiateurs circuit prise, circuit lumière VMC chauffe-eau.
21 février 2011 à 20:09
Conseils dépannage électrique 7
Que brancher sur un inter différentiel type AC
En réponse 2 lire : il en faut 3 et non pas il en faut 3A.
CMT
CMT
22 février 2011 à 08:23
Conseils dépannage électrique 8
Que brancher sur un inter différentiel type AC
A noter qu'en réponse 2 j'ai parlé de 30m².
C'est une petite coquille, il s'agit en fait de 35m².
CMT
C'est une petite coquille, il s'agit en fait de 35m².
CMT
22 février 2011 à 08:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
- 4. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 5. Choix différentiel de type A ET AC
- N°2074 : Bonjour, Que doit-on brancher sur un différentiel de type A et sur le type AC et peut-on mettre de la gaine ICA au lieu du tube URL ? Merci.
- 6. Installation électrique inter différentiel
- N°30 : Installation inter différentiel type AC.
- 7. Inter différentiel 63A 30mA Type A et AC
- N°1476 : Je dispose de 3 inter differ 63A 30MA Type A et AC, puis-je m'en servir sur mon futur tableau au lieu d'inter 40A 30MA, normalement qui peut le plus peux le moins ? Info : arrivée EDF 45A. Merci.
- 8. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 9. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 10. Pose différentiel de type A au départ et de Type AC sur chaque ligne
- N°18763 : Bonjour, Je souhaite sécuriser davantage mon tableau électrique. Dans l'installation il n'y a pas d'interrupteur différentiel sur chaque ligne et il y en a seulement de type AC. Je souhaite : - Poser interrupteur...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite