Bonjour,

Je me permets de poster sur ce site car je suis complètement perdue et j'ai terriblement peur de faire une énorme erreur...
J'ai reçu récemment le diagnostic de l'appartement pour lequel j'ai fait une offre au prix et j'ai eu la mauvaise surprise de voir beaucoup de pages.
Je n'y connais pas grand chose, et j'aurais souhaité savoir si tout cela revenait à refaire l'installation électrique (ce qui ferait éclater mon budget qui est déjà serré...).
"Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre."
"Le courant assigné de l’interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n’est pas adapté.
Commentaires : Le courant indiqué sur l'interrupteur différentiel (qui assure la coupure de l'ensemble de l'installation) est trop faible : 40 A au lieu de 45 A (63 A en pratique) en présence d'un chauffage électrique ou d'un circuit 32 A"
"Tous les circuits ne sont pas équipés d'un conducteur de protection."
"L’ensemble de l’installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA."
"Au moins un socle de prise de courant n’est pas de type à obturateur."
Ce genre de choses... C'est totalement obscur pour moi, je ne me rends pas compte de la somme de travaux qui peuvent se cacher derrière !
Auriez-vous quelques informations à ce sujet ?
Merci par avance !
20 février 2016 à 17:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Diagnostic électrique besoin d'éclaircissements

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonsoir.

Cela ne me semble pas dramatique, en tout cas cela ne doit pas vous empêcher d'acheter le logement.

Changer l'interrupteur différentiel cela vous coûtera moins de 100€.
L'absence de terre sur certaines prises, tant que ce n'est pas dans la cuisine et la sdb, ce n'est pas dramatique.
La plupart des appareils que l'on branche dans une chambre ou un séjour n'ont pas de fiche avec terre.
Les prises sans obturateurs seront à changer si vous avez des enfants.

L'idéal serait de mettre tout cela en sécurité dès maintenant, mais vous pouvez toujours le faire au fil de vos rénovations.
20 février 2016 à 18:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Diagnostic électrique besoin d'éclaircissements

Lubelia
Membre inscrit
Lubelia
3 messages
Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre réponse (des plus rapides !).
Cela me rassure un peu, j'avais peur de me retrouver avec 1.000/10.000 euros de mise aux normes sur les bras :/
Il y a aussi un "Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm."
Et un souci dans la salle de bain "Présence de matériel électrique inadapté placé en zone 2 d'un local contenant une baignoire (éclairage mural)."
Mais on doit pouvoir trouver dans le commerce quelque chose pour arranger cela ?
Merci encore en tout cas. :)
Très bonne soirée à vous !
20 février 2016 à 20:31
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Diagnostic électrique besoin d'éclaircissements

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonsoir. Un avis complémentaire.
Si vous n'avez pas signé l'achat, il est encore temps d'exiger un rabais dont le montant pourra couvrir les frais de rénovation partielle et de mise en sécurité de l'habitat. par un professionnel ; 2 000 € ne me semblerait pas un scandale, même si c'est surévalué.
Il faudra faire attention également à l'état de la plomberie, robinetteries et écoulements.
Acheter de l'ancien peut devenir une galère. Voyez la question 15222 juste en dessous.
Cordialement.
20 février 2016 à 21:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Diagnostic électrique besoin d'éclaircissements

Lubelia
Membre inscrit
Lubelia
3 messages
Merci pour cet avis complémentaire. :)
Je vais essayer de voir ce que l'on peut faire, mais une offre a déjà été acceptée (mais pas de compromis signé encore :/) Merci. :)
21 février 2016 à 00:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Diagnostic électricité besoin de vos lumières
    N°20622 : Bonjour à tous, Je vais acheter un appartement et une entreprise a réalisé un diagnostic que je comprends pas bien car je ne suis pas un expert dans les montages électriques. Il m'a expliqué que les disjoncteurs étaient...
  • 2. Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible
    N°23158 : Bonjour. Je viens de faire faire un diagnostic électricité pour un appartement T3. Une anomalie ne me semble pas justifiée : B43C : Plusieurs CIRCUITS disposent d’un CONDUCTEUR NEUTRE commun dont les CONDUCTEURS ne sont...
  • 3. Diagnostic électricité pour un achat d'appartement besoin de vos lumières
    N°21405 : Bonjour, Nous allons acheter un appartement dans un immeuble construit en 1970. N'y connaissant pas grande chose en matière électrique, je souhaiterais avoir votre aide sur la lecture du diagnostic immobilier, notamment sur...
  • 4. Diagnostic électrique immobilier conducteur Neutre commun
    N°16658 : Bonjour, Nous souhaitons acheter une maison. Mais nous avons des questions au niveau du diagnostics immobilier. Il a marqué dans le rapport : B.4.3C : Plusieurs Circuits disposent d'un CONDUCTEUR NEUTRE commun. La maison est...
  • 5. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 6. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
    N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
  • 7. Diagnostic électrique sans anomalie contestation
    N°17941 : Bonjour à tous, Je me permets de vous écrire car je vais effectuer mon 1er achat et j'ai reçu le Diagnostic électrique, ce dernier a été effectué en Mars 2016 avec rénovation compte-tenu de l'ancien diagnostic plein...
  • 8. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
    N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
  • 9. Avis diagnostic électrique appartement
    N°18944 : Bonjour, Je viens de signer un compromis pour un appartement et j'aimerais vos avis sur son diagnostic électrique. 2.3.e1 Au moins un circuit ne comporte pas de conducteur de protection relié à la terre (absence ou...
  • 10. Remise aux normes suite à un diagnostic électrique
    N°13588 : Bonjour, J'ai besoin de conseils avisés sur certains éléments précis et je sais que sur ce forum, je trouverai les réponses à mes questions. Voilà, nous avons fait venir le Consuel pour un diagnostic électrique sachant...
>>> Résultats suivants pour : Diagnostic électrique besoin d'éclaircissements >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement dangereuxvariateur eclairagechanger fil fer a repasserbrancher plaque de cuisson induction



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite