FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité


15918

Question Forum Électricité : Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées

Jarrophile
Membre inscrit
Jarrophile
3 messages
Bonsoir,

Voilà j'ai acheté une maison il y a un an, avec une dépendance séparée.
Je veux reprendre l'électricité de cette dépendance et pour ce faire j'ai démonté l'ancien tableau de cette dernière, pour le remplacer par un étanche.
Bref, ma première question est la suivante : l'arrivée de l'électricité dans cette dépendance se faire via 3 disjoncteurs dans la maison.
C'est à dire que j'ai 3 disjoncteurs 20 ampères différents sur le tableau de la maison, et dans la dépendance, arrivent 3 phases et un neutre, chacune des phases correspondant à un fusible du tableau.
Avant tout, est-ce "aux normes" ? Je dois vérifier que ces 3 disjoncteurs sont protégés en amont par un différentiel.
Du coup, dois-je mettre un différentiel dans le tableau de la dépendance ?
2ème question : comment utiliser au mieux ces 3 phases ?
Si je ne veux pas mettre 3 tableaux, je dois chacune les connecter séparément dans mon tableau secondaire non ?
3ème question donc : dans ma dépendance il y a la partie dépendance proprement dite, et une cave en dessous.
Vaut-il mieux prendre une phase, dédiée à la dépendance, et une pour la cave, avec en aval sur chacune un circuit éclairage (10 ampères) et un circuit prises (32 ampères), ou une phase qui regrouperait par exemple toutes les prises, et une autre tous les éclairages ?
Quant à la 3ème phase, je pense la laisser en attente pour connecter plus tard d'autres équipements, type détecteur de présence, commande d'électrovanne etc.

De manière plus globale, si j'ai déjà donc les protections par disjoncteurs divisionnaires dans mon tableau maison, et que je remets des disjoncteurs dans mon tableau dépendance (en série du coup), est-ce que ça pose problème, par rapport aux normes et par rapport à la sécurité ?
Je n'ai pas précisé non plus que les conducteurs qui arrivent à la dépendance sont de section 2,5.

Voilà je vous remercie pour vos suggestions et avis, car je veux faire au mieux vis à vis de la norme, de la sécurité et de la praticité. J'espère que j'ai été assez clair et précis dans ma description.
13 octobre 2016 à 21:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées

GL
Membre inscrit
GL
29 992 messages
Bonjour. Quelques questions.
La fourniture d'énergie électrique est-elle en triphasé ?
Si oui, quelle est la puissance souscrite ?
Avez-vous des récepteurs (des machines) qui nécessitent une alimentation en triphasé ?
N'auriez vous pas intérêt à souscrire un contrat de fourniture en monophasé (maxi 12 kVA) ?

Êtes vous suffisamment expérimenté pour effectuer un travail de rénovation de ce type ? Il faudra en effet que les modifications respectent la norme.

Avant d'aller plus loin, vous pouvez parcourir les sujets apparentés ci-dessous qui traitent des tableaux secondaires.
Cordialement.
13 octobre 2016 à 22:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées

Jarrophile
Membre inscrit
Jarrophile
3 messages
Merci pour ce début de réponse.

Alors non je ne pense pas que ce soit du triphasé puisqu'en regardant le compteur électrique c'est bien marqué monophasé 220 volts.
Il s'agit d'un garage donc j'utiliserai de temps en temps des machines qui devraient pouvoir se contenter de 20 ampères.
Pas de gros consommateurs type cuisinière, chauffe-eau etc.
Quant à mes compétences certes je ne suis pas électricien mais je dois m'en sortir.
Mais je veux savoir où je vais avant de me lancer.
13 octobre 2016 à 23:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Bonsoir.

Oui la 1ère question est de savoir si votre abonnement est toujours triphasé ou si c'est le reliquat d'une ancienne installation tri repassée en mono.
En supposant que c'est du triphasé et que vous le conservez.

C'est à dire que j'ai 3 disjoncteurs 20 ampères différents sur le tableau de la maison, et dans la dépendance, arrivent 3 phases et un neutre, chacune des phases correspondant à un fusible du tableau.
Avant tout, est-ce "aux normes" ?

Oui c'est au norme c'est logique qu'il y ait des disjoncteurs 20A en amont de fils en 2,5².
Ce qui serait mieux c'est qu'il y a un disjoncteur tetra 20A pour tout couper en une seule action.

Je dois vérifier que ces 3 disjoncteurs sont protégés en amont par un différentiel.
Non il ne faut pas.

Du coup, dois je mettre un différentiel dans le tableau de la dépendance ?
Oui c'est dans la dépendance que doit se trouver le différentiel.

2ème question : comment utiliser au mieux ces 3 phases ?
Répartir les circuits de manière homogène et équilibrée sur les 3 phases.

Si je ne veux pas mettre 3 tableaux, je dois chacune les connecter séparément dans mon tableau secondaire non ?
Ensuite tout dépend du nombre de circuits :
- si beaucoup de circuit : mettre un interrupteur sectionneur tetra en coupure d'urgence suivi d'un interrupteur différentiel 30mA mono par phase.
- si peu de circuits : mettre un interrupteur différentiel 30mA tetra.
Voir les exemples joints, dont vous ne conservez que les sous-ensembles qui vous intéressent.

3ème question donc : dans ma dépendance il y a la partie dépendance proprement dite, et une cave en dessous.
Vaut-il mieux prendre une phase, dédiée à la dépendance, et une pour la cave, avec en aval sur chacune un circuit éclairage (10 ampères) et un circuit prises (32 ampères), ou une phase qui regrouperait par exemple toutes les prises, et une autre tous les éclairages ?
Quant à la 3e phase, je pense la laisser en attente pour connecter plus tard d'autres équipements, type détecteur de présence, commande d'électrovanne etc.

Afin de privilégier l'équilibrage, il est préférable de répartir au mieux les circuits sur les 3 phases.

De manière plus globale, si j'ai déjà donc les protections par disjoncteurs divisionnaires dans mon tableau maison, et que je remets des disjoncteurs dans mon tableau dépendance (en série du coup), est-ce que ça pose problème, par rapport aux normes et par rapport à la sécurité ?
Je n'ai pas précisé non plus que les conducteurs qui arrivent à la dépendance sont de section 2,5.

Non aucun.
Les disjoncteurs 20A au départ protègent les câbles de liaison.
Les disjoncteurs du tableau de votre dépendance, protégeront les circuits de votre dépendance.
Privilégiez du 10A ou 16A afin de garder de la sélectivité.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma tableau électrique divisionnaireschéma tableau électrique divisionnaire

13 octobre 2016 à 23:15
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Nos messages se sont croisés.
Donc ce n'est pas du tri.

Avec 3 fils de phases en 2,5² et un neutre en 2,5² vous ne disposez au maximum que de 4600W, voir nettement moins suivant la longueur de la liaison (dont vous ne dites rien).

3 solutions :
1/ Vous vous contentez de la puissance que permet votre câble en 2,5².

2/ Vous pouvez remplacer le câble de liaison par une section plus importante :
- 6² pour 7kW
- 10² pour 9kW
- 16² pour 14kW
Pour une liaison d'environ une vingtaine de mètres.
Au delà il faut faire un calcul plus précis de chute de tension en fonction de la longueur de la liaison.

3/ Vous utilisez votre câble 4 conducteurs pour faire 2 alimentations séparées en 2,5² permettant ainsi de doubler la puissance disponible (voir schéma joint fait ici avec du 6² 32A, mais le principe est le même pour du 2,5² 20A).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique divisionnaire

13 octobre 2016 à 23:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Dans mon dernier schéma, s'agissant pour vous d'un bâtiment séparé, l'interrupteur sectionneur tetra est obligatoire pour avoir une coupure d'urgence.
13 octobre 2016 à 23:38
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées

Jarrophile
Membre inscrit
Jarrophile
3 messages
Merci ! Dites donc ça va me revenir cher !

L'interrupteur tetra reçoit chacune des phases plus le neutre ? Ça permettrait de couper tout d'un coup c'est bien ça ?
Ensuite Chaque circuit sortant est à relier aux disjoncteurs 16 ou 10 watts en fonction des circuits ?

Ah pour la distance je n'ai pas mesuré, mais je pense qu'il y a au moins 20 mètres entre le principal et le secondaire, sans compter que le câble pas sous terre puis remonte le long du mur du garage, puis ensuite environ 8 mètres jusqu'au tableau !
Je suis conscient que ça fait une grande longueur pour du 2,5, mais je ne pense pas pouvoir le remplacer hélas.
13 octobre 2016 à 23:51
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 845 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
14 octobre 2016 à 01:56
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
L'interrupteur tetra reçoit chacune des phases plus le neutre ? Ça permettrait de couper tout d'un coup c'est bien ça ?
Exactement.

Ensuite Chaque circuit sortant est à relier aux disjoncteurs 16 ou 10 watts en fonction des circuits ?
C'est des Ampères, pas des Watt.
Donc respectivement 3600W et 2300W.

S'il y a 28m, cela commence à être limite en chute de tension avec du 2,5² (près de 5% si vous tirez 20A).
C'est pour cela que la 3ème solution qui répartit le besoin en puissance sur les 4 fils est plus pertinente.
Mais c'est certain qu'elle coûte beaucoup plus cher que la 1.

Ce que vous pouvez faire c'est essayer avec la 1.
- Vous mettez un disjoncteur unipolaire + neutre 20A au départ sur lequel vous raccordez 2 fils
- Vous laissez 2 fils en attente
- A l'arrivée vous mettez dans un tableau 2 rangées un ID 30mA 40A avec vos disjoncteurs derrière.

Vous voyez à l'usage ce que cela donne.
Si cela saute trop souvent, il sera toujours temps d'acheter un ID tetra, un interrupteur tetra, un 2ème ID 40A et de réagencer votre tableau divisionnaire.
14 octobre 2016 à 08:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
    N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
  • 2. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 4. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 5. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 6. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 7. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 8. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
  • 9. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
    N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
  • 10. Tableau secondaire qui disjoncte
    N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
>>> Résultats suivants pour : Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite