Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
22555
Question Branchement Électrique : Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
Bonjour.
Je dois remplacer ma taque électrique et donc relier les fils de la taque à ceux de la maison.
J'ai acheté des bornes wago du 4mm², les fils rigides de la maison dont je pense est du 6mm toutefois ils rentrent dans la borne de 4mm² qui est 20 ampères, mais pour les fils rigides les bornes de 6mm² sont de 30 ampères.
Donc puis-je mettre les fils rigides 6mm² dans les bornes de 4mm² qui sont de 20 ampères au lieu de 30 ampères ?
Merci.
Je dois remplacer ma taque électrique et donc relier les fils de la taque à ceux de la maison.
J'ai acheté des bornes wago du 4mm², les fils rigides de la maison dont je pense est du 6mm toutefois ils rentrent dans la borne de 4mm² qui est 20 ampères, mais pour les fils rigides les bornes de 6mm² sont de 30 ampères.
Donc puis-je mettre les fils rigides 6mm² dans les bornes de 4mm² qui sont de 20 ampères au lieu de 30 ampères ?
Merci.
08 août 2022 à 01:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
Bonjour gregovan. On ne sait pas ce qu'est une taque.
La réponse est donc négative.
Rappelons que l'utilisation de conducteurs souples HO7V-K est possible. Le rigide est difficile à utiliser.
Il serait bon de préciser les caractéristiques du raccordement, 6 mm² est peut-être une section trop petite.
On ne sait pas ce que vous voulez faire, et la question montre que vous n'êtes pas du métier, mais que vous êtes prudent en demandant conseil.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Une borne Wago ou autre marque est caractérisée par son intensité assignée. Pour du 6 mm² apte à véhiculer un courant de 32 ampères, on utilise la borne adéquate.
puis-je mettre les fils rigides 6mm² dans les bornes de 4mm² qui sont de 20 ampères
La réponse est donc négative.
Rappelons que l'utilisation de conducteurs souples HO7V-K est possible. Le rigide est difficile à utiliser.
Il serait bon de préciser les caractéristiques du raccordement, 6 mm² est peut-être une section trop petite.
On ne sait pas ce que vous voulez faire, et la question montre que vous n'êtes pas du métier, mais que vous êtes prudent en demandant conseil.
A suivre.
Cordialement.
08 août 2022 à 08:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse.
La taque dont je parle est une taque à induction pour cuisiner.
J'ai 3 fils rigide murale (1 bleu, 1 brun et fils de terre jaune et vert) pour la taque à induction, j'ai 2 fils bleu et 2 fils brun dont fils de terre (je vous avoue ne pas savoir comment racorder les 2 fils bleus de la taque à celui du mur).
Dois-je nouer ensemble les 2 bleus et les 2 bruns ensemble de la taque pour les recorder au fil mural ou dois-je mettre les 3 bleu ensemble dans la borne wago et pareil pour les bruns) ?
J'ai mis en pièce jointe les images.
Merci pour votre réponse.
La taque dont je parle est une taque à induction pour cuisiner.
J'ai 3 fils rigide murale (1 bleu, 1 brun et fils de terre jaune et vert) pour la taque à induction, j'ai 2 fils bleu et 2 fils brun dont fils de terre (je vous avoue ne pas savoir comment racorder les 2 fils bleus de la taque à celui du mur).
Dois-je nouer ensemble les 2 bleus et les 2 bruns ensemble de la taque pour les recorder au fil mural ou dois-je mettre les 3 bleu ensemble dans la borne wago et pareil pour les bruns) ?
J'ai mis en pièce jointe les images.
08 août 2022 à 10:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
Bonjour gregovan.
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
08 août 2022 à 10:49
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
Re. Il s'agit d'une plaque de cuisson à induction.
Il serait bien d'être en possession du schéma de branchement.
L'intuition voudrait que les bleus soient réunis ensemble, de même que les marrons, ce pour un branchement monophasé sur le réseau 230 V à partir d'une ligne 32 A en 6 mm² dans une sortie de câble.
Ceci est à vérifier. On ne reconnait pas du 6 mm².
Mais on ne se fie pas à l'intuition, il faut une certitude. D'où le recours à la notice de branchement.
Bien sûr on utilise des bornes 30 ampères, en respect des normes. Pourquoi vouloir en déroger ?
Ne branchez pas la plaque tant que les incertitudes n'ont pas été levées : caractéristiques de la ligne et notice de branchement de la plaque de cuisson.
Cordialement.
Il serait bien d'être en possession du schéma de branchement.
L'intuition voudrait que les bleus soient réunis ensemble, de même que les marrons, ce pour un branchement monophasé sur le réseau 230 V à partir d'une ligne 32 A en 6 mm² dans une sortie de câble.
Ceci est à vérifier. On ne reconnait pas du 6 mm².
Mais on ne se fie pas à l'intuition, il faut une certitude. D'où le recours à la notice de branchement.
Bien sûr on utilise des bornes 30 ampères, en respect des normes. Pourquoi vouloir en déroger ?
Ne branchez pas la plaque tant que les incertitudes n'ont pas été levées : caractéristiques de la ligne et notice de branchement de la plaque de cuisson.
Cordialement.
08 août 2022 à 14:27
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
Sur l'ancienne taque de cuisson les fils étaient liés ensemble eux des fils rouges reliés aux bruns ou différents, pour moi qui m'y connaît peu c'est compliqué ensuite les fils étaient reliés pas par des bornes mes dominos qui possédaient un pont.
Merci pour l'information.
Merci pour l'information.
08 août 2022 à 14:37
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
Bonjour.
Pour du 6² 32A utilisez des bornes Wago 221-612 ou 221-613
Pour du 6² 32A utilisez des bornes Wago 221-612 ou 221-613
08 août 2022 à 15:51
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
Dois-je changer les fusibles ?
L'ancienne taque de cuisson était la même (pas la même marque) mais en vitrocéramique.
Ma question est de savoir comment mettre le câble souple et rigide dans la borne puisque cela n'est malheureusement pas noté dans la notice.
L'ancienne taque de cuisson était la même (pas la même marque) mais en vitrocéramique.
Ma question est de savoir comment mettre le câble souple et rigide dans la borne puisque cela n'est malheureusement pas noté dans la notice.
08 août 2022 à 16:38
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
Re. Il faut vous procurer la notice de branchement. Si la plaque est neuve, demandez là au vendeur.
Avec la marque et les références de la plaque de cuisson on pourrait peut-être approfondir.
On ne s'occupe pas du branchement de l'ancienne plaque de cuisson.
A suivre.
Cordialement.
Avec la marque et les références de la plaque de cuisson on pourrait peut-être approfondir.
On ne s'occupe pas du branchement de l'ancienne plaque de cuisson.
A suivre.
Cordialement.
08 août 2022 à 17:19
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
A distance on ne peut vous conseiller de coupler les deux bleus, puis les deux marrons.
On ne câble pas au hasard. Même si dans votre cas ce serait tentant. Donc on ne le fera pas, parce qu'un électricien câble en connaissance de cause.
Vous pouvez faire intervenir un électricien. Ou le vendeur qui se chargera du raccordement, sous sa responsabilité.
En général, les plaques (pas taques) sont munis d'un bornier de raccordement digne de ce nom, pas un vulgaire domino. Cette table a une marque et une référence. Vous ne les donnez pas.
Une table de cuisson, vitrocéram ou induction, se raccorde sur une ligne de 6 mm² protégée en surintensité par un disjoncteur de 32 ampères. C'est simple. Reste le bornier de la plaque.
On vous conseille de faire intervenir un professionnel.
On ne peut s'engager à distance, tant il y a d'incertitudes dans votre projet, la ligne et le bornier de la plaque inconnue.
Cordialement.
On ne câble pas au hasard. Même si dans votre cas ce serait tentant. Donc on ne le fera pas, parce qu'un électricien câble en connaissance de cause.
Vous pouvez faire intervenir un électricien. Ou le vendeur qui se chargera du raccordement, sous sa responsabilité.
En général, les plaques (pas taques) sont munis d'un bornier de raccordement digne de ce nom, pas un vulgaire domino. Cette table a une marque et une référence. Vous ne les donnez pas.
Citation :Vous n'avez pas une vue d'ensemble du raccordement et de la ligne qui alimente.
Dois-je changer les fusibles ?
Une table de cuisson, vitrocéram ou induction, se raccorde sur une ligne de 6 mm² protégée en surintensité par un disjoncteur de 32 ampères. C'est simple. Reste le bornier de la plaque.
On vous conseille de faire intervenir un professionnel.
On ne peut s'engager à distance, tant il y a d'incertitudes dans votre projet, la ligne et le bornier de la plaque inconnue.
Cordialement.
08 août 2022 à 18:05
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité
Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
Bonsoir,
Une remarque : les fils en photo ne semblent pas être en 6mm² mais en 4mm² (on ne distingue qu'un seul brin).
Cordialement, Rémi
Une remarque : les fils en photo ne semblent pas être en 6mm² mais en 4mm² (on ne distingue qu'un seul brin).
Cordialement, Rémi
09 août 2022 à 21:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
- N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
- 2. Circuit 20 ampères sur fil pour 30 ampères
- N°19160 : Bonjour. Suite à l'installation d'une nouvelle thermopompe sur un nouveau circuit électrique, le circuit de l'ancienne thermopompe ne sert plus à rien et le disjoncteur (double 30A) est à la position OFF. Puisque le fil de...
- 3. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 4. Brancher prise four de 20 Ampères
- N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
- 5. 2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
- N°23593 : Bonjour. Je ne trouve plus de fusibles de 20 ampères. Il me reste du fil plomb de 10 ampères et du fil argent de 10 ampères. Pour remplacer mon fusible de 20 ampères, Si je mets 2 fils de 10 ampères en parallèle ou...
- 6. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 7. Disjoncteur 20 Ampères
- N°467 : Bonjour, pouvez-vous me dire ce que supporte un disjoncteur de 20 ampères en Watts ? Merci.
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 9. Changement plaque vitrocéramique 20 Ampères et 32 Ampères
- N°1169 : Bonjour. Ma plaque vitrocéramique était en 20A, je la change pour une plaque à induction (on préconise un branchement en 32A). Est-ce qu'il y a un risque si je me branche sur le circuit 20A ? Que dois-je faire ? Merci.
- 10. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
- N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite