Question Branchement Électrique : Four monophasé prise murale triphasé quelle solution ?

wantstofly
Membre inscrit
wantstofly
2 messages
Bonjour à tous.

J'emménage dans mon nouvel appartement et j'ai un souci pour installer mon four : celui-ci a une prise monophasé classique mais sous le plan de travail, j'ai une prise triphasé (voir photo).

Sur la photo, le fil dénudé que l'on voit est celui de la plaque à induction qu'il me faut également brancher. On ne voit pas le cordon du four mais il a une prise monophasé classique avec terre.

J'ai également joint le fiche d'installation du four (qui ne montre pas de prise monophasé, c'est un four d'occasion et je pense que la prise a été ajoutée).

Quelle est la solution la plus simple pour faire mon branchement (plaque et four) ?
Est-ce que je peux ajouter facilement une prise murale monophasé ?
Ou bien est-ce que je peux refaire la prise du four avec une prise triphasé ?
Merci d'avance.
Installation four Whirlpool

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20230304 181347.jpeg

08 mars 2023 à 16:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Four monophasé prise murale triphasé quelle solution ?

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour.

De ce que je vois sur la photo, la prise (blanche) est (ou serai) une prise mono Ph/N/T 20A ; pas du triphasé.
Vous pourriez raccorder le four avec une fiche 2P+T 20A sur la PC existante.

Cependant il y a déjà 2 câbles raccordés sur cette prise par dérivation, et vous voulez remettre 2 autres appareils.
L'alimentation est elle assez dimensionnée? j'en doute, surtout avec une plaque à induction.
Il faudrait additionner les puissances des divers appareils.
J'ai bien peur que les connexions ne tiennent pas.
D'autre part, la PC cuisine devrait (de nos jours) être une 32A câblée en 6mm², et si c'est le cas, faire un tableautin local avec des protections indépendantes pour les appareils.
Et voir le propriétaire pour les travaux.
D'autres avis viendront certainement.
Bonne continuation.
08 mars 2023 à 17:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Four monophasé prise murale triphasé quelle solution ?

wantstofly
Membre inscrit
wantstofly
2 messages
Bonjour.
Merci pour votre réponse.

OK, il s'agirait alors d'une prise monophasée 2P+T 20A que je ne connaissais pas. Puis-je alors utiliser sans risque un adaptateur fiche 16A vers 20A ?

Concernant les deux autres câbles raccordés, c'est une bonne question.
Celui qui part vers la droite me semble être celui qui va vers le tableau électrique.
Celui qui va vers la gauche me semble être relié à une prise 2P+T 16A (non utilisée mais sur laquelle je pourrais mettre une bouilloire par exemple). Je vérifierai cela ce week-end.

Il y aurait donc sur le même câble : le four, une plaque induction et une prise murale 16A (à confirmer). Est-ce que cela vous paraît bien dimensionné ?
Le propriétaire m'a dit que les locataires précédents avaient aussi un four et une plaque (mais ce n'est pas pour autant que l'installation est sécurisée...)

Pour ce qui est de la prise 32A, merci pour l'information.
Cela veut-il dire que dans le tableau électrique il doit y avoir un disjoncteur 32A dédié pour la plaque ?
Je vais regarder le tableau électrique ce week-end.
Le propriétaire m'a dit que l'appartement avait été remis aux normes électriques avant le précédent locataire (il y a 2 ans je crois).
09 mars 2023 à 14:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Four électrique sur prise 16A
    N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
  • 2. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 4. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 6. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 9. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 10. Four céramique 18kw triphasé sur installation monophasé
    N°1918 : Bonsoir, Je possède un four céramique ancien ("chassimétal"), 18kw en triphasé, toute ma maison est équipée en monophasé. Quelle serait la solution idéale pour pouvoir le brancher ? Modifier le système électrique du four...
>>> Résultats suivants pour : Four monophasé prise murale triphasé quelle solution ? >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite