FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Norme en locaux recevant du public

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 502 questions dans le forum électricité


12066

Question forum électricité : Norme en locaux recevant du public

electro42
Membre inscrit
electro42
14 messages
Bonjour. smile

je souhaiterais savoir si dans les locaux recevant du public, les normes diffèrent par rapport à l'habitation.
Exemple précis : dans un logement, le nombre de prises par circuit ne doit pas dépasser 8 en fils 2,5. mais lorsque qu'une prise multiple (x 2 ou 3) est posée, elle ne compte que pour une.
Question : cette règle s'applique-t-elle à un local recevant du public ?
Merci à tous.
29 octobre 2012 à 16:34
Réponses 1 Forum

Norme en locaux recevant du public

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonsoir

Non cette règle ne vaut que pour des locaux d'habitation.


29 octobre 2012 à 23:00
Réponses 2 Forum

Norme en locaux recevant du public

electro42
Membre inscrit
electro42
14 messages
Alors quelle est la norme concernant les locaux publics (cabinet médical) ? Un bloc prises de 3 pc est-il compté comme 3 pc ou 1 seule ?
29 octobre 2012 à 23:31
Réponses 3 Forum

Norme en locaux recevant du public

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Il n'y a pas de norme de ce type hors locaux d'habitation.

C'est à l'installateur de mettre le nombre de prises pertinent sur le circuit en fonction de l'usage prévu.

@+
30 octobre 2012 à 07:38
Réponses 4 Forum

Norme en locaux recevant du public

electro42
Membre inscrit
electro42
14 messages
Bonjour.
Si il y a un contrôle style "apave" ou "socotec", comment considèrent il la chose ? Ils comptent 3 pc même si c'est un bloc triple ou une seule ?
30 octobre 2012 à 11:01
Réponses 5 Forum

Norme en locaux recevant du public

electro42
Membre inscrit
electro42
14 messages
Bonjour,
Merci mais j'aimerais une réponse plus précise. Dans l'habitation, un bloc prise compte pour une seule pc dans le nombre maximum autorisé (8 pc / fils 2,5).
Dans un cabinet médical, cette règle s'applique t' elle ou même un bloc prise triple compte pour 3 pc ?
Il serait intéressant pour moi de me renvoyer vers un document officiel pour confirmer la réponse.
Merci.
30 octobre 2012 à 12:04
Réponses 6 Forum

Norme en locaux recevant du public

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Cette règle n'a pas de sens dans ce contexte, puisqu'il n'y a pas de nombre maxi de prise par circuits.
30 octobre 2012 à 20:18
Réponses 7 Forum

Norme en locaux recevant du public

electro42
Membre inscrit
electro42
14 messages
Je reste dubitatif. Il n'y a pas de nombre de prises maximum dans un local médical ? J'ai du mal à y croire !
30 octobre 2012 à 22:58
Réponses 8 Forum

Norme en locaux recevant du public

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
En dehors de la partie sur les locaux d'habitation qui ne s'applique pas dans votre cas, la norme dit ceci :

314 Division des installations
314.1 Toute installation doit être divisée en plusieurs circuits selon les besoins, afin :
- d'éviter tout danger et limiter les conséquences d'un défaut ;
- de faciliter les vérifications, les essais et l'entretien (voir aussi 46) ;
- de tenir compte des dangers qui pourraient résulter d'une défaillance d'un seul circuit tel qu'un circuit d'éclairage.
- de limiter la valeur du courant de fuite dans le conducteur de protection de chaque circuit.
La limitation du courant de fuite dans le conducteur de protection permet une utilisation optimale des dispositifs différentiels à courant différentiel-résiduel au plus égal à 30 mA vis à vis du besoin de continuité de service. Il est recommandé de limiter les courants de fuite au tiers de la sensibilité du dispositif différentiel, ce qui dans la pratique limite à dix socles de prise de courant pour une protection différentielle de 30 mA.
314.2 Des circuits de distribution distincts doivent être prévus pour les parties de l'installation qu'il est nécessaire de commander séparément, de telle sorte que ces circuits ne soient pas affectés par la défaillance d'autres circuits.
Les circuits terminaux sont généralement spécialisés par la fonction des appareils qu'ils desservent. Des circuits terminaux distincts sont alors prévus pour l'éclairage, pour les socles de prises de courant, pour les moteurs,...
Les conditions précédentes impliquent que, dans certains cas, soit assurée une sélection ou une sélectivité entre les différents dispositifs de protection (voir notamment 536).


A noter que les parties en italique sont des recommandations et pas des obligations.
31 octobre 2012 à 07:21
Réponses 9 Forum

Norme en locaux recevant du public

electro42
Membre inscrit
electro42
14 messages
Bonjour, merci pour votre réponse.
Après avoir téléchargé une version de la nfc 15-100 (2002), je constate la chose suivante concernant le décompte des pc :
2 pc sur le même socle = 1 pc comptées
3 pc sur le même socle = 2 pc comptées
> 4 pc sur le même socle = 3 pc comptées
Quant au fil pilote, il doit être sectionnable au tableau électrique si l'alimentation du convecteur en est équipée. Mais rien ne me dit que ce fil pilote est obligatoire ou pas, en tout cas dans cette version de la nfc 15-100.
Merci à tous de votre intérêt.
31 octobre 2012 à 13:42
Réponses 10 Forum

Norme en locaux recevant du public

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour electro92.
Il vaut mieux anticiper sur les évolutions à venir et passer un fil pilote systématiquement, indépendamment de la norme, conformément aux règles de l'art.
Quant au décompte des socles de PC dans l'habitat il est régulièrement rappelé sur le forum.
Si vous ne les avez pas on peut vous recommander les fascicules Promotelec qui traitent de l'habitat et des ERP.
31 octobre 2012 à 19:16
Réponses 11 Forum

Norme en locaux recevant du public

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonsoir

L'extrait de texte que vous citez se trouve dans le paragraphe 771.314.2.1 Socles de prise de courant
Il se trouve lui même la Partie 7-771 – Locaux d’habitation, donc il ne concerne pas votre cas de figure

Quant au fil pilote, outre sa mention dans la partie 7-771 qui ne vous concerne pas, on en trouve référence dans la Partie 7-753 – Équipements de chauffage électrique des locaux
Il y est écrit :
753.6.2 Sectionnement
Dans le cas de chauffage avec fil pilote, le sectionnement du fil pilote doit être prévu.



Rien ne dit qu'il est obligatoire, et dans la norme si ce n'est pas dite de manière explicite, cela ne n'applique pas.

A noter que la norme de 2002 est la dernière version majeure de la NF C 15-100, les amendements A1 A2 A3 qui ont eu lieu depuis n'ont modifiés que des points mineurs, qui ne concernent pas votre sujet.

@+
31 octobre 2012 à 19:22
Réponses 12 Forum

Norme en locaux recevant du public

electro42
Membre inscrit
electro42
14 messages
Merci à tous, je pense avoir les réponses demandées.
Le fil pilote n'est pas obligatoire ! Et pour le décompte des pc j'ai saisi la façon de faire.

Malheureusement, les inspecteurs de ma région ont tendance à imposer leur façon de voir. Jusqu’à présent ils m'ont toujours affirmé que le fil pilote était obligatoire.
Les convecteurs les plus modernes ont une gestion individuelle intégrée, le fil pilote ne devient plus vraiment nécessaire.
Mon idée est faite, encore merci.
P. S. : je n'irais quand même pas contrarier un inspecteur... ils sont assez susceptibles pour ne pas vous donner votre attestation... lol
31 octobre 2012 à 23:47
Réponses 13 Forum

Norme en locaux recevant du public

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour. "...le fil pilote ne devient plus vraiment nécessaire." Peut-être, mais la programmation centralisée ainsi que le délestage utilisent les fils pilote ; un professionnel passerait systématiquement ce fil pilote. Si vous êtes dans vos murs, c'est vous qui voyez.
Mais ne pas passer de fil pilote noir est une économie de bouts de chandelles, dont le cout est négligeable par rapport à un radiateur de qualité.
En général, la gestion individuelle nécessite en option un boitier additionnel par radiateur dont le cout est bien plus cher qu'une couronne de 100 m de HO7VU à moins de 20 €.

01 novembre 2012 à 09:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Norme électrique pour un restaurant
    N°7752 : Bonjour. La norme électrique est-elle la même pour un logement que pour une petite brasserie ? Merci.
  • 2. Norme NF C-15 100
    N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
  • 3. Choix disjoncteur différentiel
    N°18314 : Bonsoir à tous. En effet, je suis entrain de faire l'installation des bureaux d'immeuble et pour la protection des biens j'ai opter pour les disjoncteurs différentiels (300mA) en tête de ligne des circuits à...
  • 4. Norme Piscine Public
    N°18594 : Bonjour à tous, Suite à un débat qui nous laisse dans le flou, je voudrais vous partagez cette douce prise de tête (ne me remercié pas :p) Dans une piscine recevant du public, il y a 3 arrêt d'urgence (coup de poing +...
  • 5. Nombre de prise de courant par circuit dans un local recevant du public
    N°12068 : Bonjour. j'aimerais vous poser deux questions : je souhaiterais savoir combien de prise de courant je peux mettre sur un circuit câblé en 2,5 dans un local recevant su public (cabinet médical). Doit on mettre obligatoirement...
  • 6. Norme pour le type d'une VMC dans des locaux tertiaires bureaux
    N°11589 : Bonjour, artisan depuis peu j'ai un client qui me demande de lui installer un VMC simple flux que l'on met généralement dans les habitations ! Est-ce possible ? Mes principaux fournisseurs m'ont effectué tous des devis avec des...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 8. Tableau général basse tension dans une salle de bain
    N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
  • 9. Position interrupteurs commande d'éclairage ERP Cat 5
    N°25321 : Bonjour. J'ai le projet de rénover une grange qui deviendra une salle pour des séminaires, formations... ERP catégorie 5 L. Ma question concerne la position des interrupteurs qui commandent l'éclairage. Je m'explique,...
  • 10. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
    N°48 : Bonjour. Ma question est : est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? Si oui, à quelle distance ? Merci pour votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Norme en locaux recevant du public >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
prise electrique male usabrancher prise four encastrableprises interrupteurs chambordprise electrique plaque a induction



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite