Choix protection pour alimenter une dépendance
Actuellement
26 610
questions dans le
forum électricité
21697
Questions / Réponses Électricité : Choix protection pour alimenter une dépendance
Bonjour.
Je dois réaliser l'installation électrique pour alimenter une dépendance située a environ 18m de l'habitation principale.
le sujet de ma question porte sur la protection du câble 5X10mm² de 18 m.
Le disjoncteur de branchement est réglé a 30A, je pense limiter la puissance destinée a la dépendance à 9KVA (gestion fine du chauffage a prévoir).
Pour cette protection j'hésite entre l'ajout d'un DJ de branchement avec un différentiel type S, (solution 1) ou plus simplement un disjoncteur tétra (solution 2).
Avec la solution 1 j'ai une protection différentielle en cas de défaut sur le câble, par contre il n'y a pas de sélectivité avec le disjoncteur de branchement.
Solution 2 : Pas de protection différentielle supplémentaire, moins encombrante et moins couteuse.
Je joins un petit schéma.
Je souhaiterais si possible savoir que dis la norme sur ce type de raccordement ainsi qu’un avis sur ces 2 solutions.
Je vous remercie d'avance.
lsr
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je dois réaliser l'installation électrique pour alimenter une dépendance située a environ 18m de l'habitation principale.
le sujet de ma question porte sur la protection du câble 5X10mm² de 18 m.
Le disjoncteur de branchement est réglé a 30A, je pense limiter la puissance destinée a la dépendance à 9KVA (gestion fine du chauffage a prévoir).
Pour cette protection j'hésite entre l'ajout d'un DJ de branchement avec un différentiel type S, (solution 1) ou plus simplement un disjoncteur tétra (solution 2).
Avec la solution 1 j'ai une protection différentielle en cas de défaut sur le câble, par contre il n'y a pas de sélectivité avec le disjoncteur de branchement.
Solution 2 : Pas de protection différentielle supplémentaire, moins encombrante et moins couteuse.
Je joins un petit schéma.
Je souhaiterais si possible savoir que dis la norme sur ce type de raccordement ainsi qu’un avis sur ces 2 solutions.
Je vous remercie d'avance.
lsr
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 janvier 2022 à 12:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Choix protection pour alimenter une dépendance
Bonjour.
Normativement les 2 solutions sont possible.
La seule exigence est la protection du câble de liaison contre les surintensités.
Dans tous les cas, vous avez toujours la protection différentielle du disjoncteur de branchement qui est présente, donc pas d'intérêt d'en ajouter une autre en cascade, surtout qu'il n'y aura pas de sélectivité verticale.
Donc pour moi la solution 1 est peu pertinente.
Habituellement on utilise la solution 2.
Pourquoi vous limiter à 9kVA si votre abonnement vous laisse plus de puissance dispo ?
Un disj tetra 32A ne vous coutera pas beaucoup plus cher qu'un 16A ou 20A, et vous imposera moins de contraintes de répartition.
Normativement les 2 solutions sont possible.
La seule exigence est la protection du câble de liaison contre les surintensités.
Dans tous les cas, vous avez toujours la protection différentielle du disjoncteur de branchement qui est présente, donc pas d'intérêt d'en ajouter une autre en cascade, surtout qu'il n'y aura pas de sélectivité verticale.
Donc pour moi la solution 1 est peu pertinente.
Habituellement on utilise la solution 2.
Pourquoi vous limiter à 9kVA si votre abonnement vous laisse plus de puissance dispo ?
Un disj tetra 32A ne vous coutera pas beaucoup plus cher qu'un 16A ou 20A, et vous imposera moins de contraintes de répartition.
20 janvier 2022 à 14:37
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Choix protection pour alimenter une dépendance
Bonjour.
Désolé d'être si tardif, je vous remercie pour vos renseignements, je vais opter pour la solution 2, je souhaite limiter la puissance principalement pour éviter la coupure générale, dans l'habitation il y a plaques de cuisson, four et chauffe eau...
J'ai choisi un câble 5X10mm².
Désolé d'être si tardif, je vous remercie pour vos renseignements, je vais opter pour la solution 2, je souhaite limiter la puissance principalement pour éviter la coupure générale, dans l'habitation il y a plaques de cuisson, four et chauffe eau...
J'ai choisi un câble 5X10mm².
07 février 2022 à 11:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Choix protection pour alimenter une dépendance
Bonjour.
Oui mais à l'inverse, vous risquez par moment de couper l'alimentation de la dépendance, alors que toute la puissance de l'abonnement n'est pas utilisée.
A vous de voir.
Oui mais à l'inverse, vous risquez par moment de couper l'alimentation de la dépendance, alors que toute la puissance de l'abonnement n'est pas utilisée.
A vous de voir.
07 février 2022 à 13:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Choix protection pour alimenter une dépendance
Bonjour.
Merci beaucoup, je vais finalement peut être passer à 20 A dans la mesure où le câble le supporte.
Bonne journée.
Merci beaucoup, je vais finalement peut être passer à 20 A dans la mesure où le câble le supporte.
Bonne journée.
08 février 2022 à 11:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Protection tableaux secondaires
- N°18088 : Bonjour, Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté. Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles. Malgré tout, quelques...
- 2. Dimensionnement câble dépendance
- N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 4. Dimensionnement ligne en triphasé pour alimenter dépendance
- N°21088 : Bonjour, Je dois alimenter une dépendance à partir de mon habitation en triphasé la longueur du câble sera d'environ 20m. J'hésite entre le 10mm² et le 16. Prix au mètre : 16 mm² : 14€, 10 mm² ; 8.7€ environ. Le...
- 5. Alimentation spot led conseils
- N°13495 : Bonjour. J'aimerais savoir quelle est la meilleure façon de faire pour réduire l'intensité lumineuse d'un spot à led 12V alimenté par un transfo...
- 6. Branchement dépendance installation triphasé
- N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
- 7. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 8. Conseils choix entre disjoncteur et protection différentielle
- N°14360 : Bonjour, Je dois refaire entièrement ma cuisine, la maison étant très ancienne, il n'est guère possible de reprendre les alimentations existantes (hors normes, je suppose année 75/76). J'ai décidé de faire un tableau...
- 9. Alimentation tableau secondaire dépendance
- N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
- 10. Choix des disjoncteurs
- N°19906 : Bonjour. Je dois procéder à une extension de mon réseau triphasé actuel pour créer : un labo conserverie, une roulotte, et un gite. Réseau actuel : compteur Linky dont nous avons fait remonter la puissance à 12kW,...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite