Bonjour,
Je viens de parcourir ce forum notamment la question 7104 qui est vraiment une mine d'or d'informations. Voilà ma question.
J'ai acheté il y a peu une nouvelle plaque de cuisson qui au total peut tirer 8900W répartis sur 3 foyers (si je me trompe pas : 2200 + 3100 + 3600).
Cette plaque était prévue pour du mono via disjoncteur 32A et 6²... en France.
Or, j'ai été muté en Allemagne et en arrivant en Allemagne, je me retrouve avec une installation 3P+N 400V/16A.
Il y a aujourd'hui une cuisinière électrique (plaque + four) branchée en triphasé sur la prise sur laquelle je voudrais installer ma plaque.
Sauter fournit un schéma de branchement (voir pièce jointe).
De ce que je comprends sur ce schéma :
- Solution 1 : Branchement monophasé 32A à la Française
- Solution 2 : Branchement Triphasé sur 2P + Couplage Neutre
- Solution 3 : Branchement mono sur deux lignes 16A (2x solution 1)
- Image 4 : Branchement Triphasé 3P+N interdit.
J'en déduis donc que je ne peux pas utiliser un branchement triphasé mais par contre j'opterai bien pour la solution 2.
Qu'en pensez-vous ?
Il me semble avoir lu ici que ce type de branchement n'est pas correct car il surcharge le fil de neutre ?
Quels risques à la mise sous tension ?
Détails techniques de la plaque : Type de table Induction Sauter,
Type d'énergie : Électricité, Nombre de foyers : 3, Matériau de la table : Vitrocéramique,
Couleur de la surface : Noir, Matériau du cadre : Sans, Emplacement du bandeau : Frontal,
Autres couleurs disponibles : Sans.
Descriptions des foyers :
Foyer 1 : Arrière Gauche / Induction / 160mm / 2200W
Foyer 2 : Avant Gauche / Induction / 210mm / 3100W
Foyer 3 : Centre Droit / Induction / 280mm / 3600W
Minuterie : Électronique 99mn, Témoin de fonctionnement du foyer : 0 clignotant dans afficheur,
Commandes :
Type de commandes : Touches sensitives, Type de régulation d'énergie : Électronique,
Minuterie : Électronique 99mn, Branchements Électriques : Puissance maxi électrique en kW : 7,2
Intensité en A : 32, Tension en V: 220-240, Fréquence en Hz: 50/60, Longueur du cordon en cm : 150
Type de prise électrique : Sans. Merci. (28/08/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de parcourir ce forum notamment la question 7104 qui est vraiment une mine d'or d'informations. Voilà ma question.
J'ai acheté il y a peu une nouvelle plaque de cuisson qui au total peut tirer 8900W répartis sur 3 foyers (si je me trompe pas : 2200 + 3100 + 3600).
Cette plaque était prévue pour du mono via disjoncteur 32A et 6²... en France.
Or, j'ai été muté en Allemagne et en arrivant en Allemagne, je me retrouve avec une installation 3P+N 400V/16A.
Il y a aujourd'hui une cuisinière électrique (plaque + four) branchée en triphasé sur la prise sur laquelle je voudrais installer ma plaque.
Sauter fournit un schéma de branchement (voir pièce jointe).
De ce que je comprends sur ce schéma :
- Solution 1 : Branchement monophasé 32A à la Française
- Solution 2 : Branchement Triphasé sur 2P + Couplage Neutre
- Solution 3 : Branchement mono sur deux lignes 16A (2x solution 1)
- Image 4 : Branchement Triphasé 3P+N interdit.
J'en déduis donc que je ne peux pas utiliser un branchement triphasé mais par contre j'opterai bien pour la solution 2.
Qu'en pensez-vous ?
Il me semble avoir lu ici que ce type de branchement n'est pas correct car il surcharge le fil de neutre ?
Quels risques à la mise sous tension ?
Détails techniques de la plaque : Type de table Induction Sauter,
Type d'énergie : Électricité, Nombre de foyers : 3, Matériau de la table : Vitrocéramique,
Couleur de la surface : Noir, Matériau du cadre : Sans, Emplacement du bandeau : Frontal,
Autres couleurs disponibles : Sans.
Descriptions des foyers :
Foyer 1 : Arrière Gauche / Induction / 160mm / 2200W
Foyer 2 : Avant Gauche / Induction / 210mm / 3100W
Foyer 3 : Centre Droit / Induction / 280mm / 3600W
Minuterie : Électronique 99mn, Témoin de fonctionnement du foyer : 0 clignotant dans afficheur,
Commandes :
Type de commandes : Touches sensitives, Type de régulation d'énergie : Électronique,
Minuterie : Électronique 99mn, Branchements Électriques : Puissance maxi électrique en kW : 7,2
Intensité en A : 32, Tension en V: 220-240, Fréquence en Hz: 50/60, Longueur du cordon en cm : 150
Type de prise électrique : Sans. Merci. (28/08/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 août 2010 à 12:34
Réponse 1 Forum Electricite
Plaque à induction Sauter sur triphasé proposition branchement
Bonjour. Ce problème est traité en question 8802.
Le branchement du schéma 2 convient, avec une ligne spécifique 2 ph + N + terre (avec DJ tripolaire 16 A). Mais 16 A en triphasé correspond à environ 3 700 W par phase.
Il faudra souscrire un abonnement de puissance supérieure. Vous ne pourrez cuisiner avant un certain temps.
Le branchement du schéma 2 convient, avec une ligne spécifique 2 ph + N + terre (avec DJ tripolaire 16 A). Mais 16 A en triphasé correspond à environ 3 700 W par phase.
Il faudra souscrire un abonnement de puissance supérieure. Vous ne pourrez cuisiner avant un certain temps.
29 août 2010 à 09:33
Réponse 2 Forum Electricite
Plaque à induction Sauter sur triphasé proposition branchement
Bonjour, la solution 2 est la plus simple, une phase sera libre ; mais vous pourriez en modifiant quelque peu votre installation transformer cette alimentation suivant la solution 3. Cordialement.
29 août 2010 à 21:57
Réponse 3 Forum Electricite
Invité

Plaque à induction Sauter sur triphasé proposition branchement
Invité

Bonjour,
Finalement j'ai bien branché suivant la solution 2 et pour l'instant pas de problème.
J'ai mis à fond les 3 feux pas de disjonction à l'horizon.
La fonction BOOST ne peut pas être utilisée sur les 3 feux simultanément : limitation de puissance.
Franchement la cuisson à l'induction c'est génial.
En tout cas merci pour vos réponses. Salutations.
Finalement j'ai bien branché suivant la solution 2 et pour l'instant pas de problème.
J'ai mis à fond les 3 feux pas de disjonction à l'horizon.
La fonction BOOST ne peut pas être utilisée sur les 3 feux simultanément : limitation de puissance.
Franchement la cuisson à l'induction c'est génial.
En tout cas merci pour vos réponses. Salutations.
11 septembre 2010 à 21:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
- N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
- 3. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
- N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
- 4. Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
- N°7404 : Bonjour à tous Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B. Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers. Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas...
- 5. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 6. Branchement plaque à induction en 400V
- N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
- 7. Branchement plaque à induction Siemens ED651FJB1E en triphasé
- N°17059 : Bonjour. Je suis en triphasé, j'ai un 5G2.5 dans le mur protégé par un disj tetra c20 et interdiff 30mA type A. Je souhaite brancher ma plaque à induction Siemens ED651FJB1E, en triphasé. Je vous joins les photos des...
- 8. Branchement induction arrivée triphasé avec répartition de phase
- N°6209 : Bonjour, Question aux électriciens pour le choix d'un contrat EDF voire, la modification d'un tableau électrique. ERDF impose une arrivée en triphasé, mon électricien a donc réalisé une répartition de phases au niveau du...
- 9. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 10. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
- N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite