FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


6690

Pannes Electricite : Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent


Invité
invité
Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps.
Donc je me demandais si je pouvais remplacer ce porte-fusible par un autre de 25 A.
Il y aura t-il des problèmes par la suite ? Merci.
12 novembre 2009 à 18:50
Conseils dépannage électrique 1

Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Il doit y avoir une protection par circuit comprenant au maximum 8 PC alimentée par ligne 3×2,5 mm². Dans ce cas, vous pouvez protéger par DJ de calibre 20 A maxi ou fusible 16 A. Il serait souhaitable qu'il y ait au moins une protection différentielle 30 mA en tête de tableau s'il est ancien.
13 novembre 2009 à 14:00
Conseils dépannage électrique 2

Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent


Invité
invité
Bonjour, oui effectivement chacun des 3 circuits (je précise que ces 3 circuits sont séparés et sont protégés par des porte-fusibles 10 A) possèdent 8 prises sauf un, qui en possède 6 en 3X2,5 mm2 mais certaines prises ne possèdent pas la terre.
J'ai installé le disjoncteur différentiel 30 mA, il y a deux ans, mais merci du conseil.
Et je veux remplacer le porte-fusible de 10 A du circuit pc de la cuisine par un autre de 25 A car, le 10 A est dédié à l'éclairage et est interdit pour les prises.
Merci.
14 novembre 2009 à 14:38
Conseils dépannage électrique 3

Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour. Donc une précision pour le circuit lumière.
Chaque ligne lumière de section 1,5 mm² peut alimenter jusqu'à 8 points lumineux.
La protection est assurée par DJ 16 A maxi ou fusible 10 A.
Pour les circuits prises, pas de DJ 25 A, on limite à 20 A pour la section habituelle de 2,5 mm².
La terre doit être présente sur toutes les PC de la cuisine, et en gros là où il y a du carrelage.
De même, toutes les PC doivent être munies d'obturateurs à éclipses.
Vous voulez sans doute dire que vous avez installé un interrupteur différentiel en aval duquel on va trouver toutes les protections surintensité par fusibles ou DJ.
Je crois que l'on a fait le tour des points en suspens de votre installation, avec quelques autres précisions pouvant intéresser les lecteurs. Bon courage.
15 novembre 2009 à 18:35
Conseils dépannage électrique 4

Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Bonjour, les circuits prises en section de fils de 2,5² sont à protéger par fusible de 16A maxi ou par disjoncteur de 20A maxi et surtout pas par fusible de 25A comme vous le dîtes. Cordialement.
15 novembre 2009 à 11:08
Conseils dépannage électrique 5

Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent


Invité
invité
Merci pour vos réponses, je vais acheter un disjoncteur de 20 A.
Et toutes mes prises de la cuisine ont la terre mais c'est dans les chambres que la terre n'existe pas.
Merci.
16 novembre 2009 à 16:39
Conseils dépannage électrique 6

Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent


Invité
invité
Bonjour
Si vous vous limitez à 5 PC, vous pouvez parfaitement passer en 1,5 protégé par du 10A.
On l'oublie souvent alors qu'on gagne de l'argent et du temps.
SD (16/11/09).
16 novembre 2009 à 16:14
Conseils dépannage électrique 7

Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent


Invité
invité
Le fusible de 10 ampères n'est absolument pas "interdit pour les prises". Tout ce qui peut se passer c'est qu'il saute un peu trop souvent. Au contraire dans le cas de fils de 1,5 mm² (comme il y en a encore beaucoup, en particulier dans les installations un peu anciennes) la protection par un fusible de 10 ampères est une sécurité à recommander fortement.
12 février 2012 à 20:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 2. Installation prises de courant sur circuit 10 Ampères
    N°5722 : Bonjour, je rénove l'électricité d'un appartement datant des années 1970 et je souhaite rajouter plusieurs prises de courant sur une installation déjà existante c'est-à-dire sur un circuit 10 Ampères. Ma question est :...
  • 3. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 4. Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûle
    N°12799 : Bonjour. J'ai branché une tronçonneuse électrique sur une prise, au bout d'une minute la prise a pris feu sans que le compteur électrique ne disjoncte. Est-ce normal ? Merci.
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
    N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
  • 6. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 7. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
    N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
  • 8. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 9. Four électrique sur prise 16A
    N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
  • 10. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement appliques prisecablage interrupteur conseilscarte de puissance lave vaisselle rosierestournevis testeur



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite