Problème de terre d'après document
Actuellement
26 516
questions dans le
forum électricité
10427
Astuce FAQ électricité : Problème de terre d'après document
Invité

Bonjour, pouvez-vous me dire si ma terre est bonne, j'ai lu dans le forum qu'en dessous de 10 ohms c'est bon, mais le document ci-joint me dit non.
D'après le document la valeur mesurée est supérieure à 2 ohms pour la salle de bains, douche, baignoire, cela n'est pas suffisant, toujours d'après le document. Merci de votre réponse. (14/12/10)
Voici le document :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

D'après le document la valeur mesurée est supérieure à 2 ohms pour la salle de bains, douche, baignoire, cela n'est pas suffisant, toujours d'après le document. Merci de votre réponse. (14/12/10)
Voici le document :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 décembre 2010 à 13:34
Solution 1 au problème électricité
Problème de terre d'après document
Il n'y a pas assez de détail dans votre diagnostic.
Il faut que la terre mesurée soit inférieure à 100 ohms, mais ce n'est pas une condition suffisante.
- Il faut que tous les circuits soient reliés correctement à cette prise de terre.
- Il faut une liaison équipotentielle principale qui relie les canalisations métalliques à la terre à l'entrée dans le logement.
- il faut une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bains qui relie les conducteurs de terre aux masses métalliques de la salle de bains (tuyau, huisserie)...
CMT
Il faut que la terre mesurée soit inférieure à 100 ohms, mais ce n'est pas une condition suffisante.
- Il faut que tous les circuits soient reliés correctement à cette prise de terre.
- Il faut une liaison équipotentielle principale qui relie les canalisations métalliques à la terre à l'entrée dans le logement.
- il faut une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bains qui relie les conducteurs de terre aux masses métalliques de la salle de bains (tuyau, huisserie)...
CMT
15 décembre 2010 à 08:53
Solution 2 au problème électricité
Problème de terre d'après document
Bonjour, le document fait ressortir une absence de réseau de terre, il ne parle pas de valeur de 2 ohms ; la valeur d'une prise de terre doit être < à 100 ohms, et la valeur de la résistance de continuité entre le collecteur de terre et le point de mesure doit être < à 2 ohms ; ce n'est pas la même chose. Cordialement.
15 décembre 2010 à 07:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- N°12602 : Bonjour, Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF...
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 3. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 4. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
- 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
- 7. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 8. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 9. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 10. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
- N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite