FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Création GTL et interprétation normes

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


13295

Question installation électrique : Création GTL et interprétation normes

zinzin19
Membre inscrit
zinzin19
1 message
Bonjour,

Je souhaite construire moi-même ma GTL. Après de nombreuses lectures de forums, livres, j'aurais besoin de quelques conseils et / ou ajustements...

Donc, j'ai un local qui est réservé aux tableaux électriques. Je vais avoir 2 tableaux électriques encastrés (cause domotique) de 61 cm de large sur 105 cm de hauteur.
- Les tableaux seront fixés sur une plaque de BA13 (Parpaings / Laine / 1 BA13), avec des tasseaux de bois sur toute la hauteur (2.4m) pour que la GTL arrive à une profondeur de 20 cm. Est-ce OK ou dois-je doubler le placo du fond ?
- Pour les séparations, puis-je utiliser 1 plaque de BA13 fixée en haut, au milieu, et en bas par un tasseau de bois ? Ou faut-il doubler le placo ?
- Pour le devant, je serais bien parti sur du bois, mais finalement je vais rester sur du placo. Par contre les rails placo ne me plaisent pas du tout, je veux quadriller le devant de la GTL (qui servira au support du placo donc...) avec des tasseaux de bois. 1 au niveau du haut des tableaux, 1 au niveau du bas des tableaux, 1 à gauche du 1er tableau, 1 à droite du 2ème tableau, 1 entre les 2 tableaux. Ai-je le droit ?
- Ensuite, j'ai un problème par rapport à la norme de distances....
A gauche du premier tableau, j'ai un mur en BA13. Dois-je respecter 8 cm ou je peux le mettre à 3 cm ?
Les tableaux sont hauts (1 m), du coup je table pour mettre le bas du tableau à 50 cm du sol fini (bon ça c'est ok).

Le truc qui m’embête, c'est ce fichu panneau de contrôle qui sera dans le premier tableau. Avec leur norme, je dois le mettre entre 0.9 et 1.3, j'imagine que je n'ai pas le choix ? Parce-que si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais bien le mettre tout en bas !! Soit environ à 60 cm du sol ; ça m’embête pour 2 raisons : La première, c'est la séparation que je dois faire, et en le mettant tout en haut du tableau, la séparation fait toute la hauteur du tableau, et en le mettant tout en bas j'aurais pu faire un petit coffrage de séparation qui n'aurait pas fait toute la hauteur de mon tableau !

D'ailleurs, la séparation doit-elle impérativement faire toute la hauteur ?
La 2ème raison pour laquelle je suis embêté avec ce panneau de contrôle, c'est que tous les câbles vont arriver par le haut (même ceux du RDC) car je pique sur des borniers, je peigne, et je descends...

Le dernier truc qui m’embête vraiment.. c'est la hauteur du panneau qui regroupe TV, réseau, téléphone....la superbe norme qui veut < 1.3 ou > 1.80... bref... je passe par une baie de brassage dans lequel tout sera ; il y aura donc :
- 3 U pour 1 rail DIN pour mettre le DTI, Filtre ADSL, répartiteur TV, répartiteur sat...
- 3 U pour les panneaux de brassage
- 1 U pour une bandeau de prises
- 1 U pour le switch.
Total : 8 U, et avec la norme ça m'oblige à mettre un 9U, autant dire la baie est pleine (et non je n'ai pas d'autre mur où la mettre).

Ma question est donc la suivante : Sans la norme, je passerais bien dans un 12 ou 15U et là je pourrais mettre la box en plus dedans, mais dans ce cas le bas de la baie serait à 1.6 M (contre les 1.8 demandés), et à 7 cm du haut du 2ème tableau (enfin de son habillage) ; est-ce que les 1.80 c'est la hauteur minimale pour le BAS de la baie, ou... je sais pas...
Voilà. lol
03 janvier 2014 à 01:51
Normes installation électrique réponse 1

Création GTL et interprétation normes

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Vous avez beaucoup de questions, je pense qu'un document imagé vaut mieux que des écrits.
Cordialement.

sequelec gaine.pdf
03 janvier 2014 à 13:55
Normes installation électrique réponse 2

Création GTL et interprétation normes

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour. Juste un avis en passant.
Il serait certainement plus simple de poser les tableaux en saillie directement sur les murs doublés placo. Il suffirait juste de prévoir des renforts au dos du placo afin de fixer les tableaux sans chevilles pour cloisons creuses. Juste quelques planches collées ou vissées, comme on ferait pour des éléments de cuisine ou de salle de bain.
En tout cas il faut prévoir large, que ce soit pour les goulottes ou les tableaux eux mêmes, tant en profondeur qu'en emplacements en réserve pour ces derniers.
Si vous avez la place vous pouvez mettre les tableaux côte à côte, pour la facilité de la pose et de l'exploitation ultérieure.
Cordialement.
03 janvier 2014 à 14:14
Normes installation électrique réponse 3

Création GTL et interprétation normes

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonsoir.

Si vous n'avez pas à respecter l'accessibilité aux handicapés, la hauteur pour les manettes de organes de protection du tableau de protection et du disjoncteur du panneau de contrôle, doit être comprise entre 0m90 et 1m80.
Pour le tableau de communication, il n'y a pas de hauteur mini / maxi.

Par contre si le panneau de contrôle reçoit le compteur et le disjoncteur ERDF, il faut une double épaisseur de BA13 pour fixer la platine.
@+
03 janvier 2014 à 23:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 2. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 3. Création second tableau électrique pour appartement indépendant
    N°20902 : Bonjour à tous. Je pars pour un nouveau projet, j'ai un garage avec dépendance d'environ 65m² que je compte aménager en appartement complètement indépendant avec clim, chauffe eau, radiateur... pour y installer un...
  • 4. GTL encastrée faite maison est-elle aux normes ?
    N°22361 : Bonjour. Je prévois d'encastrer la GTL dans un espace fait maison. Problème: je ne comprends pas la norme avec cette histoire d'ETEL et de GTL. L'ETEL est un volume dédié aux équipements électriques et aux...
  • 5. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 6. Normes emplacement disjoncteur EDF et GTL ensemble
    N°19219 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous suite à la construction de ma maison. Mon maçon m'a amené les gaines EDF sur le retour d'un mur à côté de la porte de mon garage, problème je n'ai pas assez d'espace pour l'ETEL et...
  • 7. Création tableau divisionnaire pour un garage
    N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
  • 8. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
    N°17859 : Bonjour, Je souhaite poser un inter lumineux avec témoin (lampe grenier allumée = témoin interrupteur allumé) pour commander une ampoule (non installée) dans un grenier. J'ai à ma disposition un inter va et vient dans...
  • 9. Remettre aux normes une installation électrique
    N°25978 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos avis car le grand Bazard côte de mon installation électrique afin de remettre au propre et aux normes mon tableau électrique monophasé. Ma maison date de 1976, il s'agit donc d'une...
  • 10. Mise aux normes installation électrique
    N°13592 : Bonjour. Lors de la réhabilitation d'un immeuble dans le cadre d'une convention avec convention ANAH et contrat avec un architecte, Trois appartements ont été réalisés destinés à la location. Le consuel a validé...
>>> Résultats suivants pour : Création GTL et interprétation normes >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite