Merci beaucoup pour ces renseignements.

Donc, pour résumé, je peux me contenter d'un tétra 63A en amont.
La longueur de la ligne n'excède pas 20m.
Et par prudence, équiper le tout en courbe D ?
Encore une fois, merci.
23 janvier 2024 à 15:15
forum consulter ce sujet Distribution électrique pour PAC en tertiaire

Bonjour.

Je suis la rénovation en tant que directeur technique.
Mais j'aimerais comprendre l'installation de ces pompes à chaleur.
Les 5 unités thermiques consomment chacune 5kW en triphasé au max.
C'est pourquoi je me pose cette question :
Le disjoncteur en amont de ces 5 tétra doit-il être calibré en fonction de la consommation des 5 unités, ou bien doit il être calibré selon le cumul d'ampérage admissible des 5 disjoncteurs tétra ? cela fait une différence...
Merci.
23 janvier 2024 à 10:28
forum consulter ce sujet Distribution électrique pour PAC en tertiaire

Publicité

Bonjour.

Pourriez-vous m'éclairer s'il vous plaît ?
Je souhaiterais savoir quel disjoncteur je dois mettre en amont pour alimenter 5 disjoncteurs tétra 16A destinés à 5 unités thermiques (pompes à chaleur) dans le cadre d'une rénovation d'un bâtiment tertiaire.
De plus, est-il nécessaire d'équiper ces 5 disjoncteurs 16A d'un différentiel si j'en ai déjà un sur le disjoncteur en amont ?
Merci.
22 janvier 2024 à 20:40
forum consulter ce sujet Distribution électrique pour PAC en tertiaire