Branchement panneau rayonnant 2000W section des fils
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
10857
Astuces au problème électrique : Branchement panneau rayonnant 2000W section des fils
Invité

Bonsoir. Je voudrais installer un panneau rayonnant de 2000W, quelle section de fil (7 m de long) depuis le tableau ? Quelle puissance disjoncteur ph+n 16 A ou 20 A disjoncteur auto ou à cartouche ?
Merci de votre réponse.
Merci de votre réponse.
11 janvier 2011 à 17:53
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Branchement panneau rayonnant 2000W section des fils
Bonjour, 1.5², DJ10A. Cordialement.
12 janvier 2011 à 11:31
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Branchement panneau rayonnant 2000W section des fils
Bonjour
circuit en 1,5² protégé par disjoncteur auto 10A suffisent.
circuit en 1,5² protégé par disjoncteur auto 10A suffisent.
12 janvier 2011 à 10:13
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Branchement panneau rayonnant 2000W section des fils
Les possibilités sont nombreuses et toutes conformes :
- 1,5² disjoncteur 10A ou 16A
- 1,5² fusible 10A
- 2,5² disjoncteur 10A ou 16A ou 20A
- 2,5² fusible 10A ou 16A
Du 2,5² disjoncteur 16A me semble un bon compromis
CMT
- 1,5² disjoncteur 10A ou 16A
- 1,5² fusible 10A
- 2,5² disjoncteur 10A ou 16A ou 20A
- 2,5² fusible 10A ou 16A
Du 2,5² disjoncteur 16A me semble un bon compromis
CMT
12 janvier 2011 à 08:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement chauffage rayonnant sur fil section 2,5mm²
- N°6172 : Bonjour à tous, un copain électricien m'a fait amener tous les fils d'une nouvelle boîte qu'il a installée pour une nouvelle pièce qu'on vient de construire. Le problème est que mon pote est à l'étranger et est...
- 2. Branchement radiateurs panneau rayonnant
- N°4825 : Bonjour. Je dois brancher des radiateurs à panneaux rayonnant dans les 4 chambres de ma villa. Les branchements d'origine sont prévus mais il n'y a que deux fils à raccorder (phase et neutre a priori) diamètre 2,5 mm. Ne...
- 3. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 4. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 5. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 6. Branchement de trois volets roulant section des fils et protection
- N°6626 : Bonjour. Je voudrais installer 3 volets roulants. Quelles sont les sections des fils électriques à employer ? Quelle protection installer (disjoncteurs...) ? Je compte poser un deuxième tableau électrique comment me raccorder au...
- 7. Branchement 16A sur section de fils en 2,5mm
- N°3330 : Bonjour et félicitation pour votre site; j'ai un branchement 16A avec une section de fils en 2,5 mm² et n'ayant pas le choix, j'ai du tirer de cette section où il y avait déjà 4 prises de courant, une gaine en 2,5mm² pour un...
- 8. Section des fils électriques en triphasé
- N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 10. Branchement 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne
- N°12745 : Bonjour, Je souhaite brancher 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne câblée en 3 fils section 2.5 protégé par un disjoncteur 20A, pensez-vous que cette installation est correcte et suffisante ?
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite