Dimensionnement variateur de fréquence
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
23720
Question Forum Électricité : Dimensionnement variateur de fréquence
Bonjour,
Mon beau-frère a récupéré un vieux tour de potier triphasé. Il veut le passer en monophasé avec un variateur.
Les seules indications sur la plaque moteur sont : 230-400 V ~ 50 Hz
830 W – 2.9 – 1.65 A (le cos phi n’est pas donné)
D’après nos souvenirs et quelques recherches, il faut coupler le moteur en triangle, l’alimenter en 230 V triphasé, et donc prendre un variateur mono-tri.
Là où on diverge, c’est sur le dimensionnement du variateur.
Il part du fait que le réseau initial est en monophasé, calcule donc P=UI cos phi = 230 * 2.9 *1 = 667 w et veut prendre un variateur 0.75 Kw.
Je pense moi que le moteur étant alimenté en triphasé, sa puissance absorbée sera P=UI V3 cos phi = 230 * V3 * 1 = 1155 W et crois qu’un variateur d’au moins 1.2 Kw sera nécessaire.
Qui se trompe ? (Si ce n’est les deux : il faut peut-être simplement prendre 830W ou plus…).
Merci d’avance pour vos lumières…
Mon beau-frère a récupéré un vieux tour de potier triphasé. Il veut le passer en monophasé avec un variateur.
Les seules indications sur la plaque moteur sont : 230-400 V ~ 50 Hz
830 W – 2.9 – 1.65 A (le cos phi n’est pas donné)
D’après nos souvenirs et quelques recherches, il faut coupler le moteur en triangle, l’alimenter en 230 V triphasé, et donc prendre un variateur mono-tri.
Là où on diverge, c’est sur le dimensionnement du variateur.
Il part du fait que le réseau initial est en monophasé, calcule donc P=UI cos phi = 230 * 2.9 *1 = 667 w et veut prendre un variateur 0.75 Kw.
Je pense moi que le moteur étant alimenté en triphasé, sa puissance absorbée sera P=UI V3 cos phi = 230 * V3 * 1 = 1155 W et crois qu’un variateur d’au moins 1.2 Kw sera nécessaire.
Qui se trompe ? (Si ce n’est les deux : il faut peut-être simplement prendre 830W ou plus…).
Merci d’avance pour vos lumières…
14 mars 2023 à 20:55
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Dimensionnement variateur de fréquence
Bonjour Voland. 830 W est la puissance utile sur l’arbre.
Il faut donc un variateur capable de délivrer la puissance absorbée par le moteur. Mais la puissance d'un variateur correspond toujours à la puissance utile du moteur entraîné. On ne fait donc pas de calcul.
Il vous faudrait un variateur 1 kW Ensuite il faudra le paramétrer. Sans oublier un DJ en amont.
Vous vous trompez tous les deux.
Chaque variateur est commandable en local avec les commandes en façade.
Pour mémoire 830 W – 2.9 – 1.65 A : 2,9 A est l'intensité en ligne en couplage triangle pour une tension entre phases de 230 V ; 1,65 A est l'intensité en ligne en couplage étoile sous une tension entre phases de 400 V.
Le facteur de puissance est estimé à la louche à 0,8 quand on veut aller vite.
On vous laisse réviser les formules.
Cordialement.
Il faut donc un variateur capable de délivrer la puissance absorbée par le moteur. Mais la puissance d'un variateur correspond toujours à la puissance utile du moteur entraîné. On ne fait donc pas de calcul.
Il vous faudrait un variateur 1 kW Ensuite il faudra le paramétrer. Sans oublier un DJ en amont.
Vous vous trompez tous les deux.
Chaque variateur est commandable en local avec les commandes en façade.
Pour mémoire 830 W – 2.9 – 1.65 A : 2,9 A est l'intensité en ligne en couplage triangle pour une tension entre phases de 230 V ; 1,65 A est l'intensité en ligne en couplage étoile sous une tension entre phases de 400 V.
Le facteur de puissance est estimé à la louche à 0,8 quand on veut aller vite.
On vous laisse réviser les formules.
Cordialement.
14 mars 2023 à 23:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Dimensionnement variateur de fréquence
Merci beaucoup GL pour la précision et la rapidité de la réponse.
Je ne veux pas abuser de votre temps mais par curiosité : quelles seraient les conséquence d'un sous dimensionnement du variateur ?
Cordialement.
Je ne veux pas abuser de votre temps mais par curiosité : quelles seraient les conséquence d'un sous dimensionnement du variateur ?
Cordialement.
15 mars 2023 à 00:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Dimensionnement variateur de fréquence
A GL ; je viens de voir que vous avez déjà répondu sur un autre post (mise en sécurité, notamment au démarrage)...
Encore merci...
Encore merci...
15 mars 2023 à 00:29
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Dimensionnement variateur de fréquence
Bonjour Voland. Les réponses sont toujours les mêmes. Le variateur contrôle l'intensité débitée en permanence, notamment au démarrage du moteur. Si la rampe de démarrage est courte, la surintensité peut engendrer une mise en sécurité du variateur.
On peut néanmoins programmer une fonction "boost" qui permet le démarrage du moteur avec un bon couple,.
Les réglages basiques sont la rampe de démarrage, celle de décéleration, le courant thermique qui correspond à l'intensité nominale en charge du moteur.
On peut toujours diminuer ce courant si le moteur est de puissance inférieure à celle du variateur, mais on ne peut pas faire le contraire.
Le moteur de tour sera rarement à sa puissance maxi (le moteur a peut-être été choisi parce qu'il n'y avait plus que celui là), c'est pourquoi un variateur 0,75 kW conviendrait peut-être, histoire de gagner quelques dizaines d'euros. Cela en vaut-il la peine ? Il faut voir.
Il faudrait faire la mesure d'intensité en charge.
Le variateur est calibré en puissance active utile (donnée commerciale), mais à vrai dire, il contrôle l'intensité débitée, pas les watts.
On rappelle qu'on ne met pas de disjoncteur entre sortie du variateur et le moteur. C'est le variateur qui gère l'intensité, et le déséquilibrage éventuel.
Cordialement.
On peut néanmoins programmer une fonction "boost" qui permet le démarrage du moteur avec un bon couple,.
Les réglages basiques sont la rampe de démarrage, celle de décéleration, le courant thermique qui correspond à l'intensité nominale en charge du moteur.
On peut toujours diminuer ce courant si le moteur est de puissance inférieure à celle du variateur, mais on ne peut pas faire le contraire.
Le moteur de tour sera rarement à sa puissance maxi (le moteur a peut-être été choisi parce qu'il n'y avait plus que celui là), c'est pourquoi un variateur 0,75 kW conviendrait peut-être, histoire de gagner quelques dizaines d'euros. Cela en vaut-il la peine ? Il faut voir.
Il faudrait faire la mesure d'intensité en charge.
Le variateur est calibré en puissance active utile (donnée commerciale), mais à vrai dire, il contrôle l'intensité débitée, pas les watts.
Citation :La participation au forum est une action bénévole. Certes, il faut du temps, mais cela est choisi.
Je ne veux pas abuser de votre temps
On rappelle qu'on ne met pas de disjoncteur entre sortie du variateur et le moteur. C'est le variateur qui gère l'intensité, et le déséquilibrage éventuel.
Cordialement.
15 mars 2023 à 10:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 2. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 3. Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
- N°21780 : Bonsoir. J'ai acheté récemment un variateur de fréquence de 2.2kW mono/tri dans le but de faire fonctionner un compresseur triphasé de 2.2kW. Voici la plaque signalétique du moteur. J'ai relié le variateur au moteur du...
- 4. Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
- N°25265 : Bonjour. Je vous écris concernant l'installation d'un variateur de fréquence de marque Vevor. Celui-ci fonctionne parfaitement avec le panneau de commande, cependant j'aimerais ajouter un bouton extérieur pour le...
- 5. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
- N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
- 6. Variateur de fréquence brancher plusieurs moteurs
- N°19920 : Bonjour. - Peut-on connecter plusieurs moteurs sur un même variateur de fréquence ? (un seul moteur fonctionne à la fois) ? - Peut-on couper l'alimentation du moteur après le variateur et le remettre en route sans toucher...
- 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- N°23663 : Bonjour. Je voudrais savoir quel condensateur mettre sur ce moteur électrique, j'aimerais le transformer en 220 V. Il y a beaucoup de contradictions sur le net. Merci de votre réponse.
- 8. Variateur de fréquence sur moteur 2 vitesses
- N°22006 : Bonjour, J'ai acheté un combiné bois qui fonctionne normalement en 380 triphasé. N'ayant pas de tri chez moi je l'alimente avec un variateur de fréquence, pas de problème pour la scie et la toupie j'ai modifié la plaque...
- 9. Moteur 380V sur variateur fréquence alimentation monophasée
- N°2592 : Bonjour, je possède un tour à métaux dont le moteur a les caractéristiques suivantes : 380V, 2CV, 1,5kW, 1350Tr/min, 50Hz, 3,9A. Comme j'ai un compteur 220V monophasé, j'avais pensé à utiliser un variateur de fréquence afin...
- 10. Conseils branchement variateur de fréquences
- N°14332 : Bonjour. Je souhaiterai équiper le pont élévateur de marque Colibri avec un moteur 220V tri et 380 tri d'un variateur de fréquences en changeant les barrettes. Variateur altivar 11... pour mon moteur 0.75 kW et 1CV, entrée...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite