Profil du membre Lau67
Actuellement
26 607
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Lau67 sur le forum Électricité

a posté 6 messages sur le forum Électricité :
Merci pour vos réponses.
28 août 2017 à 16:16

Bonjour,
Quand je relis un extrait de la norme ci-dessous, des choses me sembles confuses et je n'ai pas la réponse à mes questions.
514.3 Repérage des conducteurs isolés
Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c s'appliquent aux canalisations constituées de
conducteurs isolés et aux câbles multiconducteurs, à âmes circulaires ou sectorales :
a) Lorsque le circuit comporte un conducteur de protection, ce conducteur doit être repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur de protection :
Dans le cas de câbles multiconducteurs, il ne doit pas être fait usage de câbles comportant un
conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.
Toutefois, dans le cas où on ne dispose que de câbles comportant un conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune pour la section choisie, il est admis d'employer un tel câble sous
réserve de ne pas utiliser le conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune :
Dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
b) Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur
bleu clair (ou pour les câbles de plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
-dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
-dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
couleur bleu clair.
c) Les conducteurs repérés par des couleurs autres que la double coloration vert-et-jaune et la
couleur bleu clair, ou par d'autres moyens (tels que chiffres), peuvent être utilisés pour tous
usages sauf comme conducteur de protection ou comme conducteur neutre (à l'exception des
câbles à plus de 5 conducteurs) (voir b) ci-dessus).
Lorsque la canalisation est constituée de conducteurs isolés, dans les circuits autres que ceux
servant exclusivement aux télécommunications ou aux mesures, il ne doit pas être fait usage de
conducteurs repérés par des couleurs jaune ou vert.
d) En cas d'utilisation de câbles monoconducteurs, le repérage par coloration continue de
l'isolation n'est pas nécessaire.
Toutefois, dans ce cas, les extrémités des conducteurs doivent être repérées de façon durable, lors
de l'installation :
-par la double coloration vert-et-jaune pour le conducteur de protection,
-par la couleur bleu clair pour le conducteur neutre.
Cependant, ce repérage n'est pas nécessaire pour les conducteurs neutres de section inférieure à
celle des conducteurs de phase correspondants.
Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs nus.
e) Lorsqu'il est fait usage de conducteurs et câbles non normalisés, le repérage doit être réalisé
par tout moyen approprié (tel que bagues ou autres dispositifs de couleur) à tout endroit où
l'enveloppe des conducteurs est apparente et, en tout cas, à proximité de chaque connexion.
Les couleurs utilisées doivent être conformes à celles définies aux paragraphes a, b etc ci-
dessus.
Pourriez vous m'indiquer si cela est accepté par le consuel :
Dans une partie de ma rénovation, pour une question de mise en œuvre je ne peux pas tirer de gaines avec de la filerie. Je n'ai pas d'autre solution que de tirer du câble.
Le sas d'entrée comporte plusieurs point de commande (BP).
1ère Question : Est-ce que je peux tirer un câble U1000R02v 3G1,5 pour un bouton poussoir ? (Pour habitude je câble toujours les télérupteurs avec le retour BP phase) donc je baguerais le neutre d'une autre couleur.
Est ce que je laisse le fil de terre dans la boîte d'encastrement et dans la boîte de dérivation ou est ce que je peut le couper à chaque extrémités ? Dans ce cas là il me resterais plus que le fil de pahse et le fil bagué (neutre bagué).
2ème question : Même principe que la 1ère question sauf dans ce cas c'est pour la commandes des volets centralisés (1 fils haut, 1 fils bas, 1 fils commun) exemple : U1000R02V 3G1,5 => brun->haut ; bleu bagué->bas ; V/J bagué->commun)
3ème Question : J'ai un boitier triple batibox dans lequel seront placé plusieurs bouton poussoir. J'ai tiré 2 câbles U1000R02V 5G1,5, est ce que je peux baguer à chaque extrémité d'une autre couleur les neutres et les terres afin de les utiliser pour les commandes. Ce qui me ferait 10 fils au lieu de 6.
En gros j'aimerai savoir si il est toléré de baguer/scotcher le neutre et la terre d'une autre couleur afin de pouvoir les utiliser pour mes commandes. Je précise bien qu'il s'agit uniquement de commandes et rien de plus.
Merci d'avance pour votre réactivité.
Cordialement.
Quand je relis un extrait de la norme ci-dessous, des choses me sembles confuses et je n'ai pas la réponse à mes questions.
514.3 Repérage des conducteurs isolés
Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c s'appliquent aux canalisations constituées de
conducteurs isolés et aux câbles multiconducteurs, à âmes circulaires ou sectorales :
a) Lorsque le circuit comporte un conducteur de protection, ce conducteur doit être repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur de protection :
Dans le cas de câbles multiconducteurs, il ne doit pas être fait usage de câbles comportant un
conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.
Toutefois, dans le cas où on ne dispose que de câbles comportant un conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune pour la section choisie, il est admis d'employer un tel câble sous
réserve de ne pas utiliser le conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune :
Dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
b) Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur
bleu clair (ou pour les câbles de plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
-dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
-dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
couleur bleu clair.
c) Les conducteurs repérés par des couleurs autres que la double coloration vert-et-jaune et la
couleur bleu clair, ou par d'autres moyens (tels que chiffres), peuvent être utilisés pour tous
usages sauf comme conducteur de protection ou comme conducteur neutre (à l'exception des
câbles à plus de 5 conducteurs) (voir b) ci-dessus).
Lorsque la canalisation est constituée de conducteurs isolés, dans les circuits autres que ceux
servant exclusivement aux télécommunications ou aux mesures, il ne doit pas être fait usage de
conducteurs repérés par des couleurs jaune ou vert.
d) En cas d'utilisation de câbles monoconducteurs, le repérage par coloration continue de
l'isolation n'est pas nécessaire.
Toutefois, dans ce cas, les extrémités des conducteurs doivent être repérées de façon durable, lors
de l'installation :
-par la double coloration vert-et-jaune pour le conducteur de protection,
-par la couleur bleu clair pour le conducteur neutre.
Cependant, ce repérage n'est pas nécessaire pour les conducteurs neutres de section inférieure à
celle des conducteurs de phase correspondants.
Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs nus.
e) Lorsqu'il est fait usage de conducteurs et câbles non normalisés, le repérage doit être réalisé
par tout moyen approprié (tel que bagues ou autres dispositifs de couleur) à tout endroit où
l'enveloppe des conducteurs est apparente et, en tout cas, à proximité de chaque connexion.
Les couleurs utilisées doivent être conformes à celles définies aux paragraphes a, b etc ci-
dessus.
Pourriez vous m'indiquer si cela est accepté par le consuel :
Dans une partie de ma rénovation, pour une question de mise en œuvre je ne peux pas tirer de gaines avec de la filerie. Je n'ai pas d'autre solution que de tirer du câble.
Le sas d'entrée comporte plusieurs point de commande (BP).
1ère Question : Est-ce que je peux tirer un câble U1000R02v 3G1,5 pour un bouton poussoir ? (Pour habitude je câble toujours les télérupteurs avec le retour BP phase) donc je baguerais le neutre d'une autre couleur.
Est ce que je laisse le fil de terre dans la boîte d'encastrement et dans la boîte de dérivation ou est ce que je peut le couper à chaque extrémités ? Dans ce cas là il me resterais plus que le fil de pahse et le fil bagué (neutre bagué).
2ème question : Même principe que la 1ère question sauf dans ce cas c'est pour la commandes des volets centralisés (1 fils haut, 1 fils bas, 1 fils commun) exemple : U1000R02V 3G1,5 => brun->haut ; bleu bagué->bas ; V/J bagué->commun)
3ème Question : J'ai un boitier triple batibox dans lequel seront placé plusieurs bouton poussoir. J'ai tiré 2 câbles U1000R02V 5G1,5, est ce que je peux baguer à chaque extrémité d'une autre couleur les neutres et les terres afin de les utiliser pour les commandes. Ce qui me ferait 10 fils au lieu de 6.
En gros j'aimerai savoir si il est toléré de baguer/scotcher le neutre et la terre d'une autre couleur afin de pouvoir les utiliser pour mes commandes. Je précise bien qu'il s'agit uniquement de commandes et rien de plus.
Merci d'avance pour votre réactivité.
Cordialement.
28 août 2017 à 14:57

Bonjour,
Dans une habitation, (tarif bleu) de manière générale les pouvoirs de coupures des disjoncteurs en monophasé sont de 3kA (exemple hager MFN).
J'ai l'opportunité d'obtenir des disjoncteurs MJT à un très bon prix, cependant ils ont un pouvoir de coupure de 4,5-6kA. Beaucoup plus utilisé dans le tertiaire.
Est-ce que le consuel peut me "refouler" sur ce point ?
Je dirais qu'au premier abord, hormis que mon tableau a coûté un peu plus cher (sur le papier) il n'y a aucun souci.
J'attends confirmation de votre part.
Je vous remercie par avance pour votre réactivité.
Cordialement.
Laurent.
Dans une habitation, (tarif bleu) de manière générale les pouvoirs de coupures des disjoncteurs en monophasé sont de 3kA (exemple hager MFN).
J'ai l'opportunité d'obtenir des disjoncteurs MJT à un très bon prix, cependant ils ont un pouvoir de coupure de 4,5-6kA. Beaucoup plus utilisé dans le tertiaire.
Est-ce que le consuel peut me "refouler" sur ce point ?
Je dirais qu'au premier abord, hormis que mon tableau a coûté un peu plus cher (sur le papier) il n'y a aucun souci.
J'attends confirmation de votre part.
Je vous remercie par avance pour votre réactivité.
Cordialement.
Laurent.
02 janvier 2017 à 20:20

Bonjour,
Je rénove actuellement une maison qui va être divisée en deux logements distincts.
Chaque logement aura également sa cave.
Ma question se pose sur le principe de mise en œuvre de la terre.
Est-ce que j'ai le droit de réaliser ceci :
C'est à dire un cuivre nu enterré (en un seul tenant) qui sort de la cave B et rentre dans la cave A.
Sur ce cuivre nu je fixe également 2 piquets de terre.
A chaque extrémité du cuivre nu, je placerais une barrette de terre (une pour chaque logement).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Autre question :
Lorsque j'ai un conduit d'eau par exemple qui traverse les 2 caves, est-ce que chaque logement doit mettre une bride de terre dessus ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Laurent.
Je rénove actuellement une maison qui va être divisée en deux logements distincts.
Chaque logement aura également sa cave.
Ma question se pose sur le principe de mise en œuvre de la terre.
Est-ce que j'ai le droit de réaliser ceci :
C'est à dire un cuivre nu enterré (en un seul tenant) qui sort de la cave B et rentre dans la cave A.
Sur ce cuivre nu je fixe également 2 piquets de terre.
A chaque extrémité du cuivre nu, je placerais une barrette de terre (une pour chaque logement).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Autre question :
Lorsque j'ai un conduit d'eau par exemple qui traverse les 2 caves, est-ce que chaque logement doit mettre une bride de terre dessus ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Laurent.
15 novembre 2016 à 15:12

Bonjour,
Je rénove actuellement une maison et m'occupe de la partie électrique.
L'emplacement du tableau électrique étant défini, l'étude étant réalisée, je connais exactement l'encombrement de celui-ci.
Pour une question de mise en œuvre et pratique je souhaite ne pas poser de GTL "toute faite".
On est assez restreint par rapport au nombre de gaines, si il y a pas mal de filerie, pour les raccords... lorsque l’installation est déjà un peu conséquente... le couvercle de goulotte est très vite plein à ras bord.
Je vous propose donc la solution ci-dessous :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Le plaquiste me réalise une niche. A l'aide de tasseaux je souhaiterais réaliser un système avec 3 planches en bois.
Une partie fixe sur laquelle seront fixées le tableau électrique, de com et la platine de comptage/disjoncteur. Le tout en saillie.
Les deux autres étant démontables afin d'accéder aux divers raccords types "Wago".
Les hauteurs sont déjà bien calepinées, axe disjoncteurs de branchement 1m, rangée de disjoncteurs la plus haute inférieur à 1m80, donc de ce côté là OK.
Dans le principe, mes gaines arrivent par le haut et sont fixés à l'aide de colliers rilsan sur une barre.
Je réalise ensuite proprement et méthodiquement mes raccords des divers circuits et montages et redescends en filerie vers les divers disjoncteurs.
Mes gaines courant faible quant à elles vont directement vers le tableau de communication.
Je suppose que la gaine fait office de séparation courant fort/faible, vu que je n'ai pas 2 compartiments spécifiques.
Je réalise en réalité un "petit vide technique" entre le placo de la niche et mon panneau en bois démontable, afin de pouvoir faire arriver toutes les gaines et de pouvoir réaliser les raccords avec plus de facilité.
Ma filerie n'est pas sous gaines sur quelques cm afin de pouvoir réaliser les raccords et descendre vers les disjoncteurs.
Mais je pense que ma protection mécanique est présente car c'est la planche qui est devant qui joue ce rôle.
Est-ce que j'ai le droit de réaliser des raccords de la sorte ? sachant que je ne suis pas dans une goulotte ni dans une boite de dérivation ? Chose que je veux éviter pour occuper plus de place et plus de netteté, je ne veux pas être restreint.
Il me semble que avant la création de la GTL, beaucoup d'électriciens utilisait ce système...
L'ensemble non démontable peut-il être fixé sur une planche en bois ?
Ou dois-je utiliser du BA13 doublé ? (NFC 14-100).
Pour ce qui est de la planche démontable du bas, je n'ai pas non plus de séparation physique 14/100 15/100 et courant faible mais vu que ma colonne et mon arrivée FT sont sous gaines et vraiment séparées l'une de l'autre et non accolées je pense que ça ne pose pas de problème.
Que pensez-vous de cette mise en œuvre, peut-elle poser problème pour Mr le Consuel... ?
Je souhaiterais connaître votre avis et vous remercie d'avance.
Cordialement,
Laurent.
Je rénove actuellement une maison et m'occupe de la partie électrique.
L'emplacement du tableau électrique étant défini, l'étude étant réalisée, je connais exactement l'encombrement de celui-ci.
Pour une question de mise en œuvre et pratique je souhaite ne pas poser de GTL "toute faite".
On est assez restreint par rapport au nombre de gaines, si il y a pas mal de filerie, pour les raccords... lorsque l’installation est déjà un peu conséquente... le couvercle de goulotte est très vite plein à ras bord.
Je vous propose donc la solution ci-dessous :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Le plaquiste me réalise une niche. A l'aide de tasseaux je souhaiterais réaliser un système avec 3 planches en bois.
Une partie fixe sur laquelle seront fixées le tableau électrique, de com et la platine de comptage/disjoncteur. Le tout en saillie.
Les deux autres étant démontables afin d'accéder aux divers raccords types "Wago".
Les hauteurs sont déjà bien calepinées, axe disjoncteurs de branchement 1m, rangée de disjoncteurs la plus haute inférieur à 1m80, donc de ce côté là OK.
Dans le principe, mes gaines arrivent par le haut et sont fixés à l'aide de colliers rilsan sur une barre.
Je réalise ensuite proprement et méthodiquement mes raccords des divers circuits et montages et redescends en filerie vers les divers disjoncteurs.
Mes gaines courant faible quant à elles vont directement vers le tableau de communication.
Je suppose que la gaine fait office de séparation courant fort/faible, vu que je n'ai pas 2 compartiments spécifiques.
Je réalise en réalité un "petit vide technique" entre le placo de la niche et mon panneau en bois démontable, afin de pouvoir faire arriver toutes les gaines et de pouvoir réaliser les raccords avec plus de facilité.
Ma filerie n'est pas sous gaines sur quelques cm afin de pouvoir réaliser les raccords et descendre vers les disjoncteurs.
Mais je pense que ma protection mécanique est présente car c'est la planche qui est devant qui joue ce rôle.
Est-ce que j'ai le droit de réaliser des raccords de la sorte ? sachant que je ne suis pas dans une goulotte ni dans une boite de dérivation ? Chose que je veux éviter pour occuper plus de place et plus de netteté, je ne veux pas être restreint.
Il me semble que avant la création de la GTL, beaucoup d'électriciens utilisait ce système...
L'ensemble non démontable peut-il être fixé sur une planche en bois ?
Ou dois-je utiliser du BA13 doublé ? (NFC 14-100).
Pour ce qui est de la planche démontable du bas, je n'ai pas non plus de séparation physique 14/100 15/100 et courant faible mais vu que ma colonne et mon arrivée FT sont sous gaines et vraiment séparées l'une de l'autre et non accolées je pense que ça ne pose pas de problème.
Que pensez-vous de cette mise en œuvre, peut-elle poser problème pour Mr le Consuel... ?
Je souhaiterais connaître votre avis et vous remercie d'avance.
Cordialement,
Laurent.
24 octobre 2016 à 11:21
