FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre lsr

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


Membre inscrit lsr sur le forum Électricité

lsr
a posté 17 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Merci beaucoup.
Bonne journée.
Claude L.
07 octobre 2022 à 18:59
forum consulter ce sujet Déclenchement compteur électrique puissance souscrite

Bonjour,
Je vous remercie pour les réponses.
Le réglage actuel du disjoncteur est 30A. (faute de frappe lors de la saisie de ma question).
Bonne journée, merci encore.
Claude
07 octobre 2022 à 09:16
forum consulter ce sujet Déclenchement compteur électrique puissance souscrite

Publicité

Bonjour.

Je dois alimenter une dépendance depuis ma maison.
Un compteur Linky s'ouvre des que la puissance souscrite est atteinte.
Je suis en triphasé.
Je souhaiterais savoir si il en est de même pour le compteur actuel (modèle électronique datant de 2003),
La puissance souscrite : 9KVA
Le du disjoncteur 30A
Merci d'avance.
Claude.
06 octobre 2022 à 19:43
forum consulter ce sujet Déclenchement compteur électrique puissance souscrite

Bonjour.
Merci beaucoup, je vais finalement peut être passer à 20 A dans la mesure où le câble le supporte.
Bonne journée.
08 février 2022 à 11:25
forum consulter ce sujet Choix protection pour alimenter une dépendance

Bonjour.
Désolé d'être si tardif, je vous remercie pour vos renseignements, je vais opter pour la solution 2, je souhaite limiter la puissance principalement pour éviter la coupure générale, dans l'habitation il y a plaques de cuisson, four et chauffe eau...
J'ai choisi un câble 5X10mm².
07 février 2022 à 11:03
forum consulter ce sujet Choix protection pour alimenter une dépendance

Bonjour.

Je dois réaliser l'installation électrique pour alimenter une dépendance située a environ 18m de l'habitation principale.
le sujet de ma question porte sur la protection du câble 5X10mm² de 18 m.
Le disjoncteur de branchement est réglé a 30A, je pense limiter la puissance destinée a la dépendance à 9KVA (gestion fine du chauffage a prévoir).
Pour cette protection j'hésite entre l'ajout d'un DJ de branchement avec un différentiel type S, (solution 1) ou plus simplement un disjoncteur tétra (solution 2).
Avec la solution 1 j'ai une protection différentielle en cas de défaut sur le câble, par contre il n'y a pas de sélectivité avec le disjoncteur de branchement.
Solution 2 : Pas de protection différentielle supplémentaire, moins encombrante et moins couteuse.
Je joins un petit schéma.
Je souhaiterais si possible savoir que dis la norme sur ce type de raccordement ainsi qu’un avis sur ces 2 solutions.
Je vous remercie d'avance.
lsr

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schémas de principe alimentation maison

20 janvier 2022 à 12:27
forum consulter ce sujet Choix protection pour alimenter une dépendance

Bonjour,
Merci pour vos avis, j'ai passé un câble de 10 mm². Pour le délestage ainsi que la gestion du chauffage je vais poursuivre mes recherches et réflexions.
Bonne journée.
24 octobre 2021 à 16:00
forum consulter ce sujet Dimensionnement ligne en triphasé pour alimenter dépendance

Bonjour,

Je dois alimenter une dépendance à partir de mon habitation en triphasé la longueur du câble sera d'environ 20m.
J'hésite entre le 10mm² et le 16.
Prix au mètre : 16 mm² : 14€, 10 mm² ; 8.7€ environ.
Le disjoncteur de branchement maison est réglé à 30A (bien au-dessus de la puissance souscrite, pas de Linky pour l'instant !!!), la puissance à prévoir pour la dépendance : 9KVA (5 radiateurs, 1 chauffe-eau 100 ou 150L, une éventuelle cuisine plus tard (four)).
J'aimerais connaitre votre avis :
Sur le choix de section,
La puissance à prévoir (9KVA),
Possibilité de commander la mise en fonction cyclique des radiateurs via fil pilote,
Possibilité d'utiliser un délesteur sur l'habitation principale ou la dépendance.
Merci d'avance.
04 septembre 2021 à 14:43
forum consulter ce sujet Dimensionnement ligne en triphasé pour alimenter dépendance

Bonsoir,
Je vous remercie, je conserve cette disposition.
Bonne soirée.
10 décembre 2020 à 19:54
forum consulter ce sujet Emplacement ETEL dans maison neuve

Bonjour.
Je vous remercie pour votre réponse, le branchement est de type 2, le point d'eau le + proche est à + de 60 cm.
Mon ETEL respecte la dimension, mais le tableau sera sur la droite de l'ETEL.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plan maison forum électricité

08 décembre 2020 à 09:54
forum consulter ce sujet Emplacement ETEL dans maison neuve

Bonjour,

Je suis en cours d'aménagement de ma maison (cloisons et joints placo terminés), mon ETEL est situé dans un cellier, j'ai consulté la norme qui donne les pièces où l'ETEL est interdit (salle de bains, chambres, cuisine, placard, sous escaliers).
Dans le cellier : il y a un chauffe-eau thermodynamique, 1 lavabo, l'arrivée d'eau, les nourrices, j'ai également prévu 1 lave linge qui sera peut-être mis dans 1 local annexe.
J'aurais aimé connaitre la véritable définition de pièce humide pour la norme, afin d'obtenir l'accord du consuel.
Tous les points d'eau sont à une distance supérieure à 60cm.
Merci d'avance pour vos conseils.
05 décembre 2020 à 16:37
forum consulter ce sujet Emplacement ETEL dans maison neuve

Bonjour, merci beaucoup pour vos réponses, je prends en compte.
Bonne journée.
30 octobre 2019 à 10:05
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle salle de bains

Bonjour,

Réalisation installation électrique maison neuve : le tableau électrique sera dans un local situé derrière la salle de bains, aussi je pense amener les conducteurs de protection et liaison équipotentielle SDB directement au tableau soit cadre alu fenêtre, rail porte à galandage, câble pour bonde de douche que laisserais en attente (bonde PVC).
Pour l'éclairage plafond : faut-il passer le câble de protection en 2.5mm² ?
Pour l'applique lavabo en classe 2 je prévois un câble qui restera en attente faut-il le passer en 2.5mm² également.
1 PC 16A +T zone hors volume qui sera directement alimentée en 2.5mm² à partir du tableau (je prévois un repiquage pour une autre prise dans une autre pièce).
Merci d'avance pour vos avis éclairés sur cette proposition.
27 octobre 2019 à 13:01
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle salle de bains

Bonjour,
Je vous remercie pour vos renseignements je vais donc raccorder la fenêtre de la sdb à la terre. Pour l'éclairage et applique je pense passer un câble de 2.5mm² v/j directement vers mon tableau situé derrière la cloison de la sdb pour liaison équipotentielle et protection.
Pour la liaison équipotentielle principale je n'aurais donc qu'à raccorder le ferraillage de la dalle (j'y avais pensé).
Mes réseaux sont en matériau isolé (PEHD, PER) chauffage par poêle à granulés.
Merci d'avance pour votre avis éclairé.
03 septembre 2019 à 08:54
forum consulter ce sujet Mise à la terre menuiseries alu.

Bonjour.

Je réalise l'installation électrique d'une maison ossature bois.
Je souhaiterais avoir votre avis pour la mise à la terre des fenêtres et baies vitrées.
Les fenêtres sont isolées car fixées sur le bois par contre les baies sont posées sur la dalle.
Merci d'avance.
30 août 2019 à 11:00
forum consulter ce sujet Mise à la terre menuiseries alu.

Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses, je regarde pour le guide Promotelec.
Bonne journée.
04 septembre 2018 à 10:32
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA au dessus porte

Bonjour.

Je vais réaliser l'installation électrique d'une maison neuve, je souhaite avoir confirmation que le passage d'une gaine au-dessus d'une porte ou fenêtre est interdit.
J'ai lu dans la réglementation les règles concernant les saignées, je suppose qu'il en est de même pour le passage des gaines dans des cloisons placo.
Merci beaucoup.
03 septembre 2018 à 15:05
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA au dessus porte