GTL Variante mise en œuvre
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
15954
Question Forum Électricité : GTL Variante mise en œuvre
Bonjour,
Je rénove actuellement une maison et m'occupe de la partie électrique.
L'emplacement du tableau électrique étant défini, l'étude étant réalisée, je connais exactement l'encombrement de celui-ci.
Pour une question de mise en œuvre et pratique je souhaite ne pas poser de GTL "toute faite".
On est assez restreint par rapport au nombre de gaines, si il y a pas mal de filerie, pour les raccords... lorsque l’installation est déjà un peu conséquente... le couvercle de goulotte est très vite plein à ras bord.
Je vous propose donc la solution ci-dessous :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Le plaquiste me réalise une niche. A l'aide de tasseaux je souhaiterais réaliser un système avec 3 planches en bois.
Une partie fixe sur laquelle seront fixées le tableau électrique, de com et la platine de comptage/disjoncteur. Le tout en saillie.
Les deux autres étant démontables afin d'accéder aux divers raccords types "Wago".
Les hauteurs sont déjà bien calepinées, axe disjoncteurs de branchement 1m, rangée de disjoncteurs la plus haute inférieur à 1m80, donc de ce côté là OK.
Dans le principe, mes gaines arrivent par le haut et sont fixés à l'aide de colliers rilsan sur une barre.
Je réalise ensuite proprement et méthodiquement mes raccords des divers circuits et montages et redescends en filerie vers les divers disjoncteurs.
Mes gaines courant faible quant à elles vont directement vers le tableau de communication.
Je suppose que la gaine fait office de séparation courant fort/faible, vu que je n'ai pas 2 compartiments spécifiques.
Je réalise en réalité un "petit vide technique" entre le placo de la niche et mon panneau en bois démontable, afin de pouvoir faire arriver toutes les gaines et de pouvoir réaliser les raccords avec plus de facilité.
Ma filerie n'est pas sous gaines sur quelques cm afin de pouvoir réaliser les raccords et descendre vers les disjoncteurs.
Mais je pense que ma protection mécanique est présente car c'est la planche qui est devant qui joue ce rôle.
Est-ce que j'ai le droit de réaliser des raccords de la sorte ? sachant que je ne suis pas dans une goulotte ni dans une boite de dérivation ? Chose que je veux éviter pour occuper plus de place et plus de netteté, je ne veux pas être restreint.
Il me semble que avant la création de la GTL, beaucoup d'électriciens utilisait ce système...
L'ensemble non démontable peut-il être fixé sur une planche en bois ?
Ou dois-je utiliser du BA13 doublé ? (NFC 14-100).
Pour ce qui est de la planche démontable du bas, je n'ai pas non plus de séparation physique 14/100 15/100 et courant faible mais vu que ma colonne et mon arrivée FT sont sous gaines et vraiment séparées l'une de l'autre et non accolées je pense que ça ne pose pas de problème.
Que pensez-vous de cette mise en œuvre, peut-elle poser problème pour Mr le Consuel... ?
Je souhaiterais connaître votre avis et vous remercie d'avance.
Cordialement,
Laurent.
Je rénove actuellement une maison et m'occupe de la partie électrique.
L'emplacement du tableau électrique étant défini, l'étude étant réalisée, je connais exactement l'encombrement de celui-ci.
Pour une question de mise en œuvre et pratique je souhaite ne pas poser de GTL "toute faite".
On est assez restreint par rapport au nombre de gaines, si il y a pas mal de filerie, pour les raccords... lorsque l’installation est déjà un peu conséquente... le couvercle de goulotte est très vite plein à ras bord.
Je vous propose donc la solution ci-dessous :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Le plaquiste me réalise une niche. A l'aide de tasseaux je souhaiterais réaliser un système avec 3 planches en bois.
Une partie fixe sur laquelle seront fixées le tableau électrique, de com et la platine de comptage/disjoncteur. Le tout en saillie.
Les deux autres étant démontables afin d'accéder aux divers raccords types "Wago".
Les hauteurs sont déjà bien calepinées, axe disjoncteurs de branchement 1m, rangée de disjoncteurs la plus haute inférieur à 1m80, donc de ce côté là OK.
Dans le principe, mes gaines arrivent par le haut et sont fixés à l'aide de colliers rilsan sur une barre.
Je réalise ensuite proprement et méthodiquement mes raccords des divers circuits et montages et redescends en filerie vers les divers disjoncteurs.
Mes gaines courant faible quant à elles vont directement vers le tableau de communication.
Je suppose que la gaine fait office de séparation courant fort/faible, vu que je n'ai pas 2 compartiments spécifiques.
Je réalise en réalité un "petit vide technique" entre le placo de la niche et mon panneau en bois démontable, afin de pouvoir faire arriver toutes les gaines et de pouvoir réaliser les raccords avec plus de facilité.
Ma filerie n'est pas sous gaines sur quelques cm afin de pouvoir réaliser les raccords et descendre vers les disjoncteurs.
Mais je pense que ma protection mécanique est présente car c'est la planche qui est devant qui joue ce rôle.
Est-ce que j'ai le droit de réaliser des raccords de la sorte ? sachant que je ne suis pas dans une goulotte ni dans une boite de dérivation ? Chose que je veux éviter pour occuper plus de place et plus de netteté, je ne veux pas être restreint.
Il me semble que avant la création de la GTL, beaucoup d'électriciens utilisait ce système...
L'ensemble non démontable peut-il être fixé sur une planche en bois ?
Ou dois-je utiliser du BA13 doublé ? (NFC 14-100).
Pour ce qui est de la planche démontable du bas, je n'ai pas non plus de séparation physique 14/100 15/100 et courant faible mais vu que ma colonne et mon arrivée FT sont sous gaines et vraiment séparées l'une de l'autre et non accolées je pense que ça ne pose pas de problème.
Que pensez-vous de cette mise en œuvre, peut-elle poser problème pour Mr le Consuel... ?
Je souhaiterais connaître votre avis et vous remercie d'avance.
Cordialement,
Laurent.
24 octobre 2016 à 11:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum
GTL Variante mise en œuvre
Bonjour Laurent. Je réactive le sujet.
A priori ce semble correct, hormis le fait que les conducteurs devraient aller jusqu'aux disjoncteurs sans liaison intermédiaire. Il suffit de couper long. Par contre, il n'y a pas trop de place pour le tableau. La platine comptage ne pourrait-elle pas être installée à côté de votre "goulotte" ?
Les détails devraient vous être apportés par les amis CMT et 1insp.
Cordialement.
A priori ce semble correct, hormis le fait que les conducteurs devraient aller jusqu'aux disjoncteurs sans liaison intermédiaire. Il suffit de couper long. Par contre, il n'y a pas trop de place pour le tableau. La platine comptage ne pourrait-elle pas être installée à côté de votre "goulotte" ?
Les détails devraient vous être apportés par les amis CMT et 1insp.
Cordialement.
02 janvier 2017 à 22:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum
GTL Variante mise en œuvre
Bonsoir,
Je dirais que le principe est bon, cependant :
- le support du coffret devrait être en matériaux incombustibles, c'est imposé au minimum pour le support de l'AGCP.
Donc pour moi BA13 doublé oui.
- Les fils volants avec connexions à l'air libre ne seront guère appréciées par le vérificateur ; pourquoi ne pas mettre tout ça dans un coffret, ou mettre un grand coffret (plus de rangées, peut être un barreaux de bornes (viking ou entrelec) et qui pourrait permettre une extension éventuelle.
Peut être d'autres avis interviendront.
Cordialement.
Je dirais que le principe est bon, cependant :
- le support du coffret devrait être en matériaux incombustibles, c'est imposé au minimum pour le support de l'AGCP.
Donc pour moi BA13 doublé oui.
- Les fils volants avec connexions à l'air libre ne seront guère appréciées par le vérificateur ; pourquoi ne pas mettre tout ça dans un coffret, ou mettre un grand coffret (plus de rangées, peut être un barreaux de bornes (viking ou entrelec) et qui pourrait permettre une extension éventuelle.
Peut être d'autres avis interviendront.
Cordialement.
03 janvier 2017 à 19:35
Réponse 3 d'un contributeur du forum
GTL Variante mise en œuvre
Bonsoir
Les points qui pourraient poser problème :
- double BA13 obligatoire pour le support du panneau de contrôle
- panneau de contrôle posé sur un support combustible
- connexions dans une dispositif bois, pas forcément certifié
- pas de couvercle dédié pour la partie NF 14-100.
Je suis certain du 1er point, moins affirmatif sur les autres.
Les points qui pourraient poser problème :
- double BA13 obligatoire pour le support du panneau de contrôle
- panneau de contrôle posé sur un support combustible
- connexions dans une dispositif bois, pas forcément certifié
- pas de couvercle dédié pour la partie NF 14-100.
Je suis certain du 1er point, moins affirmatif sur les autres.
03 janvier 2017 à 21:15
Réponse 4 d'un contributeur du forum
GTL Variante mise en œuvre
Merci pour vos réponses.
28 août 2017 à 16:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Mise en œuvre d'un différentiel
- N°25317 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum, je viens chercher quelques informations pour essayer de na pas faire d'erreur dans la rénovation d'un appartement. Ma première question porte sur la mise en œuvre d'un...
- 2. Règles de mise en œuvre des câbles dans les conduits
- N°15497 : Bonjour. Je vois que dans la norme, il n'existe plus de règles pour la mise en œuvre des câbles dans les conduits (règle des 1/3 de la section et possibilité de retirer le câble ultérieurement) sauf si les câbles ou...
- 3. Modalités mise aux normes tableau électrique
- N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
- 4. Tarif mise aux normes tableau électrique
- N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800€. Merci de...
- 5. Informations repérage câbles 3G1,5 5G1,5
- N°17197 : Bonjour, Quand je relis un extrait de la norme ci-dessous, des choses me sembles confuses et je n'ai pas la réponse à mes questions. 514.3 Repérage des conducteurs isolés Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c...
- 6. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 7. Mise en sécurité vs mise aux normes électricité ?
- N°22263 : Bonjour à tous. Dans le cadre de la rénovation de mon appartement datant des années 70, j’ai fait appel à une entreprise artisanale "tout corps". Je subis depuis des mois des retards de chantier, dégradations diverses...
- 8. Pseudo mise aux normes installation électrique utile ?
- N°15767 : Bonjour, Mon installation électrique ne répond pas aux dernières normes, en effet, elle date de 1986. Comme protection je n'ai que le disjoncteur EDF, puis sur chaque ligne un disjoncteur coupant la phase et bien sûr, une...
- 9. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 10. GTL obligatoire pour panneau de contrôle ?
- N°19027 : Bonjour. Dans ma maison en construction j'ai prévu installer le compteur Linky dans le garage et la GTL avec le tableau juste derrière ce mur dans le local technique, il y a une porte de service entre les deux. Enedis me...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite