Question Forum Électricité : 2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
Bonjour.
Je ne trouve plus de fusibles de 20 ampères.
Il me reste du fil plomb de 10 ampères et du fil argent de 10 ampères.
Pour remplacer mon fusible de 20 ampères,
Si je mets 2 fils de 10 ampères en parallèle ou torsadés, j'obtiendrai 20 ampères en toute sécurité.
Merci.
Je ne trouve plus de fusibles de 20 ampères.
Il me reste du fil plomb de 10 ampères et du fil argent de 10 ampères.
Pour remplacer mon fusible de 20 ampères,
Si je mets 2 fils de 10 ampères en parallèle ou torsadés, j'obtiendrai 20 ampères en toute sécurité.
Merci.
15 février 2023 à 15:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
Bonjour.
Évitez ce genre de bricolage hasardeux.
20A c'est beaucoup pour une ancienne installation !
Si votre circuit n'a pas besoin de plus de 2300W, mettre un seul fil 10A en attendant une solution plus définitive.
Évitez ce genre de bricolage hasardeux.
20A c'est beaucoup pour une ancienne installation !
Si votre circuit n'a pas besoin de plus de 2300W, mettre un seul fil 10A en attendant une solution plus définitive.
15 février 2023 à 16:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
Merci.
Si j'ai un gros fusible porcelaine de 25A.Qui sert pour la cuisine uniquement et un autre de 25 pour sdb machine à laver
Les autres sont de 10A prise interrupteur.
C'est le 25 qui est grillé introuvable.
Si j'ai un gros fusible porcelaine de 25A.Qui sert pour la cuisine uniquement et un autre de 25 pour sdb machine à laver
Les autres sont de 10A prise interrupteur.
C'est le 25 qui est grillé introuvable.
15 février 2023 à 16:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
10A suffira pour la machine à laver.
Par contre pour la cuisine ce sera trop juste.
Une photo de ce tableau aiderait.
Si ce sont des porte fusibles porcelaine, il existe des adaptateurs pour cartouche fusible (voir 2ème fusible sur l'image)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Adaptateur cartouche pour fusible
Par contre pour la cuisine ce sera trop juste.
Une photo de ce tableau aiderait.
Si ce sont des porte fusibles porcelaine, il existe des adaptateurs pour cartouche fusible (voir 2ème fusible sur l'image)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Adaptateur cartouche pour fusible
15 février 2023 à 17:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
Bonjour. Juste un peu d'Histoire et de technologie en passant, pour le plaisir.
Le Carbone Lorraine est une société française qui a pris son essor à partir de 1889, à la même époque où l'électrotechnique des machines tournantes à courant continu et à courant alternatif prenait son essor, ainsi que l'éclairage à arc et les piles diverses un peu plus tard (Cipel, Mazda), grâce à la maîtrise des produits à base de graphite. Sans rentrer dans les détails de fusions et acquisitions, le groupe désormais mondial se nomme Mersen.
La relation avec les fusibles en parallèle n'est pas immédiate.
Hormis les fusibles domestiques et industriels petits et moyens calibres, il y en a beaucoup d'autres pour les applications courants forts et tensions fortes.
Une autre branche comprend les fusibles de protection des semiconducteurs abondamment utilisés en électronique de puissance pour protéger ces derniers, où le choix du fusible ultrarapide prend en compte des paramètres jamais abordés sur le forum, on pense à la contrainte thermique I²t (en A²s) énergie absorbée pour laquelle le fusible fond. C'est le fusible qui doit protéger la diode en série et non le contraire.
Tout cela pour évoquer une marque française leader dans sa spécialité (les fusibles spéciaux mais pas seulement) - Ferraz à la sortie de la guerre, puis Ferraz Shawmut, société lyonnaise initialement.
Cette marque, qui mène à Mersen (nouveau nom du Carbone Lorraine en 2010), constitue la division protection électrique du groupe Carbone Lorraine - Mersen.
En cherchant les produits Ferraz pour illustrer la question de cy59, on arrive sur une partie du catalogue de fusibles haute tension où les fusibles sont en parallèle, comme on peut voir ici :
https://ep-fr.mersen.com/products/series/155kv-bolt-mount-transformer-fuses
Voilà pourquoi la question de cy59 était légitime.
Cordialement.
Compléments au vu des photos de 18:13 et 20.
Il est temps de mettre ces fusibles au rebut, sauf si vous voulez laisser cette installation en l’état de dangerosité des années 1950.
Soit vous savez faire, soit vous faites intervenir un professionnel qui sécurisera les protections. C'est le bon moment, avant l'accident qui embrasera l'habitat ou électrocutera l'intervenant sur le tableau.
Citation :Ça se discute.
2 fusibles de 10 ampères en parallèle font il 20 ampères
Le Carbone Lorraine est une société française qui a pris son essor à partir de 1889, à la même époque où l'électrotechnique des machines tournantes à courant continu et à courant alternatif prenait son essor, ainsi que l'éclairage à arc et les piles diverses un peu plus tard (Cipel, Mazda), grâce à la maîtrise des produits à base de graphite. Sans rentrer dans les détails de fusions et acquisitions, le groupe désormais mondial se nomme Mersen.
La relation avec les fusibles en parallèle n'est pas immédiate.
Hormis les fusibles domestiques et industriels petits et moyens calibres, il y en a beaucoup d'autres pour les applications courants forts et tensions fortes.
Une autre branche comprend les fusibles de protection des semiconducteurs abondamment utilisés en électronique de puissance pour protéger ces derniers, où le choix du fusible ultrarapide prend en compte des paramètres jamais abordés sur le forum, on pense à la contrainte thermique I²t (en A²s) énergie absorbée pour laquelle le fusible fond. C'est le fusible qui doit protéger la diode en série et non le contraire.
Tout cela pour évoquer une marque française leader dans sa spécialité (les fusibles spéciaux mais pas seulement) - Ferraz à la sortie de la guerre, puis Ferraz Shawmut, société lyonnaise initialement.
Cette marque, qui mène à Mersen (nouveau nom du Carbone Lorraine en 2010), constitue la division protection électrique du groupe Carbone Lorraine - Mersen.
En cherchant les produits Ferraz pour illustrer la question de cy59, on arrive sur une partie du catalogue de fusibles haute tension où les fusibles sont en parallèle, comme on peut voir ici :
https://ep-fr.mersen.com/products/series/155kv-bolt-mount-transformer-fuses
Voilà pourquoi la question de cy59 était légitime.
Cordialement.
Compléments au vu des photos de 18:13 et 20.
Il est temps de mettre ces fusibles au rebut, sauf si vous voulez laisser cette installation en l’état de dangerosité des années 1950.
Soit vous savez faire, soit vous faites intervenir un professionnel qui sécurisera les protections. C'est le bon moment, avant l'accident qui embrasera l'habitat ou électrocutera l'intervenant sur le tableau.
15 février 2023 à 22:14
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
Merci de vos réponses.
Je n'ai pas la réponse par oui ou non.
Au-delà de la sécurité invoquée, est-ce que deux fils de 10A en parallèle font 20A ?
Je n'ai pas la réponse par oui ou non.
Au-delà de la sécurité invoquée, est-ce que deux fils de 10A en parallèle font 20A ?
17 février 2023 à 12:49
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
Bonjour cy59,
Vos besoins ne rentrent pas dans cette catégorie.
C'est pourquoi vous avez été informé et qu'il est temps de changer ce tableau vétuste pour un modèle définitivement sécurisé. Quelques petites centaines d'euros pour ce petit tableau, pas beaucoup plus.
Le calibre des protections surintensité est fonction de la section des conducteurs et de la nature des protections, fusible ou disjoncteurs.
On croit apercevoir des moulures en bois avec des conducteurs incorporés sous la partie droite du tableau.
On ne peut aller au delà de la sécurité invoquée.
Cordialement.
Citation :Pour la protection des transformateurs haute tension c'est oui.
Je n'ai pas la réponse par oui ou non.
Vos besoins ne rentrent pas dans cette catégorie.
Citation :Une des vocations essentielles du forum est d'être sourcilleuse quand une installation présentée est particulièrement dangereuse ; les contributeurs du forum ne promeuvent jamais des solutions dangereuses du type mauvais bricolage. On ne bricole pas en électricité.
Au-delà de la sécurité invoquée
C'est pourquoi vous avez été informé et qu'il est temps de changer ce tableau vétuste pour un modèle définitivement sécurisé. Quelques petites centaines d'euros pour ce petit tableau, pas beaucoup plus.
Le calibre des protections surintensité est fonction de la section des conducteurs et de la nature des protections, fusible ou disjoncteurs.
On croit apercevoir des moulures en bois avec des conducteurs incorporés sous la partie droite du tableau.
On ne peut aller au delà de la sécurité invoquée.
Cordialement.
17 février 2023 à 14:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
- N°22555 : Bonjour. Je dois remplacer ma taque électrique et donc relier les fils de la taque à ceux de la maison. J'ai acheté des bornes wago du 4mm², les fils rigides de la maison dont je pense est du 6mm toutefois ils rentrent...
- 2. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 3. Prise électrique branchement en parallèle
- N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
- 4. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
- N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
- 5. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
- N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
- 6. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 7. Brancher prise four de 20 Ampères
- N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
- 8. Disjoncteur 20 Ampères
- N°467 : Bonjour, pouvez-vous me dire ce que supporte un disjoncteur de 20 ampères en Watts ? Merci.
- 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 10. Où trouver des fusibles 45 ampères réf 233 4520
- N°6176 : Bonjour, où trouver des fusibles 45 ampères réf : 233 4520 ? Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite