Bonjour,
Voilà je rencontre un problème depuis un mois et qui s'amplifie aujourd'hui.
Je m'explique au début mon différentiel sautait une à deux fois par semaine sur la ligne de mon frigo américain, depuis 15 jours ça saute tous les jours à n'importe quel moment de la journée mais toujours quand aucun électroménager est en marche sauf le frigo.
J'ai branché le frigo sur une autre prise, ça a sauté aussi et je me suis rendu compte que ces deux prises étaient sur le même disjoncteur.
Hier j'ai branché le frigo sur une prise qui est sur une autre ligne avec un autre différentiel et ça n'a pas sauté.
Pour vous est-ce un problème de prises ? De différentiel ? Ou frigo ?
Je n'y connais rien.
Merci pour votre aide.
Voilà je rencontre un problème depuis un mois et qui s'amplifie aujourd'hui.
Je m'explique au début mon différentiel sautait une à deux fois par semaine sur la ligne de mon frigo américain, depuis 15 jours ça saute tous les jours à n'importe quel moment de la journée mais toujours quand aucun électroménager est en marche sauf le frigo.
J'ai branché le frigo sur une autre prise, ça a sauté aussi et je me suis rendu compte que ces deux prises étaient sur le même disjoncteur.
Hier j'ai branché le frigo sur une prise qui est sur une autre ligne avec un autre différentiel et ça n'a pas sauté.
Pour vous est-ce un problème de prises ? De différentiel ? Ou frigo ?
Je n'y connais rien.
Merci pour votre aide.
03 septembre 2017 à 12:59
Réponse 1 du forum électricité
Différentiel qui saute de temps en temps
Bonjour Naquelle. On pense plutôt à un problème d'isolement sur le frigo. Si l'autre prise sur laquelle vous avez fait l'essai a son raccordement phase neutre inversé, cela pourrait être une raison de non déclenchement en cas de défaut d'isolement.
S'agit-il d'un ID 30 mA ?
Les frigos présentent quelquefois un défaut d'isolement dû à la résistance de dégivrage qui vieillit et devient mal isolée par rapport à la terre. Un SAV est apte à changer cette résistance après contrôle de son état.
Cordialement.
S'agit-il d'un ID 30 mA ?
Les frigos présentent quelquefois un défaut d'isolement dû à la résistance de dégivrage qui vieillit et devient mal isolée par rapport à la terre. Un SAV est apte à changer cette résistance après contrôle de son état.
Cordialement.
03 septembre 2017 à 17:57
Réponse 2 du forum électricité
Différentiel qui saute de temps en temps
Vous avez surement raison car je viens d'y penser, avant de brancher sur la prise qui ne fait pas sauter, j'ai testé sur prise machine à laver et en branchant ça a sauté.
Je suis sur du 20A si c'est ça votre question.
Étant une femme moi et l'électricité ça fait deux.
Je vais suivre votre conseil et contacter un dépanneur pour mon frigo américain.
Nous avons la maison que depuis avril et c'était le frigo des anciens propriétaires qui nous l'ont laissé avec la maison.
Merci pour votre aide.
Je suis sur du 20A si c'est ça votre question.
Étant une femme moi et l'électricité ça fait deux.
Je vais suivre votre conseil et contacter un dépanneur pour mon frigo américain.
Nous avons la maison que depuis avril et c'était le frigo des anciens propriétaires qui nous l'ont laissé avec la maison.
Merci pour votre aide.
03 septembre 2017 à 21:09
Réponse 3 du forum électricité
Différentiel qui saute de temps en temps
Voici mon tableau, le différentiel qui saute c'est celui tout en haut, je suis en train de faire un test.
J'ai fermé tous les disjoncteurs du différentiel et laissé en marche celui où le frigo est branché d'habitude.
Je pense que si ça ressaute ça viendra bien de mon frigo.
Sinon dessus de gauche à droite.
10A Lumière VMC
16A prise électrique
20A deux prises avec frigo branché dessus
20A prise micro onde
32A plaque induction
20A prises et store bann
J'ai fermé tous les disjoncteurs du différentiel et laissé en marche celui où le frigo est branché d'habitude.
Je pense que si ça ressaute ça viendra bien de mon frigo.
Sinon dessus de gauche à droite.
10A Lumière VMC
16A prise électrique
20A deux prises avec frigo branché dessus
20A prise micro onde
32A plaque induction
20A prises et store bann
03 septembre 2017 à 21:45
Réponse 4 du forum électricité
Inquiétez vous de la présence et du raccordement de la terre sur la prise qui ne fait pas sauter ; elle est peut-être en défaut.
Si possible faites un retour quand vous serez dépannée ; on aime bien connaitre la fin des histoires.
Cordialement.
Différentiel qui saute de temps en temps
Citation :Dans ce cas on ne vous proposera pas de tester l'isolement.
moi et l'électricité ça fait deux.
Inquiétez vous de la présence et du raccordement de la terre sur la prise qui ne fait pas sauter ; elle est peut-être en défaut.
Si possible faites un retour quand vous serez dépannée ; on aime bien connaitre la fin des histoires.
Cordialement.
03 septembre 2017 à 21:54
Réponse 5 du forum électricité
Le dégivrage est une phase qui commence après l'arrêt du compresseur. Il faut attendre.
Différentiel qui saute de temps en temps
Citation :Oui c'est le mode opératoire à utiliser.
Je pense que si ça ressaute ça viendra bien de mon frigo.
Le dégivrage est une phase qui commence après l'arrêt du compresseur. Il faut attendre.
03 septembre 2017 à 22:02
Réponse 6 du forum électricité
Différentiel qui saute de temps en temps
Merci pour votre réponse.
Je vais appeler rapidement un dépanneur si le différentiel ressaute avec seulement frigo allumé et autres disjoncteurs baissés et suivre vos conseils pour la prise qui ne fait pas sauter.
Elle n'est pas sur le même différentiel celle-ci.
Encore merci et dès que j'en sais plus je ne manquerai pas de vous raconter la fin de l'histoire.
Je vais appeler rapidement un dépanneur si le différentiel ressaute avec seulement frigo allumé et autres disjoncteurs baissés et suivre vos conseils pour la prise qui ne fait pas sauter.
Elle n'est pas sur le même différentiel celle-ci.
Encore merci et dès que j'en sais plus je ne manquerai pas de vous raconter la fin de l'histoire.
03 septembre 2017 à 22:05
Réponse 7 du forum électricité
Différentiel qui saute de temps en temps
A j'oubliais, le temps que je me fasse dépanner et si j'ai à partir deux jours et que je branche mon frigo sur la prise qui ne fait pas sauter, est-ce dangereux ?
03 septembre 2017 à 22:10
Réponse 8 du forum électricité
Différentiel qui saute de temps en temps
Si la prise n'est pas munie de terre c'est effectivement dangereux ; et on ne sait pas le degré du défaut d'isolement.
Nous sommes dans le doute derrière l'écran car le défaut d'isolement est supposé mais non prouvé.
Le dépanneur devrait venir rapidement si vous lui dites que vous avez des produits congelés.
Évitez de prendre des risques. De toute façon le frigo est certainement en défaut, donc hors service.
Cordialement.
Nous sommes dans le doute derrière l'écran car le défaut d'isolement est supposé mais non prouvé.
Le dépanneur devrait venir rapidement si vous lui dites que vous avez des produits congelés.
Évitez de prendre des risques. De toute façon le frigo est certainement en défaut, donc hors service.
Cordialement.
03 septembre 2017 à 22:31
Réponse 9 du forum électricité
Différentiel qui saute de temps en temps
Le frigo marche très bien c'est ça le pire, un mois que ça saute n'importe quand de la journée et il est toujours en vie.
Je vous tiens au courant.
Merci pour vos nombreuses réponses et me doute que n'étant pas sur place il est difficile de savoir d'où vient le problème.
Je vous tiens au courant.
Merci pour vos nombreuses réponses et me doute que n'étant pas sur place il est difficile de savoir d'où vient le problème.
03 septembre 2017 à 22:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 2. Différentiel qui saute de temps en temps
- N°15777 : Bonjour. J'ai une maison qui a 42 ans. Le tableau a des coupe-circuits (6) fusible en porcelaine avec pastille rouge connecté à un différentiel. Le différentiel saute de temps en temps en coupant le coupe-circuit de la...
- 3. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
- N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- N°25585 : Bonjour à tous. Suite à ma question tout d'abord, je remercie à GL pour son explication précise cependant le différentiel de l'éclairage du bas saute alors que que j'ai bien faut et revérifier les branchement de mon...
- 5. Avis problème différentiel qui saute
- N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
- 6. Disjoncteur saute tout seul de temps en temps puis constamment
- N°6666 : Bonjour, j'ai un souci analogue au problème de la question 457 : mon disjoncteur différentiel saute de temps et ce depuis quelques jours. En même temps que le différentiel un disjoncteur individuel (prises du séjour saute...
- 7. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
- 8. Installation électrique disjoncte de temps en temps
- N°17881 : Bonjour le forum, J'ai effectué une extension de ma maison et j'ai un souci sur le tableau secondaire de l'extension. Mon tableau secondaire (1 Interrupteur différentiel et 9 disjoncteurs) alimente. 0 Alim= Interrupteur...
- 9. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
- N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
- 10. Le disjoncteur saute aléatoirement dans le temps
- N°4149 : Bonjour, nous avons une maison de campagne et depuis 1 an le disjoncteur saute mais pas tout le temps ; il reste parfois 1/2 mois sans sauter mais parfois chaque semaine jour ou nuit, bref sans aucune raison. J'ai même débranché...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite