Déclenchement compteur électrique puissance souscrite
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
22788
Question Forum Électricité : Déclenchement compteur électrique puissance souscrite
Bonjour.
Je dois alimenter une dépendance depuis ma maison.
Un compteur Linky s'ouvre des que la puissance souscrite est atteinte.
Je suis en triphasé.
Je souhaiterais savoir si il en est de même pour le compteur actuel (modèle électronique datant de 2003),
La puissance souscrite : 9KVA
Le du disjoncteur 30A
Merci d'avance.
Claude.
Je dois alimenter une dépendance depuis ma maison.
Un compteur Linky s'ouvre des que la puissance souscrite est atteinte.
Je suis en triphasé.
Je souhaiterais savoir si il en est de même pour le compteur actuel (modèle électronique datant de 2003),
La puissance souscrite : 9KVA
Le du disjoncteur 30A
Merci d'avance.
Claude.
06 octobre 2022 à 19:43
Réponse 1 du forum électricité
Déclenchement compteur électrique puissance souscrite
Bonjour Claude,
Le Linky coupe dès qu'une des intensités dépasse la limite de 15 A environ. Si l'une des intensités dépasse 15 A alors que les deux autres sont à zéro, il coupera à 3 kVA. Les 6 kVA manquants ne peuvent pas être utilisés.
En triphasé, l'équilibrage des intensités peut être un casse-tête, surtout pour les petites puissances comme la vôtre. Brancher et utiliser une plaque de cuisson à induction est problématique.
Souscrire un abonnement triphasé de 9 kVA est à éviter car l'équilibrage des intensités oblige à ne pas dépasser 15 A, soit environ 3 kVA par phase, un sèche cheveux et une cafetière.
Il vaut donc mieux passer l'abonnement en monophasé.
Bref, ce ne serait pas mieux. En cas de dépassement avec le compteur électronique ancien il faut réarmer le DJ, avec le Linky, c'est ce dernier qu'on réarme.
En espérant avoir été clair.
Cordialement.
Citation :Non.
Un compteur Linky s'ouvre des que la puissance souscrite est atteinte.
Le Linky coupe dès qu'une des intensités dépasse la limite de 15 A environ. Si l'une des intensités dépasse 15 A alors que les deux autres sont à zéro, il coupera à 3 kVA. Les 6 kVA manquants ne peuvent pas être utilisés.
En triphasé, l'équilibrage des intensités peut être un casse-tête, surtout pour les petites puissances comme la vôtre. Brancher et utiliser une plaque de cuisson à induction est problématique.
Souscrire un abonnement triphasé de 9 kVA est à éviter car l'équilibrage des intensités oblige à ne pas dépasser 15 A, soit environ 3 kVA par phase, un sèche cheveux et une cafetière.
Il vaut donc mieux passer l'abonnement en monophasé.
Citation :Non, car ces compteurs électroniques se contentent de compter, sans télétransmission, la limitation du courant à 15 A par phase étant assurée par le disjoncteur de branchement réglé sur 15 A.
Je souhaiterais savoir si il en est de même pour le compteur actuel (modèle électronique datant de 2003),
Bref, ce ne serait pas mieux. En cas de dépassement avec le compteur électronique ancien il faut réarmer le DJ, avec le Linky, c'est ce dernier qu'on réarme.
En espérant avoir été clair.
Cordialement.
06 octobre 2022 à 20:43
Réponse 2 du forum électricité
Déclenchement compteur électrique puissance souscrite
Bonjour.
9kVA en tri pour une maison et une dépendance, c'est peu.
Comme dit par GL cela va sauter souvent, sauf usages très raisonné des gros consommateurs.
9kVA en tri pour une maison et une dépendance, c'est peu.
Comme dit par GL cela va sauter souvent, sauf usages très raisonné des gros consommateurs.
06 octobre 2022 à 21:08
Réponse 3 du forum électricité
Déclenchement compteur électrique puissance souscrite
Bonjour,
Je vous remercie pour les réponses.
Le réglage actuel du disjoncteur est 30A. (faute de frappe lors de la saisie de ma question).
Bonne journée, merci encore.
Claude
Je vous remercie pour les réponses.
Le réglage actuel du disjoncteur est 30A. (faute de frappe lors de la saisie de ma question).
Bonne journée, merci encore.
Claude
07 octobre 2022 à 09:16
Réponse 4 du forum électricité
Déclenchement compteur électrique puissance souscrite
Bonjour.
Soit vous avez un Linky et dans ce cas le disjoncteur est bien réglé sur 30A (valeur maxi), mais le Linky limite à 15A vu que vous avez un contrat 9kVA
Soit vous n'avez pas de Linky et dans ce cas, si le disjoncteur est réglé sur 30A, c'est que vous avez un abonnement 18kVA.
Soit vous avez un Linky et dans ce cas le disjoncteur est bien réglé sur 30A (valeur maxi), mais le Linky limite à 15A vu que vous avez un contrat 9kVA
Soit vous n'avez pas de Linky et dans ce cas, si le disjoncteur est réglé sur 30A, c'est que vous avez un abonnement 18kVA.
07 octobre 2022 à 12:13
Réponse 5 du forum électricité
Déclenchement compteur électrique puissance souscrite
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Claude L.
Bonne journée.
Claude L.
07 octobre 2022 à 18:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- N°17954 : Bonjour à tous, Je suis en triphasé et on m'a installé un compteur Linky il y a un mois environ. L'autre soir, après la mise en route du chauffe-eau, le disjoncteur principal a sauté. Comme je venais de refaire mon...
- 2. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
- N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
- 3. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
- N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
- 4. Calcul puissance compteur
- N°21681 : Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre Forum. Je suis équipé d'un compteur Linky en triphasé. Je suis entrain de rénover ma maison et je dois calculer la puissance totale dont j'ai besoin. Je me suis livré au...
- 5. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
- 7. Augmentation puissance souscrite installation pompe à chaleur
- N°12176 : Bonjour, En vue de l'installation d'une pompe à chaleur nous souhaiterions augmenter la puissance de notre contrat. Nous avons souscrit pour l'heure un contrat 18kVA et souhaiterions passer à 24kVA (alimentation triphasé)....
- 8. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
- N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
- 9. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 10. Risque déclenchement disjoncteur principal en triphasé
- N°18033 : Bonjour, Voici ma situation actuelle abonnement mono 12kVA (60A), compteur bleu électronique. Dans l'historique du compteur on voit un maxi de conso à 40A. Situation future : je vais installer une borne de recharge de...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite