FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Comment répartir l'équilibrage des disjoncteurs sur un tableau électrique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


11967

Question Forum Électricité : Comment répartir l'équilibrage des disjoncteurs sur un tableau électrique

elecman
Membre inscrit
elecman
4 messages
Bonjour à tous, ma maison est presque terminée malheureusement je me suis arrêté au tableau électrique ; J'ai respecté toutes les normes électriques (section de câble, passage autorisé...).
Mes câbles sont en suspend au niveau de la gaine GTL. Je demande de l'aide pour pouvoir réaliser mon tableau électrique, faire un équilibrage, donc si des personnes compétentes pourraient m'aider à le réaliser, je les remercie d'avance.

Voici la liste des disjoncteurs :
disjoncteur 16 A: Alim store il y en a 4
disjoncteur 20 A: Alim PC chambre N°1 (8 prises)
disjoncteur 10 A: Alim lumière 2 points lumineux
disjoncteur 10 A: Alim lumière 3 points lumineux
disjoncteur 20 A: Alim PC comble
disjoncteur 20 A: Alim radiateur comble
disjoncteur 2 A: Alim VMC
disjoncteur 20 A: Alim PC chambre parentale + sdb
disjoncteur 20 A: Alim radiateur chambre 1+2
disjoncteur 20 A: Alim sdb + chambre parentale
disjoncteur 20 A: Alim PC chambre N°1
disjoncteur 20 A: Alim PC salon tv
disjoncteur 20 A: Alim radiateur salon
disjoncteur 20 A: Alim PC four
disjoncteur 10 A: Alim lumière 3 points
disjoncteur 10 A: Alim lumière extérieure
disjoncteur 20 A: Alim PC salon N°2
disjoncteur 20 A: Alim PC plan de travail
disjoncteur 20 A: Alim PC frigo
disjoncteur 20 A: Alim PC dressing
disjoncteur 10 A: Alim lumière comble
disjoncteur 20 A: Alim ballon eau chaude
disjoncteur 10 A: Alim lumière buanderie
disjoncteur 2 A: Alim contact jour/nuit

contacteur jour/nuit
disjoncteur 20 A: Alim lave linge
disjoncteur 20 A: Alim PC GTL

Je pensais mettre un tableau 4 rangées.

Merci d"avance à tous ceux qui auront lu mon message.

09 octobre 2012 à 14:16
Réponses 1 au problème électrique

Comment répartir l'équilibrage des disjoncteurs sur un tableau électrique

SL77
Membre inscrit
SL77
219 messages
Bien la 4 rangées vous aurez les 30 % de réserve préconisé.

Pour la distribution je fait :

Rangée 1: inter diff type A tout ce qui est appareil ménager et ballon eau chaude
Rangée 2: inter diff type AC mélanger alim PC et lumières
Rangée 3: inter diff type AC le reste des alim PC et lumières
Rangée 4: inter diff type AC alim radiateurs et gestion chauffage si vous avez.

Cordialement.

SL
09 octobre 2012 à 18:21
Réponses 2 au problème électrique

Comment répartir l'équilibrage des disjoncteurs sur un tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonsoir

2 grosses non conformité que j'ai rectifiées :
- absence d'un circuit plaques 6² 32A
- absence d'un 3ème circuit gros électroménager (lave-vaisselle ou sèche-linge ou congélateur)

Je vous propose ceci :

ID 30mA 40A type A
- disj32 A : Plaques
-disj 20 A: Alim lave linge
-disj 20 A: Alim PC salon tv
-disj 10 A: Alim lumière 2 points lumineux

ID 30mA 40A type AC
-disj 20 A: Alim PC four
-disj 20 A: Alim PC comble
-disj 20 A: Alim PC plan de travail
-disj 20 A: Alim PC dressing
--disj 10 A: Alim lumière 3 points lumineux
-disj 10 A: Alim lumière buanderie
-disj 20 A: Alim PC GTL
-disj 2 A: Alim VMC
-disj 10 A: Alim lumière extérieure

ID 30mA 40A type AC
-disj 20 A: Alim PC lave-vaisselle ou sèche-linge
-disj 20 A: Alim PC chambre N°1 ( 8 prises)
-disj 20 A: Alim PC salon N°2
-disj 20 A: Alim PC frigo
-disj 20 A: Alim PC chambre parental +sdb
-disj 10 A: Alim lumière 3 point
-disj 10 A: Alim lumière comble
-disj 16 A: Alim store il y en a 4

ID 30mA 40A type AC
-disj 20 A: Alim radiateur comble
-disj 20 A: Alim radiateur chambre 1+2
-disj 20 A: Alim sdb+ chambre parental
-disj 20 A: Alim radiateur salon
-disj 20 A: Alim ballon eau chaude
-disj 2 A: Alim contact jour/nuit
-contacteur jour/nuit

Avec tout ce chauffage, prévoir un disj 2A pour un gestionnaire d'énergie

@+

09 octobre 2012 à 20:07
Réponses 3 au problème électrique

Comment répartir l'équilibrage des disjoncteurs sur un tableau électrique

elecman
Membre inscrit
elecman
4 messages
Bonsoir,

Grand merci a CMT et SL77 , : effectivement j'avais oublié de noter que j'avais une plaque et un lave vaisselle.
Dernière petite chose il me reste un disjoncteur de 10A pour alimentation alarme.
Le consuel devrait passer pendant la période de décembre, nous espérerons qu 'il ne fera pas de remarques.
Je vous tiendrais informe. Encore UN GRAND MERCI.
11 octobre 2012 à 19:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
    N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 4. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
    N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
  • 5. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 6. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 7. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 8. Équilibrage des phases abonnement triphasé
    N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
  • 9. Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées
    N°15918 : Bonsoir, Voilà j'ai acheté une maison il y a un an, avec une dépendance séparée. Je veux reprendre l'électricité de cette dépendance et pour ce faire j'ai démonté l'ancien tableau de cette dernière, pour le...
  • 10. Remplacement tableau électrique
    N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
>>> Résultats suivants pour : Comment répartir l'équilibrage des disjoncteurs sur un tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
prise electrique 380 20atravaux tableau electriquetableau electrique boisprise electrique 380



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite