Bonjour,
Je veux supprimer poussoir donc télérupteur pour mettre inter automatique Legrand céliane Réf.99788.
Que fais-je des fils alimentant le télérupteur ?
Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu.
Merci de votre aide.
Je veux supprimer poussoir donc télérupteur pour mettre inter automatique Legrand céliane Réf.99788.
Que fais-je des fils alimentant le télérupteur ?
Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu.
Merci de votre aide.
21 janvier 2014 à 13:30
Branchement inter réponse 1
Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
Bonjour,
Pas si facile de mettre un détecteur à la place d'un poussoir sans recâbler l'ensemble et en plus vous devez avoir plusieurs poussoirs puisque c'est un télérupteur ??
Probablement un montage trois fils avec neutre aux poussoirs (en supposant que les couleurs soient normalisées), donc le neutre en bleu et noir le retour neutre vers le télérupteur.
Sur votre détecteur il faut la phase et le retour lampe.
@+
Pas si facile de mettre un détecteur à la place d'un poussoir sans recâbler l'ensemble et en plus vous devez avoir plusieurs poussoirs puisque c'est un télérupteur ??
Citation :
Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu.
Probablement un montage trois fils avec neutre aux poussoirs (en supposant que les couleurs soient normalisées), donc le neutre en bleu et noir le retour neutre vers le télérupteur.
Sur votre détecteur il faut la phase et le retour lampe.
@+
21 janvier 2014 à 18:21
Branchement inter réponse 2
Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
Bonjour et merci de m'avoir répondu.
Effectivement il y a 2 poussoirs.
Pourquoi ai-je un montage avec neutre au poussoir alors que les schémas préconisés présentent le neutre aux ampoules ?
Effectivement il y a 2 poussoirs.
Pourquoi ai-je un montage avec neutre au poussoir alors que les schémas préconisés présentent le neutre aux ampoules ?
21 janvier 2014 à 20:48
Branchement inter réponse 3
Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
Bonjour. De toute façon le contact du télérupteur coupe toujours la phase et le neutre aux lampes est direct.
Pour le moment vous avez un montage avec télérupteur qui fonctionne très bien et dont la durée de vie s'exprime en décennies.
Il n'en sera probablement pas de même pour le montage auquel vous pensez, sans compter que le câblage ne sera pas aisé du tout sauf à y passer du temps en commençant par le relevé du câblage actuel.
Il vaudrait mieux faire simple, et abandonner cette fausse bonne idée, ce que vous suggère l'ami Bob.
Attendons d'autres avis.
Pour le moment vous avez un montage avec télérupteur qui fonctionne très bien et dont la durée de vie s'exprime en décennies.
Il n'en sera probablement pas de même pour le montage auquel vous pensez, sans compter que le câblage ne sera pas aisé du tout sauf à y passer du temps en commençant par le relevé du câblage actuel.
Il vaudrait mieux faire simple, et abandonner cette fausse bonne idée, ce que vous suggère l'ami Bob.
Attendons d'autres avis.
21 janvier 2014 à 22:24
Branchement inter réponse 4
Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
Bonjour,
Merci GL pour la réponse, effectivement ça fonctionne très bien depuis plus de 25 ans.
C'est surtout pour une question de commodité dans un couloir d'accès espace nuit.
Bonne journée.
@+
Merci GL pour la réponse, effectivement ça fonctionne très bien depuis plus de 25 ans.
C'est surtout pour une question de commodité dans un couloir d'accès espace nuit.
Bonne journée.
@+
23 janvier 2014 à 13:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Interrupteur automatique Legrand et télérupteur
- N°3942 : Bonjour, j'ai un système télérupteur avec 3 boutons poussoir de chez Legrand "Céliane". J'aimerais mettre à la place d'un des 3 boutons poussoir, un interrupteur automatique qui allume la lumière tout seul lorsque je rentre...
- 2. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
- 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
- 4. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
- 6. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
- 7. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
- 8. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
- N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
- 9. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
- 10. Problème télérupteur Legrand 491 20
- N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite