Bonjour,
Je dispose d'une ancienne installation en triphasé 3P + N équipée d'un délesteur triphasé 3P + N
Cette installation datant de 1980 ne disposait pas d'interrupteurs différentiels.
Je souhaite remettre ce tableau aux normes et la question est la suivante :
Peut-on mettre un interrupteur différentiel tétrapolaire entre le disjoncteur principal et le délesteur ou bien doit-on mettre un différentiel en sortie du délesteur sur chacune des 3 phases prioritaires et sur chacune des 3 phases délestées.
Merci d'avance.
Philippe
Je dispose d'une ancienne installation en triphasé 3P + N équipée d'un délesteur triphasé 3P + N
Cette installation datant de 1980 ne disposait pas d'interrupteurs différentiels.
Je souhaite remettre ce tableau aux normes et la question est la suivante :
Peut-on mettre un interrupteur différentiel tétrapolaire entre le disjoncteur principal et le délesteur ou bien doit-on mettre un différentiel en sortie du délesteur sur chacune des 3 phases prioritaires et sur chacune des 3 phases délestées.
Merci d'avance.
Philippe
21 août 2014 à 16:22
Réponse 1 installation inter différentiel
Délesteur triphasé et interrupteur différentiel
Bonjour,
Nota: Un différentiel doit protéger tous les conducteurs actifs (neutres compris) qu'il alimente par la même phase, pour un circuit 3P+N il sera tétrapolaire ; idem si vous le mettez en amont du délesteur.
Cordialement.
Citation :oui
Peut-on mettre un interrupteur différentiel tétrapolaire entre le disjoncteur principal et le délesteur
Citation :Hic..Oui, si vous arrivez à appairer les neutres des circuits desservis par ladite phase; non dans le cas contraire.
ou bien doit on mettre un différentiel en sortie du délesteur sur chacune des 3 phases prioritaires et sur chacune des 3 phases délestées.
Nota: Un différentiel doit protéger tous les conducteurs actifs (neutres compris) qu'il alimente par la même phase, pour un circuit 3P+N il sera tétrapolaire ; idem si vous le mettez en amont du délesteur.
Cordialement.
21 août 2014 à 17:25
Réponse 2 installation inter différentiel
Délesteur triphasé et interrupteur différentiel
Grand merci pour votre réponse.
Effectivement je pourrais appairer les neutres et les phases et placer donc 6 différentiels 2x3 mais le tétrapolaire sera bien plus facile à installer.
Est-ce que le protection sera aussi bonne, quel type de tétra faudrait-il installer ?
Sachant que mon abonnement est 15KVA 25A/phase soit 75A au total.
Un inter différentiel 63A/30ma est-il suffisant ou faut-il passer à 80A/30mA
Cordialement.
Effectivement je pourrais appairer les neutres et les phases et placer donc 6 différentiels 2x3 mais le tétrapolaire sera bien plus facile à installer.
Est-ce que le protection sera aussi bonne, quel type de tétra faudrait-il installer ?
Sachant que mon abonnement est 15KVA 25A/phase soit 75A au total.
Un inter différentiel 63A/30ma est-il suffisant ou faut-il passer à 80A/30mA
Cordialement.
21 août 2014 à 18:10
Réponse 3 installation inter différentiel
Délesteur triphasé et interrupteur différentiel
Bonsoir
Dans le cadre d'une mise en sécurité, un unique interrupteur différentiel 30mA tétra place en tête de l'installation est un compromis fiable et acceptable.
S'il y en a qu'un, vous pouvez le placer en amont du délesteur.
Un 30mA 40A type A, suffira très largement (votre DB est un 10/30A, donc dimensionner pour 30A maxi).
On compte l'intensité par phase, pas la somme des 3.
@+
Dans le cadre d'une mise en sécurité, un unique interrupteur différentiel 30mA tétra place en tête de l'installation est un compromis fiable et acceptable.
S'il y en a qu'un, vous pouvez le placer en amont du délesteur.
Un 30mA 40A type A, suffira très largement (votre DB est un 10/30A, donc dimensionner pour 30A maxi).
On compte l'intensité par phase, pas la somme des 3.
@+
21 août 2014 à 18:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 6. Interrupteur différentiel triphasé
- N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°23333 : Bonjour à tous. Voilà je rencontre un petit problème concernant un interrupteur ancien modèle auquel j'ai voulu changer et depuis ça ne fonctionne plus... qui peut m'aider ??:cry: Merci.
- 9. Interrupteur différentiel mise en sécurité tableau triphasé
- N°16313 : Bonjour, Je suis un très jeune électricien et on me demande conseil mais je sèche ! C'est pour un vieux tableau en triphasé composé de protections fusibles et un contacteur heures creuses. Tout est câblé en 230V avec...
- 10. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- N°15216 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un contacteur jour/nuit me permettant de passer en marche forcée sur mon ballon d'eau chaude quand je le souhaite. J'ai actuellement un contacteur mais qui ne me permet pas de passer en...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite