Câblage de volets roulants en parallele
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
4165
Conseils Branchement électrique : Câblage de volets roulants en parallele
Invité

J'ai 12 volets roulants à installer. La doc donne 2A comme courant max. Si mon départ est en 1,5mm² avec un disjoncteur 16A comme le précise la norme (Tableau 771F page 438), combien peut on mettre de volets en parallèle sur ce départ ?
Les messages #2068 et #3425 abordent la question mais j'ai du mal à faire le lien. Merci.
Les messages #2068 et #3425 abordent la question mais j'ai du mal à faire le lien. Merci.
29 juin 2008 à 01:09
Réponses Forum électricité 1
Câblage de volets roulants en parallele
Comme vous avez 12 volets, vous pouvez en mettre 6 en parallèle, comme ça vous aurez 2 circuits ! Et chaque circuit consommera environ 12A, donc avec un disjoncteur 16A !
30 juin 2008 à 00:53
Réponses Forum électricité 2
Invité

Câblage de volets roulants en parallele
Invité

Je serais vous, je mettrais des disjoncteurs 2A, car avec un 16A le temps qu'il se déclenche, vous aurez déjà grillé la motorisation de votre volet.
30 juin 2008 à 00:53
Réponses Forum électricité 3
Invité

Câblage de volets roulants en parallele
Invité

On peut mettre des magnéto-thermique aussi.
Mais 8 par ligne, c'est bien.
Mais 8 par ligne, c'est bien.
02 juillet 2008 à 20:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Câblage volets roulants moteur Somfy
- N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
- 2. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 3. Câblage commande de volets roulants
- N°18688 : Bonjour. Mon problème réside dans la difficulté de câblage pour le remplacement d'une commande par poussoir mono d'un VR (poussoir Schneider S5xx204), qui fonctionne comme ceci : une impulsion ça monte, une impulsion ça...
- 4. Branchement 5 volets roulants
- N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
- 5. Volets roulants câblage et type de câble
- N°15331 : Bonjour, J'ai déjà câblé 2 volets roulants il y a 10 ans. J'en rajoute 7, est-ce que je peux repartir de ma boîte de dérivation actuelle ? Quel câble puis-je utiliser ? Merci beaucoup.
- 6. Câblage volets roulants Yokis radio
- N°23324 : Bonjour à toutes et à tous. Dans ma maison, j'ai 6 volets roulants filaires avec BP double au mur. J'aimerais avec un BP double de centralisation à l'entrée de la maison pouvoir ouvrir les 6 volets roulants d'un coup. Je...
- 7. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
- N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 9. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
- N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
- 10. Ouvrir volets roulants électriques
- N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite