Ampérage phases compteur électronique triphasé
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
10428
Questions Bricolage : Ampérage phases compteur électronique triphasé
Invité

Bonjour,
Je me permets d'écrire sur le forum pour une petite question : en faisant défiler mon compteur électronique, je me rends compte qu'apparemment, sur la phase 1, le courant consommé est de 31 A, Phase 2 : 19 A, phase 3 : 25 A.
Ma question : comment est-ce possible dans le sens où j'ai apparemment 60 A disponible selon EDF ?
Ou, ces chiffres correspondent-ils à autre chose ?
Merci de vos réponses.
Je me permets d'écrire sur le forum pour une petite question : en faisant défiler mon compteur électronique, je me rends compte qu'apparemment, sur la phase 1, le courant consommé est de 31 A, Phase 2 : 19 A, phase 3 : 25 A.
Ma question : comment est-ce possible dans le sens où j'ai apparemment 60 A disponible selon EDF ?
Ou, ces chiffres correspondent-ils à autre chose ?
Merci de vos réponses.
14 décembre 2010 à 14:21
Conseils Forum 1
Ampérage phases compteur électronique triphasé
Bonjour, il s'agit de la consommation par phase, et votre contrat vous autorise 60A par phase, donc vous avez de la marge. Cordialement.
15 décembre 2010 à 07:15
Conseils Forum 2
Ampérage phases compteur électronique triphasé
Bonjour. Le plus simple est d'utiliser le moteur de recherche avec "notice compteur".
Quelle est la puissance souscrite (l'afficheur du compteur vous le précise) ?
Quelle est la puissance souscrite (l'afficheur du compteur vous le précise) ?
15 décembre 2010 à 09:45
Conseils Forum 3
Invité

Ampérage phases compteur électronique triphasé
Invité

Merci beaucoup de vos réponses.
Nous avons un abonnement 12 kW.
Nous essayons de comprendre pour équilibrer nos phases et poser des radiateurs à inertie.
Si je comprends bien, mes phases ne sont pas bien équilibrées ?
Merci.
Nous avons un abonnement 12 kW.
Nous essayons de comprendre pour équilibrer nos phases et poser des radiateurs à inertie.
Si je comprends bien, mes phases ne sont pas bien équilibrées ?
Merci.
15 décembre 2010 à 15:16
Conseils Forum 4
Ampérage phases compteur électronique triphasé
Bonjour. 12 kVA en triphasé correspond à une intensité disponible par phase de 20 A (sauf erreur ; mais en triphasé, 3 fois 20 ne fait pas une fois 60).
D'après les relevés, non seulement les charges ne sont pas bien réparties, mais en plus vous êtes "limite" en puissance. Il faut faire le bilan des puissances nécessaires dans votre habitation, et peut-être passer à 15 kVA en triphasé.
C'est une très bonne idée de mettre en service des radiateurs rayonnants à inertie (donc forcément lourds et de bonne surface, un investissement pour le long terme), à condition d'acheter "de la marque" et non sur internet. La seconde obligation est d'utiliser un programmateur multizones à fil pilote (ou CPl ou radio) afin d'assurer un délestage cascado-cylique et la programmation des convecteurs. Pour équilibrer, il faut que le chauffe-eau, s'il y en a un, soit branché en triphasé.
Il vous faut donc faire une étude technologique et économique.
D'après les relevés, non seulement les charges ne sont pas bien réparties, mais en plus vous êtes "limite" en puissance. Il faut faire le bilan des puissances nécessaires dans votre habitation, et peut-être passer à 15 kVA en triphasé.
C'est une très bonne idée de mettre en service des radiateurs rayonnants à inertie (donc forcément lourds et de bonne surface, un investissement pour le long terme), à condition d'acheter "de la marque" et non sur internet. La seconde obligation est d'utiliser un programmateur multizones à fil pilote (ou CPl ou radio) afin d'assurer un délestage cascado-cylique et la programmation des convecteurs. Pour équilibrer, il faut que le chauffe-eau, s'il y en a un, soit branché en triphasé.
Il vous faut donc faire une étude technologique et économique.
15 décembre 2010 à 23:43
Conseils Forum 5
Ampérage phases compteur électronique triphasé
Bonjour, comme quoi un écrit sans précision peut être mal interprété ; si j'avais lu un contrat de 12kW, je n'aurais pu écrire mon post en 1 ; reportez vous au post de GL, bien que je sois étonné de lire 31A avec un réglage 20A. Cordialement.
16 décembre 2010 à 07:27
Conseils Forum 6
Ampérage phases compteur électronique triphasé
Ce que vous relevez sur votre compteur sont sans doutes les pointes maximales enregistrées (IMAX)
Cela a pu se passer à des moments différents dans le temps.
En théorie vous êtes limité à 20A par phase (12kVA), mais le disjoncteur accepte de courtes pointes ponctuelles.
Ces pointes sont peut être très rares, donc difficile de savoir si votre installation tiendra avec un ajout de radiateurs.
Ce qui est certain c'est qu'il faut faire un bon équilibrage des radiateurs et des gros consommateurs sur les différentes phases en tenant compte de vos habitudes d'utilisation.
En délesteur pourrait être utile comme suggéré par GL.
CMT
Cela a pu se passer à des moments différents dans le temps.
En théorie vous êtes limité à 20A par phase (12kVA), mais le disjoncteur accepte de courtes pointes ponctuelles.
Ces pointes sont peut être très rares, donc difficile de savoir si votre installation tiendra avec un ajout de radiateurs.
Ce qui est certain c'est qu'il faut faire un bon équilibrage des radiateurs et des gros consommateurs sur les différentes phases en tenant compte de vos habitudes d'utilisation.
En délesteur pourrait être utile comme suggéré par GL.
CMT
16 décembre 2010 à 08:22
Conseils Forum 7
Invité

Ampérage phases compteur électronique triphasé
Invité

Merci.
En fait, ce que nous ne comprenons pas, c'est que nous n'avons jamais disjoncté, même pas au compteur général malgré que deux phases aient eu une intensité enregistrée maxi à 31 (ou 25) A.
Nous sommes arrivés dans cette maison, il y a un chauffe-eau installé. Il l'a été par un électricien apparemment, et il a été passé en monophasé.
Nous comptions suivre le même modèle pour installer le reste de l'électricité et équilibrer.
Je joins un schéma. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
Plusieurs questions :
- Il y a un disjoncteur tétrapolaire déjà existant. L'électricien a fait un pont au niveau de l'arrivée du compteur général mais pas au niveau du tétra pour passer le tableau secondaire (où est le chauffe-eau) en mono. Est-ce normal ou faut-il faire un pont après le tétra ?
- Le chauffe-eau ne développe apparemment que 1200 W. Cela vous paraît-il cohérent par rapport à l'installation faite par l'électricien ?
- Par rapport au schéma d'installation, pour lequel nous avons essayé de rééquilibrer les phases, et sommes passés en "mono", vous parait-il correct ou voyez-vous des éléments à modifier, transformer, effacer, corriger ? (on distingue mal le vert et le bleu mais les verts sont reliés aux disjoncteurs alors qu'ils le seront au bornier)
- Où placer le disjoncteur et le programmateur radiateurs ?
- Si les ponts sont correctement effectués, nous comptons conserver le tétra pour faire ensuite une extension de la maison (où il n'y aurait à ce moment encore pas d'électricité). Qu'en pensez-vous ?
- Si nous devons rester en triphasé, comment effectuer les transformations ?
D'avance, merci beaucoup de vos réponses précieuses... (16/12/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En fait, ce que nous ne comprenons pas, c'est que nous n'avons jamais disjoncté, même pas au compteur général malgré que deux phases aient eu une intensité enregistrée maxi à 31 (ou 25) A.
Nous sommes arrivés dans cette maison, il y a un chauffe-eau installé. Il l'a été par un électricien apparemment, et il a été passé en monophasé.
Nous comptions suivre le même modèle pour installer le reste de l'électricité et équilibrer.
Je joins un schéma. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
Plusieurs questions :
- Il y a un disjoncteur tétrapolaire déjà existant. L'électricien a fait un pont au niveau de l'arrivée du compteur général mais pas au niveau du tétra pour passer le tableau secondaire (où est le chauffe-eau) en mono. Est-ce normal ou faut-il faire un pont après le tétra ?
- Le chauffe-eau ne développe apparemment que 1200 W. Cela vous paraît-il cohérent par rapport à l'installation faite par l'électricien ?
- Par rapport au schéma d'installation, pour lequel nous avons essayé de rééquilibrer les phases, et sommes passés en "mono", vous parait-il correct ou voyez-vous des éléments à modifier, transformer, effacer, corriger ? (on distingue mal le vert et le bleu mais les verts sont reliés aux disjoncteurs alors qu'ils le seront au bornier)
- Où placer le disjoncteur et le programmateur radiateurs ?
- Si les ponts sont correctement effectués, nous comptons conserver le tétra pour faire ensuite une extension de la maison (où il n'y aurait à ce moment encore pas d'électricité). Qu'en pensez-vous ?
- Si nous devons rester en triphasé, comment effectuer les transformations ?
D'avance, merci beaucoup de vos réponses précieuses... (16/12/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 décembre 2010 à 09:06
Conseils Forum 8
Invité

Ampérage phases compteur électronique triphasé
Invité

- Il ne faut pas mettre plusieurs différentiels 30mA en cascade. Le montage de votre électricien est donc bon.
- Je ne vois rien d'anormal pour le chauffe-eau (si ce n'est qu'il n'est pas raccordé en HC, mais ce n'est pas obligatoire). Mais avec une installation tri, cela aurait été intéressant de garder un chauffe-eau alimenté en tri
- Pour l'équilibrage, le lave-linge doit être sous un type A. Pour le reste à vous de voir en fonction de la puissance des appareils gros consommateurs et de vos habitudes d'utilisation simultanée. Si j'ai bien compris, le fil vert à droite, c'est le fil de terre ?
- Pour les radiateurs, si vous avez un programmateur, il faut impérativement que l'ensemble des radiateurs qu'il pilote soient sous le même interrupteur différentiel (donc tetra pour répartir sur les différentes phases). Voir exemple joint.
- Pour l'extension, gardez éventuellement le tetra, mais mettez le dans le tableau de l'extension. Voir 2 exemples joints.
A noter que chaque installation tri est un cas unique, il n'y a pas de solution toute faite.
Les exemples donnés permettent d'avoir des idées dont vous pouvez vous inspirer mais ce ne sont pas des solutions toutes faites.
CMT (17/12/10)
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



- Je ne vois rien d'anormal pour le chauffe-eau (si ce n'est qu'il n'est pas raccordé en HC, mais ce n'est pas obligatoire). Mais avec une installation tri, cela aurait été intéressant de garder un chauffe-eau alimenté en tri
- Pour l'équilibrage, le lave-linge doit être sous un type A. Pour le reste à vous de voir en fonction de la puissance des appareils gros consommateurs et de vos habitudes d'utilisation simultanée. Si j'ai bien compris, le fil vert à droite, c'est le fil de terre ?
- Pour les radiateurs, si vous avez un programmateur, il faut impérativement que l'ensemble des radiateurs qu'il pilote soient sous le même interrupteur différentiel (donc tetra pour répartir sur les différentes phases). Voir exemple joint.
- Pour l'extension, gardez éventuellement le tetra, mais mettez le dans le tableau de l'extension. Voir 2 exemples joints.
A noter que chaque installation tri est un cas unique, il n'y a pas de solution toute faite.
Les exemples donnés permettent d'avoir des idées dont vous pouvez vous inspirer mais ce ne sont pas des solutions toutes faites.
CMT (17/12/10)
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



17 décembre 2010 à 19:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
- 5. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
- N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
- 6. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 7. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 9. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 10. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite