Installation 3 radiateurs maison de 91
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
22978
Question Forum Électricité : Installation 3 radiateurs maison de 91
Bonjour.
On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91.
Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison, qui fait 99m²).
Construction = placo, avec isolant laine de verre 75mm.
Électricité, on a refait le tableau électrique en 2014, pour passer en disjoncteurs, et il y a de la place pour en rajouter.
Question :
1 - Emplacement radiateurs :
Idéalement faudrait mettre les radiateurs sous les fenêtres, je pensais passer par les combles en enlevant des tuiles pour descendre le câble et le rattraper en bas à l'aide de tiges.
Est-ce que cette méthode est OK pour vous ?
Le souci avec cette méthode, c'est qu'en passant un aimant puissant, il semble que les rails à placo sont de chaque côté des fenêtres... du coup je ne sais pas comment je ferai pour amener l'électricité sous la fenêtre (pour trouver le trou du rail à placo ça sera je pense quasi impossible...).
2 - Quelle puissance des radiateurs mettriez-vous, sachant que les chambres font (avec plafond à 2m40) :
Ch 1 : 13,15m² soit 31,56m²
Ch 2 : 9,36m² soit 22.46m²
Ch 3 9,36m² soit 22.46m²
Département de la vienne (86).
Je pensais 1000W partout ou 1000W pour les plus petites et 1500w pour la grande.
Ça ne changerait rien de mettre 2*1000 et 1500w si on câble sur 2 disjoncteurs.
3 - Façon d'alimenter les radiateurs.
Quelle façon me recommanderiez vous ? (dans le cas ou l'on prendrait des 1000w par ex)
Est-ce que je peux faire comme ceci, partir du tableau avec deux disjoncteur de 16A en 2.5mm² (distance environ 20m maxi)
- un Disjoncteur part, et alimente en 2.5m² le radiateur de la Ch 2, puis je repars du radiateur de la Ch 2, pour aller vers la Ch 3 en repassant par les combles puis redescendant derrière le placo de la Ch3 - Donc deux câbles à passer derrière le placo de la CH2 (une seule ligne à tirer et je branche le radiateur de la Ch3 au niveau du radiateur de la Ch2.) Je ne sais pas si je suis clair.
Est-ce conforme ?
- Un Disjoncteur part, et alimente le radiateur de la Ch3 uniquement.
Je pensais alimenter les 3 radiateurs, mais si je les mets en série on va arriver à 40m, et avec 3000W, ça ne va pas avec du 2.5mm², donc à mon avis obligation de séparer en 2 disjoncteur.
Plan : en PJ.
Merci bien.
Flo.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91.
Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison, qui fait 99m²).
Construction = placo, avec isolant laine de verre 75mm.
Électricité, on a refait le tableau électrique en 2014, pour passer en disjoncteurs, et il y a de la place pour en rajouter.
Question :
1 - Emplacement radiateurs :
Idéalement faudrait mettre les radiateurs sous les fenêtres, je pensais passer par les combles en enlevant des tuiles pour descendre le câble et le rattraper en bas à l'aide de tiges.
Est-ce que cette méthode est OK pour vous ?
Le souci avec cette méthode, c'est qu'en passant un aimant puissant, il semble que les rails à placo sont de chaque côté des fenêtres... du coup je ne sais pas comment je ferai pour amener l'électricité sous la fenêtre (pour trouver le trou du rail à placo ça sera je pense quasi impossible...).
2 - Quelle puissance des radiateurs mettriez-vous, sachant que les chambres font (avec plafond à 2m40) :
Ch 1 : 13,15m² soit 31,56m²
Ch 2 : 9,36m² soit 22.46m²
Ch 3 9,36m² soit 22.46m²
Département de la vienne (86).
Je pensais 1000W partout ou 1000W pour les plus petites et 1500w pour la grande.
Ça ne changerait rien de mettre 2*1000 et 1500w si on câble sur 2 disjoncteurs.
3 - Façon d'alimenter les radiateurs.
Quelle façon me recommanderiez vous ? (dans le cas ou l'on prendrait des 1000w par ex)
Est-ce que je peux faire comme ceci, partir du tableau avec deux disjoncteur de 16A en 2.5mm² (distance environ 20m maxi)
- un Disjoncteur part, et alimente en 2.5m² le radiateur de la Ch 2, puis je repars du radiateur de la Ch 2, pour aller vers la Ch 3 en repassant par les combles puis redescendant derrière le placo de la Ch3 - Donc deux câbles à passer derrière le placo de la CH2 (une seule ligne à tirer et je branche le radiateur de la Ch3 au niveau du radiateur de la Ch2.) Je ne sais pas si je suis clair.
Est-ce conforme ?
- Un Disjoncteur part, et alimente le radiateur de la Ch3 uniquement.
Je pensais alimenter les 3 radiateurs, mais si je les mets en série on va arriver à 40m, et avec 3000W, ça ne va pas avec du 2.5mm², donc à mon avis obligation de séparer en 2 disjoncteur.
Plan : en PJ.
Merci bien.
Flo.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 novembre 2022 à 12:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Installation 3 radiateurs maison de 91
Bonjour Flo2. Pour le passage des câbles il faut être imaginatif. les rails de placo sont un obstacle et trouver les trous peut être compliqué.
Radiateurs sous les fenêtres, comme d'habitude.
1 000 W partout peut convenir, ou 2×800 W + 1 000 W (ici il y a des Cosmos Campa). Il faut que la maison soit bien isolée et ventilée. Dans les chambres on chauffe très peu, voire jamais.
2 circuits en 2,5 mm² conviendraient. Il faudrait voir la valeur de la chute de tension.
L'autre solution est d'alimenter un tableau divisionnaire en 6 mm² et de répartir 3 lignes vers les chambres.
Bref, il y a des solutions.
On vous laisse réfléchir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Radiateurs sous les fenêtres, comme d'habitude.
1 000 W partout peut convenir, ou 2×800 W + 1 000 W (ici il y a des Cosmos Campa). Il faut que la maison soit bien isolée et ventilée. Dans les chambres on chauffe très peu, voire jamais.
2 circuits en 2,5 mm² conviendraient. Il faudrait voir la valeur de la chute de tension.
L'autre solution est d'alimenter un tableau divisionnaire en 6 mm² et de répartir 3 lignes vers les chambres.
Bref, il y a des solutions.
On vous laisse réfléchir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
08 novembre 2022 à 22:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Installation 3 radiateurs maison de 91
Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
J'avoue que pour faire passer l'électricité dans la cloison jusqu'à arriver sous la fenêtre c'est vraiment ce qui m'inquiète le plus ...
Niveau ventilation on a ce qu'il faut avec une double flux, qui notamment insuffle dans les chambres.
Isolation, c'est du 75mm d isolant en l'aire de verre, menuiseries PVC double vitrage.
Je suis passé chez le fournisseur.
Il me recommanderait plutôt des Thermor tenerife à la place de amadeus, donc des chaleurs douces au lieu de rayonnant pour ne pas assécher l'air de la pièce.
En puissance il me conseille de prendre 2 fois 1000W et 1 de 1250W, vous en pensez quoi ?
Pour l'alim il recommande une alimentation directe d'un disjoncteur 20A vers le 1250W.
Et l'autre disjoncteur vers une boîte de dérivation avec des wago pour partir alimenter les deux radiateurs.
Ça me semble cohérent.
Le départ en 6mm², et dispatcher ensuite vers les 3 radiateurs, je ne le sens pas tellement, notamment pour passer et mettre propre le 6mm² dans le disjoncteur, avec un tableau bien plein.
Merci.
Merci pour votre réponse.
J'avoue que pour faire passer l'électricité dans la cloison jusqu'à arriver sous la fenêtre c'est vraiment ce qui m'inquiète le plus ...
Niveau ventilation on a ce qu'il faut avec une double flux, qui notamment insuffle dans les chambres.
Isolation, c'est du 75mm d isolant en l'aire de verre, menuiseries PVC double vitrage.
Je suis passé chez le fournisseur.
Il me recommanderait plutôt des Thermor tenerife à la place de amadeus, donc des chaleurs douces au lieu de rayonnant pour ne pas assécher l'air de la pièce.
En puissance il me conseille de prendre 2 fois 1000W et 1 de 1250W, vous en pensez quoi ?
Pour l'alim il recommande une alimentation directe d'un disjoncteur 20A vers le 1250W.
Et l'autre disjoncteur vers une boîte de dérivation avec des wago pour partir alimenter les deux radiateurs.
Ça me semble cohérent.
Le départ en 6mm², et dispatcher ensuite vers les 3 radiateurs, je ne le sens pas tellement, notamment pour passer et mettre propre le 6mm² dans le disjoncteur, avec un tableau bien plein.
Merci.
08 novembre 2022 à 23:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Installation 3 radiateurs maison de 91
Bonjour.
1/ C'était surtout valable à l'époque où les fenêtre étaient mal isolée mais cela reste vrai
De plus l'emplacement sous la fenêtre est souvent un emplacement perdu pour mettre des meubles
Mais au final, vous mettez où cela vous arrange
2/ Il existe plusieurs manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région (voir image jointe) :
- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/calcrad.htm
http://www.radiateurfonte.com/conseils-chauffage/calcul-deperdition-chauffage.php
http://ichauffage.chez.com/estim_puissance.htm
http://www.radiateur-électrique.org/calcul.php
Mais au final, je pense que 1000W dans les petites et 1250W dans la grande c'est pas mal
3/ Il y a plein de possibilités.
Personnellement je prendrais une de ces 2 solutions :
- Soit vous faites 3 circuits en 1,5² disj 10A
- Soit vous faites 2 circuits en 2,5² disj 16A pour les 2 petites et 1 circuit en 1,5² disj 10 pour la grande
Ne pas oublier de tirer les fils pilote, même si pas d'usage à ce jour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

1/ C'était surtout valable à l'époque où les fenêtre étaient mal isolée mais cela reste vrai
De plus l'emplacement sous la fenêtre est souvent un emplacement perdu pour mettre des meubles
Mais au final, vous mettez où cela vous arrange
2/ Il existe plusieurs manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région (voir image jointe) :
- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/calcrad.htm
http://www.radiateurfonte.com/conseils-chauffage/calcul-deperdition-chauffage.php
http://ichauffage.chez.com/estim_puissance.htm
http://www.radiateur-électrique.org/calcul.php
Mais au final, je pense que 1000W dans les petites et 1250W dans la grande c'est pas mal
3/ Il y a plein de possibilités.
Personnellement je prendrais une de ces 2 solutions :
- Soit vous faites 3 circuits en 1,5² disj 10A
- Soit vous faites 2 circuits en 2,5² disj 16A pour les 2 petites et 1 circuit en 1,5² disj 10 pour la grande
Ne pas oublier de tirer les fils pilote, même si pas d'usage à ce jour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 novembre 2022 à 08:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Installation 3 radiateurs maison de 91
Petite coquille.
Soit vous faites 1 circuits en 2,5² disjoncteur 16A pour les 2 petites et 1 circuit en 1,5² disjoncteur 10A pour la grande.
Soit vous faites 1 circuits en 2,5² disjoncteur 16A pour les 2 petites et 1 circuit en 1,5² disjoncteur 10A pour la grande.
09 novembre 2022 à 08:10
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Installation 3 radiateurs maison de 91
Re. Après un tour chez Thermor. Les deux modèles sont relativement semblables, pas bien lourds, suffisants pour des chambres; Une fois éteints ils rayonnent très peu car il n'y a pas de masse rayonnante devant. Pour dégourdir la pièce et entretenir une température modérée c'est suffisant. Votre région n'est pas bien froide.
Dans votre type de maison, isolée et ventilée (VMC et naturelle) l'air n'est pas sec.
Pour ce qui concerne la puissance, 1 000 et 1 250 W sont des maximum (les pièces sont assez petites). Il faut voir si votre puissance souscrite est suffisante. Pour votre région tempérée, 800 et 1 000 W devraient suffire.
C'est vous qui voyez.
Pour les solutions d'alimentation il y a le choix comme expliqué par l'ami CMT.
Cordialement.
Dans votre type de maison, isolée et ventilée (VMC et naturelle) l'air n'est pas sec.
Pour ce qui concerne la puissance, 1 000 et 1 250 W sont des maximum (les pièces sont assez petites). Il faut voir si votre puissance souscrite est suffisante. Pour votre région tempérée, 800 et 1 000 W devraient suffire.
C'est vous qui voyez.
Pour les solutions d'alimentation il y a le choix comme expliqué par l'ami CMT.
Cordialement.
09 novembre 2022 à 09:28
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Installation 3 radiateurs maison de 91
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
On va tout passer en 2x2.5.
La première chambre on a réussi à y passer la gaine annelée entre l'isolation et les parpaings.
Demain objectif les deux autres chambres.
En radiateur et éventuellement puissance vous auriez d'autres suggestions ?
Sachant que l'on va tout câbler en 2.5 et qu à chaque fois il y aura environ 25m de câble.
Pour l'un, alimentation directe vers un radiateur 1250w.
Pour les deux autres, l'alimentation en 2.5 va vers une boîte de dérivation avec des wago puis part alimenter deux radiateurs de 1000w.
Vous me conseillez de mettre quoi comme calibre de disjoncteur ?
Du 16A pour les 2, vu que les 2 ont une section de 2.5 ?
Une ligne alimente 1250w, l'autre 2000w (2 radiateurs).
Merci bien.
Merci pour vos réponses.
On va tout passer en 2x2.5.
La première chambre on a réussi à y passer la gaine annelée entre l'isolation et les parpaings.
Demain objectif les deux autres chambres.
En radiateur et éventuellement puissance vous auriez d'autres suggestions ?
Sachant que l'on va tout câbler en 2.5 et qu à chaque fois il y aura environ 25m de câble.
Pour l'un, alimentation directe vers un radiateur 1250w.
Pour les deux autres, l'alimentation en 2.5 va vers une boîte de dérivation avec des wago puis part alimenter deux radiateurs de 1000w.
Vous me conseillez de mettre quoi comme calibre de disjoncteur ?
Du 16A pour les 2, vu que les 2 ont une section de 2.5 ?
Une ligne alimente 1250w, l'autre 2000w (2 radiateurs).
Merci bien.
12 novembre 2022 à 22:17
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Installation 3 radiateurs maison de 91
Bonjour Flo2.
Pour la puissance tout a été dit, point trop n'en faut.
Sachant qu'un DJ protège la ligne et non les récepteurs 16 A convient très bien pour du 2,5 mm². On peut mettre moins, et c'est le même prix.
Dans une GSB locale vu cet am des DJ Schneider Electric à 8,50 € pour des DJ 10 A gamme Resi9 à visser. heureuse surprise.
Cordialement.
Citation :Ici, dans les chambres, c'est tout en Cosmos Campa. Simple, esthétique, fonctionne bien. Vu les températures à venir et le prix de l'énergie il faut être modéré sur les thermostats.
En radiateur et éventuellement puissance vous auriez d'autres suggestions ?
Pour la puissance tout a été dit, point trop n'en faut.
Sachant qu'un DJ protège la ligne et non les récepteurs 16 A convient très bien pour du 2,5 mm². On peut mettre moins, et c'est le même prix.
Dans une GSB locale vu cet am des DJ Schneider Electric à 8,50 € pour des DJ 10 A gamme Resi9 à visser. heureuse surprise.
Cordialement.
12 novembre 2022 à 23:26
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Installation 3 radiateurs maison de 91
Bonjour.
Radiateurs commandés (tenerife, 2 de 1000w et 1 de 1250w).
On a réussit à passer les gaines annelées jusqu'au comble, avec peine mais c'est passé.
En lisant les normes je comprend qu on peut mettre jusqu'à 4500w de puissance électrique sur un disjoncteur 20A, câblé en 2.5.
Si je met les 3 radiateurs soit 3250w sur un disjoncteur 20A, le.tout câblé en 2.5 pour vous c'est OK ?
Dans ce cas je pourrai mettre dans une boîte de dérivation dans les combles, mon arrivée en 2.5, raccordée à 3 wago (en raccordant fil pilote, phase et neutre), puis partir vers les 3 radiateurs.
Est-ce OK pour vous ?
Merci bien.
Flo.
Radiateurs commandés (tenerife, 2 de 1000w et 1 de 1250w).
On a réussit à passer les gaines annelées jusqu'au comble, avec peine mais c'est passé.
En lisant les normes je comprend qu on peut mettre jusqu'à 4500w de puissance électrique sur un disjoncteur 20A, câblé en 2.5.
Si je met les 3 radiateurs soit 3250w sur un disjoncteur 20A, le.tout câblé en 2.5 pour vous c'est OK ?
Dans ce cas je pourrai mettre dans une boîte de dérivation dans les combles, mon arrivée en 2.5, raccordée à 3 wago (en raccordant fil pilote, phase et neutre), puis partir vers les 3 radiateurs.
Est-ce OK pour vous ?
Merci bien.
Flo.
14 novembre 2022 à 12:51
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Installation 3 radiateurs maison de 91
Bonjour.
Normativement c'est possible.
En pratique je préfère me limiter à 2 radiateurs afin de pouvoir un jour augmenter pour des radiateurs plus puissants si nécessaire et pour éviter d'avoir un circuit qui fonctionne régulièrement proche des limites maxi
Néanmoins si vous le faites, assurez vous d'une bonne mise en œuvre de vos Wagos
Je vous conseille par ailleurs de tirer un fil pilote par radiateur afin de pouvoir les programmer/délester de manière indépendante.
Normativement c'est possible.
En pratique je préfère me limiter à 2 radiateurs afin de pouvoir un jour augmenter pour des radiateurs plus puissants si nécessaire et pour éviter d'avoir un circuit qui fonctionne régulièrement proche des limites maxi
Néanmoins si vous le faites, assurez vous d'une bonne mise en œuvre de vos Wagos
Je vous conseille par ailleurs de tirer un fil pilote par radiateur afin de pouvoir les programmer/délester de manière indépendante.
14 novembre 2022 à 18:32
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Installation 3 radiateurs maison de 91
Bonjour Flo2.
3 radiateurs feront travailler la ligne pas loin du maximum, bien que le 2,5 mm² soit fait pour cela.
Passer 4×2,5 mm² + 3×1,5 mm² dans de la gaine de 20 ne pose aucun problème si vous utilisez des conducteurs souples HO7V-K.
Donc préférence pour deux lignes, même si votre choix avec une seule ligne fonctionnera.
Ici, toutes les modifications ou ajouts de circuits sont faits ainsi et on s'en porte très bien, surtout quand il faut tirer les torons. Certes, il faut la panoplie de couleurs, surtout pour les circuits lumière ; en puissance 2 couleurs suffisent (des bobines de 100 m, voire moins, mais c'est plus cher au mètre). Plus la terre et les fils pilotes en noir.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
3 radiateurs feront travailler la ligne pas loin du maximum, bien que le 2,5 mm² soit fait pour cela.
Passer 4×2,5 mm² + 3×1,5 mm² dans de la gaine de 20 ne pose aucun problème si vous utilisez des conducteurs souples HO7V-K.
Donc préférence pour deux lignes, même si votre choix avec une seule ligne fonctionnera.
Ici, toutes les modifications ou ajouts de circuits sont faits ainsi et on s'en porte très bien, surtout quand il faut tirer les torons. Certes, il faut la panoplie de couleurs, surtout pour les circuits lumière ; en puissance 2 couleurs suffisent (des bobines de 100 m, voire moins, mais c'est plus cher au mètre). Plus la terre et les fils pilotes en noir.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
14 novembre 2022 à 19:07
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité
Installation 3 radiateurs maison de 91
Bonjour.
Finalement j'ai mis une boîte de dérivation dans laquelle j emmène mon 3x2.5 du tableau.
Puis ça repart via des Wagos vers les 3 radiateurs.
Je n ai tiré qu'un fil pilote global il s agit de radiateur pour toutes les chambres (3).
En protection j ai prévu un disjoncteur de 16A.
La norme indique 20A, 2.5mm² et maxi 4500w de radiateur.
Ça me laisse un peu de marge.
Reste le câblage dans le tableau et recevoir les radiateurs.
Merci.
Flo.
Finalement j'ai mis une boîte de dérivation dans laquelle j emmène mon 3x2.5 du tableau.
Puis ça repart via des Wagos vers les 3 radiateurs.
Je n ai tiré qu'un fil pilote global il s agit de radiateur pour toutes les chambres (3).
En protection j ai prévu un disjoncteur de 16A.
La norme indique 20A, 2.5mm² et maxi 4500w de radiateur.
Ça me laisse un peu de marge.
Reste le câblage dans le tableau et recevoir les radiateurs.
Merci.
Flo.
20 novembre 2022 à 23:00
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité
Installation 3 radiateurs maison de 91
Bonjour Flo2. Satisfaits que le forum ait pu vous aider.
Cordialement.
Cordialement.
20 novembre 2022 à 23:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 2. Installation tableau secondaire dans une extension de maison
- N°16095 : Bonjour. Nous avons un troisième enfant :biggrin: :biggrin: et nous souhaiterions faire une extension pour une chambre supplémentaire. Voici les données : Tableau secondaire à 20 m du premier (je passe sous la maison ça...
- 3. Question sur une installation électrique
- N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
- 4. Installation délesteur Hager 60060
- N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 6. Câbler un tableau divisionnaire
- N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
- 7. Quel type de différentiel choisir rénovation installation électrique maison
- N°12070 : Bonjour à tous :smile: Je refais toute l'installation électrique de la maison. Le tableau nu est un 4 rangées. Je sais qu'il faut un type A pour tout ce qui est plaque électrique etc etc. Voici ma question : ayant...
- 8. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
- N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
- 9. Installation d'un tableau électrique secondaire
- N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
- 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite