Conseils installation électrique : Équilibrage et dimensionnement tableau de répartition triphasé
Bonjour, au vu des excellents conseils que j'ai reçus sous mon premier post, je me permets de revenir vers vous afin de vous présenter le schéma de l'installation que j'envisage, en espérant que vous puissiez m'alerter s'il contient des incohérence.
L'Image 5 permet de donner le contexte.
Je souhaite alimenter en électricité mes dépendances, les 2 carrés jaunes représentent les deux tableaux de répartition que je présente dans l'Image 2
J'ai essayé d'équilibrer les phases, et souhaite alimenter un Hangar / Atelier, qui accueillera donc de l’outillage, machine et un pont élévateur automobile.
Évidemment, toutes les prises seront reliés à la Terre que je n'ai pas totalement schématisé. Je prévois de mettre une section conductrice de 2.5mm² sur tous les câbles sortant des tableaux de répartition.
Puissance souscrite 9KVA
D'avance, merci pour votre aide et vos conseils.
Cordialement.
Gabin.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


L'Image 5 permet de donner le contexte.
Je souhaite alimenter en électricité mes dépendances, les 2 carrés jaunes représentent les deux tableaux de répartition que je présente dans l'Image 2
J'ai essayé d'équilibrer les phases, et souhaite alimenter un Hangar / Atelier, qui accueillera donc de l’outillage, machine et un pont élévateur automobile.
Évidemment, toutes les prises seront reliés à la Terre que je n'ai pas totalement schématisé. Je prévois de mettre une section conductrice de 2.5mm² sur tous les câbles sortant des tableaux de répartition.
Puissance souscrite 9KVA
D'avance, merci pour votre aide et vos conseils.
Cordialement.
Gabin.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 février 2025 à 11:54
Questions / Réponses Électricité 2
Équilibrage et dimensionnement tableau de répartition triphasé
Vous êtes formidable sur ce groupe :)
Voici le schéma mis à jour suite à votre message.
Pour ce disjoncteur tetra, ne devrait il pas être en entrée du tableau, pour protéger aussi les lumières et prises de l'écurie ?
Sur le nouveau schéma je l'ai bien mis au départ du 5g6 vers le hangar.
Ne me reste plus qu'as trouvé le matériel, et une mini pelle pour les tranchés !
Merci beaucoup.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici le schéma mis à jour suite à votre message.
Citation :
- dans le tableau écurie un disjoncteur tetra 32A maxi au départ câble 5G6² vers le tableau hangar
Pour ce disjoncteur tetra, ne devrait il pas être en entrée du tableau, pour protéger aussi les lumières et prises de l'écurie ?
Sur le nouveau schéma je l'ai bien mis au départ du 5g6 vers le hangar.
Ne me reste plus qu'as trouvé le matériel, et une mini pelle pour les tranchés !
Merci beaucoup.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 février 2025 à 15:03
Questions / Réponses Électricité 3
Équilibrage et dimensionnement tableau de répartition triphasé
Bonjour.
Pour le reste, c'est OK
Les lumières et prises ont leur propre disjoncteur.
Citation :Attention en entrée du tableau hangar, c'est un interrupteur sectionneur tetra qu'il faut mettre, pas un disjoncteur 32A
Voici le schéma mis à jour suite à votre message
Pour le reste, c'est OK
Citation :Non ce disjoncteur protège les 15m de 5G6²
Pour ce disjoncteur tetra, ne devrait il pas être en entrée du tableau, pour protéger aussi les lumières et prises de l'écurie ?
Les lumières et prises ont leur propre disjoncteur.
04 février 2025 à 07:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 2. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
- 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 5. Équilibrage des phases abonnement triphasé
- N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
- 6. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 8. Branchement tableau répartition complémentaire en triphasé
- N°3047 : Bonjour. J'ai une installation triphasée et je souhaiterais ajouter un tableau de répartition pour une construction complémentaire. Dois-je récupérer le courant sur une des phases du tableau existant + le neutre + la terre ?...
- 9. Barrette de répartition neutre arrivée triphasé
- N°22333 : Bonjour. J'ai un branchement EDF triphasé 36 KVA avec un disjoncteur de branchement triphasé, je dois alimenter trois tableau un tableau a juste a coté de l'arrivée EDF pour le garage, un deuxième dans le salon pour toute...
- 10. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 11. Rénovation tableau électrique secondaire en triphasé
- N°22835 : Bonjour. Nous rénovons actuellement notre cuisine et avons besoin de conseils. Dans la cuisine, nous avons un tableau complémentaire qui a besoin d’être déplacé pour l'installation a venir de notre cuisine...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite