Question Branchement Électrique : Section câble pour alimenter un coffret secondaire

jean_naideux
Membre inscrit
jean_naideux
15 messages
Bonjour à toutes et tous.

J’ai mon coffret principal qui est presque complet.
Je voudrais en ajouter un autre à côté uniquement pour y mettre 2 disjoncteurs différentiels pour 2 prises renforcées Greenup. Ce coffret n’aura rien d’autre par la suite.
Chacune des prises pourra prendre 16A mais ne seront pas utilisées en même temps.
Je suis actuellement en monophasé sur un compteur Linky.

Quelle section de câble dois-je mettre entre les 2 tableaux ?
Merci pour votre aide.
A+
30 mai 2022 à 12:38
Réponse 1 du forum électricité

Section câble pour alimenter un coffret secondaire

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.
Si vos tableaux sont juxtaposés et que vous n'ajouterez rien d'autre, vous avez 2 solutions :

1/ Vous alimentez directement chaque de vos disjoncteurs différentiels en 2,5² depuis les borniers du 1er tableau (2,5² s'il font 20A maxi).
2/ Vous alimentez les borniers (ou les peignes) de votre second tableau en 10².
30 mai 2022 à 13:53
Réponse 2 du forum électricité

Section câble pour alimenter un coffret secondaire

SylvainD
Membre inscrit
SylvainD
128 messages
Bonjour.
Je me permets de préciser que vos disjoncteurs différentiels doivent avoir une courbe D.
Cordialement.
30 mai 2022 à 21:16
Réponse 3 du forum électricité

Section câble pour alimenter un coffret secondaire

jean_naideux
Membre inscrit
jean_naideux
15 messages
Bonjour et merci pour ces réponses.
Concernant les disjoncteurs, ils sont fournis avec la prise Green Up donc ça doit être le bon type.
Je vais un peu déporter mon tableau secondaire et j’ai vu quelque part qu’il fallait l’alimenter en 16m² si on avait un compteur Linky.
Vous pensez que du 10 est autorisé ?
31 mai 2022 à 12:31
Réponse 4 du forum électricité

Section câble pour alimenter un coffret secondaire

SylvainD
Membre inscrit
SylvainD
128 messages
Le 10 est autorisé mais le 16 est conseillé en prévision du Linky.
31 mai 2022 à 13:39
Réponse 5 du forum électricité

Section câble pour alimenter un coffret secondaire

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir.
Vous parlez de faire la liaison vers 2 disjoncteurs différentiels 20A, soit au maxi en cumulé 40A.
Dans ce contexte du 10² suffit.

Mais si demain vous voulez mettre d'autres choses dans ce tableau, du 16² serait plus pertinent.
31 mai 2022 à 20:30
Réponse 6 du forum électricité

Section câble pour alimenter un coffret secondaire

jean_naideux
Membre inscrit
jean_naideux
15 messages
Merci pour ces conseils.
La différence de prix des Câbles n’étant pas trop grande, par précaution je vais mettre du 16 :)
02 juin 2022 à 12:39
Réponse 7 du forum électricité

Section câble pour alimenter un coffret secondaire

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
02 juin 2022 à 14:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 2. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
    N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
  • 3. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
    N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
  • 4. Choix de section de câble tableau secondaire
    N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
  • 5. Câble électrique pour coffret secondaire
    N°23429 : Bonjour à tous. Je fais l'installation électrique pour une petite extension maison. Je poserai un coffret secondaire, qui va alimenter une chambre, une garage, et certains éléments d'une cuisine avec un four, un...
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 7. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 8. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 9. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 10. Section câble à définir
    N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
>>> Résultats suivants pour : Section câble pour alimenter un coffret secondaire >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
prises 16 32 amperesbranchement contacteur heures creuses schema v plmini ampoule fluocompacteprises de courant



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite