FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Distribution électrique pour PAC en tertiaire

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


25098

Question Forum Électricité : Distribution électrique pour PAC en tertiaire

Taff
Membre inscrit
Taff
3 messages
Bonjour.

Pourriez-vous m'éclairer s'il vous plaît ?
Je souhaiterais savoir quel disjoncteur je dois mettre en amont pour alimenter 5 disjoncteurs tétra 16A destinés à 5 unités thermiques (pompes à chaleur) dans le cadre d'une rénovation d'un bâtiment tertiaire.
De plus, est-il nécessaire d'équiper ces 5 disjoncteurs 16A d'un différentiel si j'en ai déjà un sur le disjoncteur en amont ?
Merci.
22 janvier 2024 à 20:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Distribution électrique pour PAC en tertiaire

GL
Membre inscrit
GL
29 749 messages
Bonjour Taff. On ne connait pas le cahier des charges concernant la rénovation du bâtiment.
Doit-on comprendre que vous êtes mandaté, en tant que professionnel (chauffagiste ? électricien ?), pour faire ce travail ?

On comprend que les PAC fonctionnent en triphasé.
Il serait judicieux de les alimenter chacune avec un disjoncteur différentiel dédié. Pour le calibrage voir ce que dit la notice de branchement.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 23:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Distribution électrique pour PAC en tertiaire

Taff
Membre inscrit
Taff
3 messages
Bonjour.

Je suis la rénovation en tant que directeur technique.
Mais j'aimerais comprendre l'installation de ces pompes à chaleur.
Les 5 unités thermiques consomment chacune 5kW en triphasé au max.
C'est pourquoi je me pose cette question :
Le disjoncteur en amont de ces 5 tétra doit-il être calibré en fonction de la consommation des 5 unités, ou bien doit il être calibré selon le cumul d'ampérage admissible des 5 disjoncteurs tétra ? cela fait une différence...
Merci.
23 janvier 2024 à 10:28
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Distribution électrique pour PAC en tertiaire

GL
Membre inscrit
GL
29 749 messages
Bonjour Taff.

L'alimentation en amont des pac doit être calibrée suivant l'intensité du courant consommé en régime permanent, voire s'il y a des courants pointe au démarrage des unités.
Le paramètre est donc la puissance apparente en kVA à délivrer, qui peut différer de la puissance active en kW.
Les notices des appareils doivent préciser les conditions de raccordement, et donc d'intensité en régime permanent.
Il faudra envisager environ 30 kVA en triphasé à distribuer par la ligne d'alimentation, soit à peu près 10 kVA par phase, donc 10 mm² par conducteur actif. Il faudra tenir compte de la chute de tension en ligne suivant la longueur de cette dernière.

Chaque pac protégée et commandée par un disjoncteur différentiel dédié.
Citation :
cela fait une différence...
Oui, mais on prend en compte une marge de sécurité.

Vous savez l'essentiel de ce que votre électricien devra traiter.
Cordialement.
23 janvier 2024 à 14:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Distribution électrique pour PAC en tertiaire

Taff
Membre inscrit
Taff
3 messages
Merci beaucoup pour ces renseignements.

Donc, pour résumé, je peux me contenter d'un tétra 63A en amont.
La longueur de la ligne n'excède pas 20m.
Et par prudence, équiper le tout en courbe D ?
Encore une fois, merci.
23 janvier 2024 à 15:15
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Distribution électrique pour PAC en tertiaire

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
23 janvier 2024 à 15:59
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Distribution électrique pour PAC en tertiaire

GL
Membre inscrit
GL
29 749 messages
Les DJ courbe D ne se justifient pas*, les moteurs sont de petite puissance. Certaines PAC sont équipées d'un démarreur interne (problème traité une fois sur le forum).
*C'est pour cela qu'il faut consulter la notice ou demander des précisions au revendeur spécialisé.

Un DJ tétrapolaire 50 A devrait suffire (Acti9, iC60H disjoncteur 4P 50A courbe C A9F87450 Schneider Electric - ou équivalent).

Ce choix doit être validé par l'électricien. Pour le moment on a prévu large avec 30 kVA environ, soit une intensité par phase voisine de 44 A.

Concernant chaque PAC, les mesures du courant en régime permanent et à la mise en service complèteraient les données de la notice. Une pince ampèremétrique est nécessaire dans ce cas (avec la fonction In Rush pour le courant pointe).

Chaque DJ différentiel peut avoir un calibre de 10 A (16 A injustifié - intensité nominale voisine de 8 A) : Acti9, iC60N disjoncteur 4P 10A courbe C A9F77410 + bloc Vigi instantané Acti9 vigi iC60 - bloc différentiel - 4P 25A 30mA type AC 400-415V A9Q11425

Alimentation de chaque PAC en 5G2,5 mm² HO7RN-F pour l'apparent.
Cordialement.
23 janvier 2024 à 16:25
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Distribution électrique pour PAC en tertiaire

GL
Membre inscrit
GL
29 749 messages
Après relecture,
Citation :
16 A injustifié - intensité nominale voisine de 8 A
C'est vrai, mais si l'on considère que le DJ protège la ligne de section 2,5 mm², usuellement 16 A peut être utilisé. Voir les coûts relatifs.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
23 janvier 2024 à 17:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 2. Quel disjoncteur avant coffret électrique PAC
    N°25614 : Bonjour. Je fais installer une pompe à chaleur air / eau Atlantic modèle Alfea Excellia A.I 16 TRI L'installateur possède un coffret électrique avec un différentiel 30mA 40A et deux disjoncteurs triphasés 20A. Je dois...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 4. Distance à observer entre générateur PAC géothermie et tableau général
    N°4360 : Bonsoir à tous. Le consuel de notre installation électrique serait refusé car le tableau de distribution général électrique de notre maison neuve ne serait pas assez éloigné de notre générateur géothermique ? Quelles...
  • 5. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
    N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
  • 6. Installation interrupteur entre disjoncteur et PAC
    N°23620 : Bonjour à tous. Ayant une question d'électricité, je suis heureux de m'inscrire aujourd'hui sur ce forum qui m'a souvent aidé sur des questions en rapport avec le domaine. Aujourd'hui voici ma question : afin de couper...
  • 7. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 8. Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement
    N°17571 : Bonjour. Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai : - 3 phases (trois...
  • 9. Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
    N°19943 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques. J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie. Elle démarre...
  • 10. Branchement ventilateurs de PAC 4 fils
    N°20072 : Bonjour. J'ai maladroitement ajouté ma question à celle de scaramouche84 "problème-branchement-fils". Mes excuses, je croyais que cela rentrait dans la même problématique et que mon pseudo suivrait... Je veux utiliser...
>>> Résultats suivants pour : Distribution électrique pour PAC en tertiaire >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement dangereuxfournitures travaux electriquebricolage videobrico video



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite