Je dois installer 4 radiateurs électriques (3 de 2000W et 1 de 1000W) dois-je tirer 4 câbles de 3X2,5 ?
Et dois-je installer 4 interrupteurs au compteur de 20A ou de 10A ?
Merci pour vos conseils.
Je dois installer 4 radiateurs électriques (3 de 2000W et 1 de 1000W) dois-je tirer 4 câbles de 3X2,5 ?
Et dois-je installer 4 interrupteurs au compteur de 20A ou de 10A ?
Merci pour vos conseils.
05 décembre 2012 à 12:55
Conseils branchement radiateurs électrique 1
Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W
Bonsoir.
L’idéal est d'installer un câble 3g2.5² et un disjoncteur pour chaque appareil 10A pour les 2000 W, et 6A pour le 1000 W, c'est plus cher certes quoique !
Mais plus sécurisant et si l'un grille les autres ne sont pas en panne, sinon vos 7000 W de consommation environ 32A serait un câble mini de 3g6² voir de 3g10² et repartir par des boites de dérivations en 3g2.5² sur chaque radiateur et une protection de 32A.
Mais je pense que d'autres seront aussi de bons conseils.
L’idéal est d'installer un câble 3g2.5² et un disjoncteur pour chaque appareil 10A pour les 2000 W, et 6A pour le 1000 W, c'est plus cher certes quoique !
Mais plus sécurisant et si l'un grille les autres ne sont pas en panne, sinon vos 7000 W de consommation environ 32A serait un câble mini de 3g6² voir de 3g10² et repartir par des boites de dérivations en 3g2.5² sur chaque radiateur et une protection de 32A.

Mais je pense que d'autres seront aussi de bons conseils.

05 décembre 2012 à 17:33
Conseils branchement radiateurs électrique 2
Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W
Bonsoir,
Jusqu'à 2250W vous pouvez câbler en 1.5² et protéger à 10A avec fusibles ou disjoncteur;
Jusqu'à 4500W il faut du 2.5² protégé à 20A avec disjoncteur.
Je pense que ce que vous appeler des interrupteurs sont en réalité des disjoncteurs; attention aux termes ce n'est pas la même fonction, les premiers n'ont pas de protections surintensités.
Pour les 4 câbles, ce n'est pas une obligation, 2 pourraient être suffisant; cependant c'est à vous de voir le côté pratique pour faire ces alimentations; il arrive que c'est plus aisé de tirer 4 alimentations que de faire des dérivations.
Cordialement.
Jusqu'à 2250W vous pouvez câbler en 1.5² et protéger à 10A avec fusibles ou disjoncteur;
Jusqu'à 4500W il faut du 2.5² protégé à 20A avec disjoncteur.
Je pense que ce que vous appeler des interrupteurs sont en réalité des disjoncteurs; attention aux termes ce n'est pas la même fonction, les premiers n'ont pas de protections surintensités.
Pour les 4 câbles, ce n'est pas une obligation, 2 pourraient être suffisant; cependant c'est à vous de voir le côté pratique pour faire ces alimentations; il arrive que c'est plus aisé de tirer 4 alimentations que de faire des dérivations.
Cordialement.
05 décembre 2012 à 19:11
Conseils branchement radiateurs électrique 3
Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W
Bonsoir,
A noter que la norme autorise même désormais 3500W 16A pour du 1,5², même si à titre personnel, je trouve cela un peu excessif pour un usage en chauffage.
@+
A noter que la norme autorise même désormais 3500W 16A pour du 1,5², même si à titre personnel, je trouve cela un peu excessif pour un usage en chauffage.
@+
05 décembre 2012 à 19:36
Conseils branchement radiateurs électrique 4
Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W
Bonsoir,
Tant qu'à tirer des lignes, passez plutôt en 4 G 1.5 ou 4 G 2.5 vous aurez le fil pilote si vous installez plus tard une gestion de chauffage.
SL
Tant qu'à tirer des lignes, passez plutôt en 4 G 1.5 ou 4 G 2.5 vous aurez le fil pilote si vous installez plus tard une gestion de chauffage.
SL
05 décembre 2012 à 19:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseils pour installer radiateurs électriques
- N°17530 : Bonjour, Je dois installer deux radiateurs (1 de 1000W et 1 de 1500W). Je voulais les raccorder au compteur électrique mais je me rends compte qu'il n'y a plus de place, même pour rajouter un boitier à fusible (est-ce le bon...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 3. Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
- N°2304 : Peut-on installer sur un même circuit (avec une seule protection) 2 radiateurs électriques de 500 Watts montés en parallèle, et si oui des fils de 1,5 mm² sont-ils suffisants ? Merci.
- 4. Quelle puissance de disjoncteur pour radiateurs électriques
- N°3180 : Bonjour, j'ai posé 4 radiateurs électriques d'une puissance respective de 900W, 1000W, 1500W, et 2000W. J'ai tiré des fils pour chacun de ces radiateurs de 2,5mm² vers le tableau. Mais quelle puissance de disjoncteur utiliser...
- 5. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 6. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
- N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
- 7. Radiateurs électriques qui disjonctent
- N°15930 : Bonjour à tous, Je viens d'installer de nouveaux radiateurs électriques dans mon appartement, en remplacement des convecteurs d'origine. Problème, ils disjonctent quelques secondes après leur montée en chauffe. C'est la...
- 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
- 9. Installation 3 radiateurs maison de 91
- N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
- 10. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite