FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Câble 4x16mm² dans faux plafond

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 500 questions dans le forum électricité


20193

Question Forum Électricité : Câble 4x16mm² dans faux plafond

Edouard67
Membre inscrit
Edouard67
4 messages
Bonjour.

J’ai besoin de refaire l’alimentation d’une dépendance, pour cela je voudrais traverser la maison dans le faux plafond.
A t-on le droit de faire passer du triphasé en 4x16mm² dans le plafond ?
Je compte gainer le câble et faire un chemin de câble pour qu’il ne repose pas sur le placo.

Merci d’avance pour vos réponses.
Cordialement.
08 septembre 2020 à 15:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Câble 4x16mm² dans faux plafond

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour Edouard67. Sachant qu'il s'agit d'un vide de construction le passage de ce câble est possible. Le câble étant déjà gainé il est inutile de remettre un tube, d'autant plus que vous allez le poser sur un chemin de câble.
Dans la dépendance il faudra réaliser une terre. Au départ de ce câble dans le tableau principal il faudra connecter un DJ tétrapolaire. 16 mm² par phase en triphasé semble fort surdimensionné.
Vous pouvez préciser la puissance apparente nécessaire pour la dépendance, et la longueur de la ligne.
Attendons d'autres avis pour confirmation.
Cordialement.
08 septembre 2020 à 17:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Câble 4x16mm² dans faux plafond

Edouard67
Membre inscrit
Edouard67
4 messages
Merci GL pour cette réponse.
Pas sûr de savoir calculer la puissance apparente, en réalité ce sera une maison T3, avec un petit atelier ; avec 1 prise tri (du moins au début), pour poste à souder.
Le disjoncteur principal est réglé sur 30 A (par phase ?). Et j’ai 55 mètres entre les deux tableaux.
08 septembre 2020 à 18:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Câble 4x16mm² dans faux plafond

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Re. 30 A par phase correspond à 18 kVA au total, soit 6 kVA par phase. Cette puissance sera à partager avec l'habitat principal. Pas certain que cela convienne, d'autant plus qu'il faudra équilibrer les intensités très sérieusement.
En cas d'incident sur l'habitat principal, l'habitat secondaire sera affecté à la première coupure.
Peut-être vaudrait-il mieux souscrire un abonnement séparé en monophasé. Reste le problème du poste de soudure s'il est puissant et si son usage est fréquent.
Il semble que le projet devrait être affiné.
Si vous êtes éloigné du métier, il serait souhaitable d'affiner le projet avec votre électricien. Tel que vous le présentez, il risque d'y avoir des disjonctions suite au déséquilibre des intensités quand les deux habitats consommeront simultanément. On peut comprendre que c'est tout le temps.
Cordialement.
08 septembre 2020 à 18:15
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Câble 4x16mm² dans faux plafond

Edouard67
Membre inscrit
Edouard67
4 messages
Vous avez raison, le projet doit être affiné. Et je ne comptais pas tout faire sans électricien.
Quelle puissance maximale est autorisée dans du 10mm² ?
Cordialement.
08 septembre 2020 à 18:47
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Câble 4x16mm² dans faux plafond

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
08 septembre 2020 à 18:56
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Câble 4x16mm² dans faux plafond

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonsoir.

En tablant sur une hypothèse de chute de tension maxi de 2% dans la liaison comme il est souvent l'usage en pareil cas (si le disjoncteur EDF est à proximité du tableau principal) :
- du 4G16² vous autorise 41kW (60A)
- du 4G10² vous autorise 30kW (44A)
- du 4G6² vous autorise 18kW (26A)
08 septembre 2020 à 19:24
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Câble 4x16mm² dans faux plafond

Edouard67
Membre inscrit
Edouard67
4 messages
Merci CMT pour la réponse, mais ça devient trop technique pour moi.
4G16mm² est-ce surdimensionné pour une maison T3 ?
4G10mm² autorise 44 A, par phase ?
Merci d’avance.
08 septembre 2020 à 19:45
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité

Câble 4x16mm² dans faux plafond

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Oui 4G16² est surdimensionné pour un T3.

4G10² autorise 44A par phase. C'est sans doute le bon compromis compte tenu des 55 mètres.
08 septembre 2020 à 23:00
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité

Câble 4x16mm² dans faux plafond

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour à tous. Une augmentation de la puissance souscrite sera peut-être indispensable. Comme déjà dit, le problème du triphasé est l'équilibrage des intensités. N’importe quel sèche-cheveux ou aspirateur demande au moins 2 kVA ; quant aux plaques de cuisson en monophasé on n'est pas loin de 6 kVA en mono ; dans ce dernier cas choisir un modèle fonctionnant avec deux phases (trois est très rare). On voit qu'avec l'abonnement actuel ce sera très difficile de répartir les puissances.
Un travail de préparation s'avère nécessaire avec un bilan des puissances de l'habitat principal et du secondaire, que ce soit pour les récepteurs monophasés et les triphasés.
Cordialement.
08 septembre 2020 à 23:28
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité

Câble 4x16mm² dans faux plafond

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonjour.

Passer à 24kVA coûte 5€ par mois.
Ce n'est pas tant que cela et cela peut vous éviter des déboires.

Par contre cela imposera à passer à un DB 30/60A et sans doute de redimensionner certains composants de l'installation (câble d'arrivée par exemple).
09 septembre 2020 à 07:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
    N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
  • 2. Help wanted câble cassé dans faux plafond non démontable
    N°9387 : Bonjour, je suis à la recherche du truc qui me sortira du pétrin ! Lors de la rénovation de l'installation électrique de mon appartement, les câbles qui passent dans le faux plafond (en plâtre non démontable) pour aller à...
  • 3. Passer câble pour pose de spots dans faux-plafond
    N°628 : Je suis entrain de poser des spots sur mon plafond, mais ma difficulté réside à tirer les câbles sous ce plafond (en placo). En effet, entre les rails de fer et l'isolation il m'est difficile de faire passer la gaine électrique....
  • 4. Passage câble électrique dans faux plafond démontable
    N°11448 : Bonjour. J'aimerais connaître la règle concernant le passage de câbles électriques dans un faux plafond démontable (dalle) d'un couloir d'hôtel.
  • 5. Problème passage des câbles faux plafond
    N°18365 : Bonjour les amis, J'ai un problème au niveau du passage des câbles courant faible, vu que les chemins de câbles ne sont pas accessibles (faux plafond fermé) est-ce qu'on peut les faire passer au-dessus du faux plafond ? Ou...
  • 6. Chemin de câble en atelier de patisserie
    N°18278 : Bonjour. Pour le câblage d'un petit atelier de pâtisserie, est-ce que l'utilisation d'un chemin de câbles visible et de câbles pour extérieur vous parait raisonnable? Est-ce que cela respecterait les normes ? Merci...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
    N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
  • 9. Branchement ventilateur de plafond
    N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
  • 10. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
    N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
>>> Résultats suivants pour : Câble 4x16mm² dans faux plafond >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolagecables electriques cbricovideo forumchanger fil et prise fer a repasser



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite