Question Forum Électricité : Dater installation électrique gamme DX3-ID Legrand

natacouette
Membre inscrit
natacouette
3 messages
Bonjour,

Quelqu'un saurait-il me dire si la gamme DX3-ID de Legrand a plus de 10 ans ?
J'ai acheté une nouvelle maison avec une mauvaise installation électrique (pas repérée dans le diagnostic...) et j'ai l'impression que les travaux ont moins de 10 ans et pourraient donc être couverts par la décennale mais vu que les vendeurs n'ont pas laissé de facture je cherche à dater l'installation du tableau.
Merci de votre aide.
08 décembre 2020 à 20:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Dater installation électrique gamme DX3-ID Legrand

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour. La garantie décennale s'applique au gros œuvre. Cela exclut l'installation électrique.
Qu'entendez-vous par "mauvaise installation électrique" ?
Sauf erreur, la gamme DX³ date de moins de dix ans. Avec des pouvoirs de coupure >= 6 kA, cette gamme est plutôt destinée au tertiaire ou l'industriel. C'est un peu luxueux pour du domestique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 décembre 2020 à 21:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Dater installation électrique gamme DX3-ID Legrand

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonsoir.
Je dirais également, moins de 10 ans.
08 décembre 2020 à 22:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Dater installation électrique gamme DX3-ID Legrand

natacouette
Membre inscrit
natacouette
3 messages
Merci GL et CMT.
En fait nous nous sommes aperçus en voulant changer une prise dans une chambre que toute une partie de la maison dont une salle de bains et le local chaudière était directement connecté sur le 500mA du compteur.
Pas de 30 mA et encore moins de disjoncteur prise et éclairage.
Une fois prévenus, les anciens propriétaires ont indiqué que selon eux l'installation était correcte (doit-on les croire ?).
En tout cas c'est vraiment incroyable, aucune mention sur le diagnostic et quand on a appelé l’entreprise que l'a fait, ils se sont exonérés en disant qu'ils n'étaient pas obligés de signaler ce genre de défaut.
Je crois que les travaux ont été faits au black avec du matériel pro (les proprios étaient prof en lycée pro et elle, secrétaire dans le bâtiment) et n'ont pas été mentionnés parmi les travaux de moins de 10 ans dans l'acte notarié à cause de cela.
Mais vous me dites qu'il n'y a pas de décennale pour l'électricité alors ils ne sont peut-être pas obligés de le faire.
Ce sera pour notre pomme...B
onne soirée. Natalie.
08 décembre 2020 à 23:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Dater installation électrique gamme DX3-ID Legrand

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

De toute façon, vous avez achetez en l'état.

Ce n'est pas un différentiel et quelques disjoncteurs qui vont vous ruiner et qui ne vaudront pas le prix d'une quelconque procédure.

Quand au diagnostic électrique, contrairement à ce qui vous a été dit l'absence de protection contre les surintensité sur certains circuit et l'absence de différentiel 30mA sur une partie de l'installation aurait du être signalé.
Mais suivant la manière dont l'installation est faite, c'est plus ou moins facile à détecter. Et vu la vitesse à laquelle se passe ce type de contrôle, ce n'est pas étonnant qu'ils ne l'aient pas vu.
09 décembre 2020 à 08:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Dater installation électrique gamme DX3-ID Legrand

loulou63118
Membre inscrit
loulou63118
189 messages
Bonjour.

+1 avec CMT

anomalie B11 a2 indique qu’il y a un ou plusieurs diff, mais que certaines parties de l’installation ne sont pas reliées à ces diff 30mA, et donc pas protégées par eux

Sur le site service-plublique.fr on peut trouver que si le diagnostiqueur commet une faute dans l'exercice de sa mission en ne respectant pas les règles de l'art et les normes (par exemple, diagnostic erroné) il est tenu d'indemniser l'acheteur pour le préjudice subi.

Voyez peu être avec votre assistance juridique ce que vous pouvez faire et si le jeu en vos la chandelle.
Cordialement.
09 décembre 2020 à 08:38
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Dater installation électrique gamme DX3-ID Legrand

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour à tous.
Citation :
l'installation était correcte, selon eux
A vous lire on peut dire que "ça dépend". Mauvaise foi ? Incompétence ? Se sont-ils fait rouler par celui qui a fait ces branchements ?
Vous pouvez essayer d'en savoir plus sur l'origine de ces travaux.

Ce qui est étonnant est que vous signalez la qualité de prof en lycée professionnel de l'ancien propriétaire. Si c'est lui qui a en partie réalisé l'installation on peut déduire qu'il était plutôt spécialisé en cuisine qu'en électricité domestique. Celui ou ceux qui ont fait ces branchements directement aux bornes du DJ principal n'étaient pas du métier.
Pour l'approvisionnement, on ne peut dire si l'ancien propriétaire a profité de sa situation pour acquérir des matériels surclassés pour le domestique, ni s'il s'agit d'une récupération frauduleuse. Par contre, l'épouse avait peut-être possibilité d'acquérir des matériels à bon prix auprès des distributeurs de matériels.
Mais sans preuve, vous ne pourrez aller plus loin. Ce ne sont que suppositions.

Le diagnostic erroné et ses manques ont été décrits par les amis Loulou et CMT ; malheureusement, il n'y aura sans doute pas possibilité d'envisager des recours contre la société. Ouvrez le lien ci dessus pour en savoir plus.

Reste la mise à niveau de la distribution que vous pourriez envisager si vous ou quelqu'un de votre entourage est bon bricoleur expérimenté.
Sinon, pour quelques centaines d'euros un électricien rajoutera les sécurités indispensables sur le tableau.
Cordialement.
09 décembre 2020 à 09:42
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Dater installation électrique gamme DX3-ID Legrand

natacouette
Membre inscrit
natacouette
3 messages
Merci à tous pour vos réponses très complètes.
En gros l'entreprise de diagnostic n'a pas fait son taf puisque le rapport affiche clairement que l'ensemble de l’installation est au moins protégé par un 30 mA (B11a1).
Et les propriétaires ont dû se faire avoir par l’installateur qui a dû faire cela non déclaré avec peut-être du matériel pro récupéré puisqu'ils n'ont pas de facture à nous donner.
On va se débrouiller car même si on est dans notre droit, le faire valoir est une autre histoire... On a repéré le fil qui alimente les trois pièces non protégées et on va le faire passer par un 30 mA déjà présent et mettre un disjoncteur (un seul...oups) de 20 mA pour tout ça.
Pas très réglo mais déjà mieux en attendant qu'un pro fasse ça correctement.
Bonne journée à vous. Natalie
09 décembre 2020 à 13:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand
    N°17098 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelles étaient les différences entre le matériel de la gamme DX3 et la gamme standard de chez Legrand ? Que dois-je acheter pour la réfection de mon tableau électrique...
  • 2. Validation schéma électrique
    N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
  • 3. Problèmes état de l’installation électrique
    N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
  • 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 5. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
    N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
  • 6. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 7. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
    N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
  • 10. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
>>> Résultats suivants pour : Dater installation électrique gamme DX3-ID Legrand >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
fournitures electricitestableau electrique 09vvariateur recuperation



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite