Profil du membre Jarrophile
Actuellement
26 610
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Jarrophile sur le forum Électricité

a posté 3 messages sur le forum Électricité :
Merci ! Dites donc ça va me revenir cher !
L'interrupteur tetra reçoit chacune des phases plus le neutre ? Ça permettrait de couper tout d'un coup c'est bien ça ?
Ensuite Chaque circuit sortant est à relier aux disjoncteurs 16 ou 10 watts en fonction des circuits ?
Ah pour la distance je n'ai pas mesuré, mais je pense qu'il y a au moins 20 mètres entre le principal et le secondaire, sans compter que le câble pas sous terre puis remonte le long du mur du garage, puis ensuite environ 8 mètres jusqu'au tableau !
Je suis conscient que ça fait une grande longueur pour du 2,5, mais je ne pense pas pouvoir le remplacer hélas.
L'interrupteur tetra reçoit chacune des phases plus le neutre ? Ça permettrait de couper tout d'un coup c'est bien ça ?
Ensuite Chaque circuit sortant est à relier aux disjoncteurs 16 ou 10 watts en fonction des circuits ?
Ah pour la distance je n'ai pas mesuré, mais je pense qu'il y a au moins 20 mètres entre le principal et le secondaire, sans compter que le câble pas sous terre puis remonte le long du mur du garage, puis ensuite environ 8 mètres jusqu'au tableau !
Je suis conscient que ça fait une grande longueur pour du 2,5, mais je ne pense pas pouvoir le remplacer hélas.
13 octobre 2016 à 23:51

Merci pour ce début de réponse.
Alors non je ne pense pas que ce soit du triphasé puisqu'en regardant le compteur électrique c'est bien marqué monophasé 220 volts.
Il s'agit d'un garage donc j'utiliserai de temps en temps des machines qui devraient pouvoir se contenter de 20 ampères.
Pas de gros consommateurs type cuisinière, chauffe-eau etc.
Quant à mes compétences certes je ne suis pas électricien mais je dois m'en sortir.
Mais je veux savoir où je vais avant de me lancer.
Alors non je ne pense pas que ce soit du triphasé puisqu'en regardant le compteur électrique c'est bien marqué monophasé 220 volts.
Il s'agit d'un garage donc j'utiliserai de temps en temps des machines qui devraient pouvoir se contenter de 20 ampères.
Pas de gros consommateurs type cuisinière, chauffe-eau etc.
Quant à mes compétences certes je ne suis pas électricien mais je dois m'en sortir.
Mais je veux savoir où je vais avant de me lancer.
13 octobre 2016 à 23:02

Bonsoir,
Voilà j'ai acheté une maison il y a un an, avec une dépendance séparée.
Je veux reprendre l'électricité de cette dépendance et pour ce faire j'ai démonté l'ancien tableau de cette dernière, pour le remplacer par un étanche.
Bref, ma première question est la suivante : l'arrivée de l'électricité dans cette dépendance se faire via 3 disjoncteurs dans la maison.
C'est à dire que j'ai 3 disjoncteurs 20 ampères différents sur le tableau de la maison, et dans la dépendance, arrivent 3 phases et un neutre, chacune des phases correspondant à un fusible du tableau.
Avant tout, est-ce "aux normes" ? Je dois vérifier que ces 3 disjoncteurs sont protégés en amont par un différentiel.
Du coup, dois-je mettre un différentiel dans le tableau de la dépendance ?
2ème question : comment utiliser au mieux ces 3 phases ?
Si je ne veux pas mettre 3 tableaux, je dois chacune les connecter séparément dans mon tableau secondaire non ?
3ème question donc : dans ma dépendance il y a la partie dépendance proprement dite, et une cave en dessous.
Vaut-il mieux prendre une phase, dédiée à la dépendance, et une pour la cave, avec en aval sur chacune un circuit éclairage (10 ampères) et un circuit prises (32 ampères), ou une phase qui regrouperait par exemple toutes les prises, et une autre tous les éclairages ?
Quant à la 3ème phase, je pense la laisser en attente pour connecter plus tard d'autres équipements, type détecteur de présence, commande d'électrovanne etc.
De manière plus globale, si j'ai déjà donc les protections par disjoncteurs divisionnaires dans mon tableau maison, et que je remets des disjoncteurs dans mon tableau dépendance (en série du coup), est-ce que ça pose problème, par rapport aux normes et par rapport à la sécurité ?
Je n'ai pas précisé non plus que les conducteurs qui arrivent à la dépendance sont de section 2,5.
Voilà je vous remercie pour vos suggestions et avis, car je veux faire au mieux vis à vis de la norme, de la sécurité et de la praticité. J'espère que j'ai été assez clair et précis dans ma description.
Voilà j'ai acheté une maison il y a un an, avec une dépendance séparée.
Je veux reprendre l'électricité de cette dépendance et pour ce faire j'ai démonté l'ancien tableau de cette dernière, pour le remplacer par un étanche.
Bref, ma première question est la suivante : l'arrivée de l'électricité dans cette dépendance se faire via 3 disjoncteurs dans la maison.
C'est à dire que j'ai 3 disjoncteurs 20 ampères différents sur le tableau de la maison, et dans la dépendance, arrivent 3 phases et un neutre, chacune des phases correspondant à un fusible du tableau.
Avant tout, est-ce "aux normes" ? Je dois vérifier que ces 3 disjoncteurs sont protégés en amont par un différentiel.
Du coup, dois-je mettre un différentiel dans le tableau de la dépendance ?
2ème question : comment utiliser au mieux ces 3 phases ?
Si je ne veux pas mettre 3 tableaux, je dois chacune les connecter séparément dans mon tableau secondaire non ?
3ème question donc : dans ma dépendance il y a la partie dépendance proprement dite, et une cave en dessous.
Vaut-il mieux prendre une phase, dédiée à la dépendance, et une pour la cave, avec en aval sur chacune un circuit éclairage (10 ampères) et un circuit prises (32 ampères), ou une phase qui regrouperait par exemple toutes les prises, et une autre tous les éclairages ?
Quant à la 3ème phase, je pense la laisser en attente pour connecter plus tard d'autres équipements, type détecteur de présence, commande d'électrovanne etc.
De manière plus globale, si j'ai déjà donc les protections par disjoncteurs divisionnaires dans mon tableau maison, et que je remets des disjoncteurs dans mon tableau dépendance (en série du coup), est-ce que ça pose problème, par rapport aux normes et par rapport à la sécurité ?
Je n'ai pas précisé non plus que les conducteurs qui arrivent à la dépendance sont de section 2,5.
Voilà je vous remercie pour vos suggestions et avis, car je veux faire au mieux vis à vis de la norme, de la sécurité et de la praticité. J'espère que j'ai été assez clair et précis dans ma description.
13 octobre 2016 à 21:15
