FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 502 questions dans le forum électricité


13120

Question installation électrique : Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220

calybox
Membre inscrit
calybox
10 messages
Bonjour,

Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220.
Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement.

Voici les 2 notices d'installation :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Remplacer gestionnaire GP500 par Calybox 220

Je propose :
1 devient 1
2 devient 2
3 devient 3
4 (inutilisé aujourd'hui)
5 devient inutilisé
6 devient 6
7 devient inutilisé
8 devient 11
9 devient 12
10 devient 9
11 devient 10
Cela vous parait-il correct ?
26 octobre 2013 à 23:45
Remplacer gestionnaire d'énergie réponse 1

Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour.
Citation :
Cela vous parait-il correct ?
Non. Il y a un problème au niveau de la commande du contacteur ECS.

Anciennement un contact sec 6&7 commandait la bobine, dont une borne est reliée au neutre dans les deux cas (aucun changement).
Maintenant, il faut définitivement déconnecter la phase directe qui était en 6. La phase coupée qui alimentait la bobine sera à connecter en 6. Un contact interne ou un semiconducteur assurera la commutation de la phase.
Le reste est correct, à condition de respecter une polarité éventuelle entre le boitier externe désormais branché en 9&10. Voir la notice.

Dommage que vous n'utilisiez pas toutes les voies de délestage (en 3&4&5 sur les deux boitiers).

J'aurais tendance à brancher le neutre bobine (en pointillé) en aval du DJ 2 A, donc sur la borne 1.

Vous vérifiez bien les propositions ci-dessus.

Attendons une double correction.
27 octobre 2013 à 11:27
Remplacer gestionnaire d'énergie réponse 2

Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220

calybox
Membre inscrit
calybox
10 messages
Merci pour votre réponse.

Mon erreur se situe donc ici :
6 devient 6
7 devient inutilisé

C'est plutôt :
6 devient inutilisé
7 devient 6
C'est ça ?
27 octobre 2013 à 11:45
Remplacer gestionnaire d'énergie réponse 3

Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220

calybox
Membre inscrit
calybox
10 messages
Cela donne donc au final :
Ancien : 1 2 3 - 5 6 7 8 9 10 11
Nouveau : 1 2 3 - 4 - 6 11 12 9 10
27 octobre 2013 à 11:55
Remplacer gestionnaire d'énergie réponse 4

Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bien reçu.
"6 devient inutilisé ; 7 devient 6" Il semble que cela soit conforme à la notice de branchement.

Tenez compte également du branchement du neutre bobine, de façon à assurer une coupure omnipolaire du Calybox et du contacteur bobine ECS.

"C'est ça ?" Oui, mais vous avez bien compris pourquoi ?
27 octobre 2013 à 12:12
Remplacer gestionnaire d'énergie réponse 5

Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220

calybox
Membre inscrit
calybox
10 messages
Ouh une interro :-))
Ce que j'ai compris, c'est que l'ancien fil 7 correspond à un fil pilote.

Mais la question relative à ma bonne compréhension est certainement relative au neutre bobine.
Ce que je comprends à ce sujet, c'est qu'il faut bien que le circuit ECS soit toujours bien protégé par le disjoncteur, étant donné que je vais rendre inutilisé un des fils (l'ancien 6 en l'occurrence).

C'est bien cela ?
27 octobre 2013 à 21:02
Remplacer gestionnaire d'énergie réponse 6

Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Correction : l'ancien fil 7 est la phase coupée par le contact sec interne entre les bornes 6&7. Ce n'est donc pas une commande de type pilote.
Dans le nouveau boitier, on considère que la phase directe arrive par la borne 2, et la phase coupée sort par la nouvelle borne 6.

Les seuls fils pilote (délivrant les 4 ordres habituel) sont les 3&4&5. Entre ces fils et le neutre apparaissent des tensions permettant la commande interne des thermostats électroniques.
Citation :
...c'est qu'il faut bien que le circuit ECS soit toujours bien protégé par le disjoncteur,
Oui, d'où le branchement du neutre bobine proposé précédemment.
La question posée était relative à la compréhension totale du branchement, car on ne fait aucune connexion au hasard. Le but est donc que vous compreniez bien qui fait quoi concernant les deux boitiers, l'ancien et le nouveau.

Normalement, tout doit fonctionner. Il ne vous suffit plus qu'à programmer les zones et les intervalles horaires confort, réduit etc.

Vous pourrez rechercher sur le net l'allure de la tension instantanée entre un fil pilote et le neutre pour chaque ordre à transmettre (0 V : confort ; 230 V AC : réduit = confort - 3 °C).
27 octobre 2013 à 23:26
Remplacer gestionnaire d'énergie réponse 7

Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220


Invité
invité
Bonjour,

Je me trouve dans l'exact même cas de figure. Je dois replacer un système Driver 520 et GP500 par une Calybox 120.

L'ensemble des explications me semblent claires à l'exception de cette partie qui pourtant doit être essentielle : "Tenez compte également du branchement du neutre bobine, de façon à assurer une coupure omnipolaire du Calybox et du contacteur bobine ECS.".

Cela me laisse à penser que je suis sensé faire quelque chose de cet ancien câble sur broche 6 du GP500 si je veux que le système soit fonctionnel.

Pouvez-vous me détailler ce que je dois faire ?

P.S. : mon niveau d'expertise électrique est relativement bas, si vous pouvez répondre en termes aussi peu techniques que possible, cela me rendra la vie plus aisée smile.
Je joins de plus une photo de mon installation actuelle (partie relative au système de pilotage du ballon eau chaude).

Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
22 novembre 2013 à 12:01
Remplacer gestionnaire d'énergie réponse 8

Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour réponse 7. Plutôt que de développer de nouveau, vous regardez en question 2971 où se trouve la fin heureuse de l'histoire expliquée en détail, et vous revenez ici s'il le faut.
Le conducteur anciennement branché en borne 6 est à enlever car il n'y a plus de contact sec à alimenter (contact sec = celui d'un interrupteur par exemple).
Quant au neutre bobine, on le câble de façon à tout couper quand on ouvre le DJ 2 A de protection du gestionnaire.
22 novembre 2013 à 14:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Remplacement gestionnaire d'énergie Delta Dore GP500 par Calybox 220
    N°6474 : Mon gestionnaire d'énergie GP500 est tombé en panne je l'ai remplacé par un Calybox 220 (le GP500 ne se fabriquant plus) tout fonctionne correctement, à part au moment du passage en heure creuse, la mise en route du contacteur...
  • 2. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 3. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
  • 4. Remplacement Calybox 230
    N°9724 : Bonjour à tous, voici mon problème : Un matin je me suis levé et plus de chauffage : Un électricien m'a dit que c'est le GP500 qui est grillé. (Symptôme : Le différentiel de la ligne de fusible saute si j'enclenche le 2A qui...
  • 5. Remplacement driver 520 par Calybox 230
    N°16827 : Bonjour. Je possède un programmateur Delta Dore driver 520, celui-ci est HS. Après avoir contacté delta dore on m'a confirmé qu'il fallait que je change ce driver par un Calybox 230 ainsi que le GP 500 situé au boitier...
  • 6. Problème gestionnaire Delta Dore Calybox 220
    N°22796 : Bonjour. Depuis 1 an environ j'ai un problème avec mon gestionnaire d'énergie Calybox 220. En effet, la diode T/C clignote tout le temps (voir photo) et sur le thermostat central il y a un message d'erreur DEF7. Plusieurs...
  • 7. Remplacement thermostat Calybox par Netatmo
    N°25144 : Bonjour à tous. Je possède actuellement une installation avec un plancher chauffant, un thermostat Calybox 320 et son gestionnaire d'énergie au tableau électrique. Je voudrais remplacer le thermostat par un autre modèle...
  • 8. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 9. Demande information Calybox 220
    N°22310 : Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que mon post ne fera pas doublon (je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les posts consultés). Je vous explique ma situation, nous avons fait l'acquisition d'une maison en octobre mais...
  • 10. Problème sortie s1.s2.s3.s4 gestionnaire Calybox 120
    N°19451 : Bonsoir. Je vous résume mon problème, j'ai un gestionnaire Calybox 120 qui doit avoir un problème je pense ou mal configuré. Au tableau électrique ma sortie s1 et s3 sont alimentées en permanence, contrairement à ma...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220 >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite