Bonjour à tous.

Je viens ici afin de vous demander de l'aide pour un programmateur Hager afin de l'intégrer à mon tableau électrique.

Actuellement mon ballon de 300L et de consommation 3000W est relié à un disjoncteur de 20A (Legrand que je dois remplacer par Hager) et qui est allumé H24 7j/7.
Je sais qu'il existe une question similaire (13618) à la mienne mais je n'y trouve pas ma réponse.

Ce que j'attends de vous :
- Les références du matériel nécessaire à la mise en place du programmateur (programmateur, disjoncteur etc..) mais tout en marque Hager.
- Un schéma de raccordement pour tous les éléments.

Je dispose d'un contrat Jour / Nuit mais je ne sais pas si j'ai un fil pilote pour le contacteur Jour / Nuit.
C'est pour cela que je veux un programmateur pour le programmer aux heures creuses. Et est-ce que cela fonctionnera et que je serais bien facturé au tarif HC par ce système ?

Je vous joins une photo de mon tableau et la référence du ballon : Atlantic Zeneo Aci Hybride 300L 3000W.
J'espère que j'aurais pu être le plus explicite possible sur ma demande.

Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement. Friendlyman

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
16601479922881660148132720

10 août 2022 à 18:37
Réponses 1 du forum électricité

Aide pour programmateur ballon d'eau chaude Atlantic

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour F. Avant d'aller plus loin il serait bon d'étudier l'intérêt du double tarif qui est désormais nul, et ne comporte que des contraintes.
Un chauffe-eau peut très bien fonctionner sans contacteur, sans commande jour/nuit, sans horloge.
Le contact C1C2 du compteur électronique permet de commander le contacteur. Il suffit d'une liaison filaire entre le compteur et le tableau de répartition. Le contact à fermeture d'un interrupteur horaire fait le même travail. Mais il faut programmer l'horloge en fonction des horaires J/N.
Sinon, le tableau est particulièrement bien fait, avec des parties domotiques particulières. Vous pourriez confier le travail, si vraiment vous voulez faire cette commande, à l'électricien qui est intervenu.
Vos questions montrent que vous êtes éloigné du métier. En 13618 tout est expliqué.
Évitez de vous lancer de créer une impasse dans laquelle vous ne pourrez pas forcément vous en sortir seul.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 août 2022 à 10:04
Réponses 2 du forum électricité

Aide pour programmateur ballon d'eau chaude Atlantic

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

Si vous gardez l'idée du double tarif, je vous donne le schéma avec une horloge (à adapter en fonction du type d'horloge).
A noter que si le compteur EDF est à proximité, ce serait plus simple de se raccorder à son contact C1C2 (je vous donne également le schéma).

Mais je rejoins GL l'option HC n'est plus guère rentable de nos jours car les HP sont plus chères que le tarif de base et représentent les 2/3 du temps, si bien qu'il faut vraiment avoir beaucoup de conso en HC pour compenser.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 117259 chauffe eau 1chauffe eau 0

11 août 2022 à 10:35
Réponses 3 du forum électricité

Aide pour programmateur ballon d'eau chaude Atlantic

friendlyman
Membre inscrit
friendlyman
3 messages
Bonjour à vous,

Premièrement je vous remercie de vos réponses et analyse. Je sais que le tarif HC/HP n'est plus vraiment dans le coup mais cela reste mon choix et je souhaite que mon ballon ne fonctionne pas tout le temps car mon contrat est en 6KW et je ne peux pas le faire augmenter sans qu'EDF m'installe le LINKY (que je ne veux pas). Du coup dans les heures de pointe cela peut sauter ...

Je ne connais certes pas grand chose mais avec un schéma bien fait je devrais m'en sortir. Le tableau était déjà comme ça lors de l'achat de la maison.

J'aurais juste besoin d'aide pour m'aider à choisir les composants en marque HAGER pour faire fonctionner le ballon avec un programmateur. Pouvez-vous me donner des références chez HAGER adaptées (puissance) pour faire le schéma sachant que le ballon fait 3000W de consommation.

Il faut partir sur le principe que je n'ai pas le fil contacteur du HP/HC.

J'espère que vous comprendrez mon choix et que vous accepterez bien de m'aider pour les références.
Encore un grand merci à vous.
Friendlyman
11 août 2022 à 13:45
Réponses 4 du forum électricité

Aide pour programmateur ballon d'eau chaude Atlantic

Remi
Membre inscrit
Remi
517 messages
Bonjour.

Voici la liste des éléments en Hager que vous pouvez utiliser :
- Contacteur J/N : ETC225
- Disjoncteur 20A : MFN720
- Disjoncteur 2A : MFN702
- Horloge : EH010 ou EH111 (avec réserve de marche pour conserver l'heure en cas de coupure électrique).

Pour le schéma, le premier proposé par CMT convient parfaitement.
Cordialement, Rémi.
12 août 2022 à 11:55
Réponses 5 du forum électricité

Aide pour programmateur ballon d'eau chaude Atlantic

friendlyman
Membre inscrit
friendlyman
3 messages
Bonjour Remi.
Merci pour votre réponse. Je m'excuse pour la réponse tardive.
Il me faut un schéma sans le contacteur J/N et de préférence une horloge numérique mais qui puisse supporter un ballon de 3000W.
Cordialement.
Friendlyman
23 août 2022 à 18:26
Réponses 6 du forum électricité

Aide pour programmateur ballon d'eau chaude Atlantic

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour friendlyman.
Citation :
Il me faut un schéma sans le contacteur J/N
Les contributions sont claires. Pour commuter 3 kW en omnipolaire, en sécurité et longévité, il faut un contacteur.
Bien que les contacts d'un interrupteur horaire aient une intensité assignée de 16 A sur charge résistive, ils ne sont pas prévus pour résister longtemps à l'établissement et à la coupure de cette intensité (sans compter l'échauffement en régime permanent).
Citation :
mais avec un schéma bien fait je devrais m'en sortir
Le schéma a été proposé. On ne peut guère faire plus, sauf vous recommander de faire intervenir un professionnel. Mine de rien, la tâche est ardue pour qui est très éloigné du métier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 août 2022 à 22:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
    N°22260 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l'aide. Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle : EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h) Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines. A mon tableau,...
  • 2. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 4. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 5. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 6. Branchement programmateur ballon d'eau chaude
    N°7749 : Bonjour, j'ai voulu changer le programmateur de mon ballon d'eau chaude mais j'ai oublié le sens des fils. Sur la photo, vous voyez le domino situé derrière le programmateur. Au mur, 4 fils : 2 bleus et 2 marrons. je me rappelle...
  • 7. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 8. Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude
    N°12865 : Bonsoir, Je viens d'acheter un nouveau ballon d'eau chaude, car l'ancien faisait disjoncter, j'ai raccordé l'eau et l'électricité (le fil bleu, le orange et le vert et jaune à la terre) mais quand je remets le courant ça ne...
  • 9. Programmateur Ballon Eau Chaude
    N°16963 : Bonjour, Actuellement j'ai un ballon d'eau chaude qui doit certainement chauffer toute la journée. J'ai un abonnement heure pleine / heure creuse mais par contre pas la possibilité de mettre un contacteur jour/nuit...
  • 10. Problème ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury
    N°19867 : Bonjour, Je suis novice, mon ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury 300l fait sauter le courant comme s’il y avait un court-circuit. Je ne sais pas quoi faire, j’ai vérifié les connexions électriques rien à...
>>> Résultats suivants pour : Aide pour programmateur ballon d'eau chaude Atlantic >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite