elecman
a posté 4 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir,

Merci pour votre réponse rapide, je passe en type A 63A , je pense que vous voulez dire 16 carré pour le conducteur de terre.
Je rajoute un disjoncteur 20A lave vaisselle sur la 3 rangée.
Le chauffage est produit par la clim 1 et 2 qui sont en fait des PAC.
Je prends un ID de 16A pour la pompe extérieure, est-ce que cela fera l'affaire ?
06 avril 2013 à 21:37
forum consulter ce sujet Mon tableau électrique est-il correct

Bonjour à tous,

J'ai réalisé un tableau électrique et j'aimerais savoir s'il faut apporter des corrections.

EDF m'a imposé une section de 25 carré jusqu’à mon disjoncteur d'abonné BACO, de celui-ci je repars en 16 carré pour alimenter mon peigne vertical. La section de mon câble de pique de terre est de 10 carré.

1 Rangée :
- DISJ DIFF 40A TYPE A :
- 32 A plaque
- 20A lave linge
- 20A PC frigo
- 20A PC sous sol
- 10A lumière
- 10A lumière extérieure

2 rangée :
- Disj diff 40 A TYPE AC
- 20A PC
- 20A PC
- 20A PC
- 20A PC
- 20A PC
- 16A PC tableau
- 10A lumière
- 10A lumière
- 10A lumière

3 rangée :
- Disj diff 63A TYPE AC
- 20A PC FOUR
- 20A PC Micro ondes
- 20A PC
- 20A (petite) Pompe N°1 relevage extérieur
- 20A (petite)Pompe N°2 Relevage cave
- Volet roulant (Nombre de volets:4)
- 10A lumière
- 10A lumière
- 2A VMC

4 rangée :
- Disj diff 63A TYPE AC
- 20A Clim N° 1
- 20A Clim N° 2
- 20A Ballon d'eau chaude
- 20A Radiateur SDB
- 20A PC cuisine
- 20A PC
- 2A Protection contacteur jour/nuit
- Contacteur jour/nuit

Merci d'avance à tous.
06 avril 2013 à 15:28
forum consulter ce sujet Mon tableau électrique est-il correct

Publicité

Bonsoir,

Grand merci a CMT et SL77 , : effectivement j'avais oublié de noter que j'avais une plaque et un lave vaisselle.
Dernière petite chose il me reste un disjoncteur de 10A pour alimentation alarme.
Le consuel devrait passer pendant la période de décembre, nous espérerons qu 'il ne fera pas de remarques.
Je vous tiendrais informe. Encore UN GRAND MERCI.
11 octobre 2012 à 19:12
forum consulter ce sujet Comment répartir l'équilibrage des disjoncteurs sur un tableau électrique

Bonjour à tous, ma maison est presque terminée malheureusement je me suis arrêté au tableau électrique ; J'ai respecté toutes les normes électriques (section de câble, passage autorisé...).
Mes câbles sont en suspend au niveau de la gaine GTL. Je demande de l'aide pour pouvoir réaliser mon tableau électrique, faire un équilibrage, donc si des personnes compétentes pourraient m'aider à le réaliser, je les remercie d'avance.

Voici la liste des disjoncteurs :
disjoncteur 16 A: Alim store il y en a 4
disjoncteur 20 A: Alim PC chambre N°1 (8 prises)
disjoncteur 10 A: Alim lumière 2 points lumineux
disjoncteur 10 A: Alim lumière 3 points lumineux
disjoncteur 20 A: Alim PC comble
disjoncteur 20 A: Alim radiateur comble
disjoncteur 2 A: Alim VMC
disjoncteur 20 A: Alim PC chambre parentale + sdb
disjoncteur 20 A: Alim radiateur chambre 1+2
disjoncteur 20 A: Alim sdb + chambre parentale
disjoncteur 20 A: Alim PC chambre N°1
disjoncteur 20 A: Alim PC salon tv
disjoncteur 20 A: Alim radiateur salon
disjoncteur 20 A: Alim PC four
disjoncteur 10 A: Alim lumière 3 points
disjoncteur 10 A: Alim lumière extérieure
disjoncteur 20 A: Alim PC salon N°2
disjoncteur 20 A: Alim PC plan de travail
disjoncteur 20 A: Alim PC frigo
disjoncteur 20 A: Alim PC dressing
disjoncteur 10 A: Alim lumière comble
disjoncteur 20 A: Alim ballon eau chaude
disjoncteur 10 A: Alim lumière buanderie
disjoncteur 2 A: Alim contact jour/nuit

contacteur jour/nuit
disjoncteur 20 A: Alim lave linge
disjoncteur 20 A: Alim PC GTL

Je pensais mettre un tableau 4 rangées.

Merci d"avance à tous ceux qui auront lu mon message.

09 octobre 2012 à 14:16
forum consulter ce sujet Comment répartir l'équilibrage des disjoncteurs sur un tableau électrique