Question Forum Électricité : Vérification de la sécurité d'une installation électrique
Bonjour,
Ma question est une question de novice total.
Je suis locataire d'une maison où il y a eu pas mal de rongeurs dans le grenier + faux plafond.
Le propriétaire est prévenu mais je ne sais pas ce qu'il fera, pour ce qui me concerne j'ai fait traiter par un professionnel qui m'a alerté sur les dégâts que ça peut occasionner notamment sur le plan électrique.
Étant donné qu'il y a un faux plafond (avec un espace d'environ 20cm avec le plancher des combles) dans lequel on ne peut pas regarder, pouvez-vous me dire si un électricien serait quand même en mesure de vérifier l'installation pour que je sois sûr qu'aucun câble n'a été abîmé ?
Merci par avance si vous pouvez me renseigner.
Bonne journée.
Ma question est une question de novice total.
Je suis locataire d'une maison où il y a eu pas mal de rongeurs dans le grenier + faux plafond.
Le propriétaire est prévenu mais je ne sais pas ce qu'il fera, pour ce qui me concerne j'ai fait traiter par un professionnel qui m'a alerté sur les dégâts que ça peut occasionner notamment sur le plan électrique.
Étant donné qu'il y a un faux plafond (avec un espace d'environ 20cm avec le plancher des combles) dans lequel on ne peut pas regarder, pouvez-vous me dire si un électricien serait quand même en mesure de vérifier l'installation pour que je sois sûr qu'aucun câble n'a été abîmé ?
Merci par avance si vous pouvez me renseigner.
Bonne journée.
11 décembre 2020 à 11:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Vérification de la sécurité d'une installation électrique
Bonjour. C'est une charge de propriétaire. Pour aller voir ce qu'il y a au dessus il faudrait pouvoir passer un endoscope.
A la limite l'électricien peut faire un test d'isolement avec un appareil adéquat, mais il ne verra pas si des câbles ont été rongés. Si le rongeur touche la phase il peut ne pas en sortir vivant.
Il n'y a pas beaucoup de solutions.
Le grignotage des câbles véhiculant différents signaux par les rongeurs est un fléau pour la SNCF.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
A la limite l'électricien peut faire un test d'isolement avec un appareil adéquat, mais il ne verra pas si des câbles ont été rongés. Si le rongeur touche la phase il peut ne pas en sortir vivant.
Il n'y a pas beaucoup de solutions.
Le grignotage des câbles véhiculant différents signaux par les rongeurs est un fléau pour la SNCF.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 décembre 2020 à 21:01
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Vérification de la sécurité d'une installation électrique
Bonjour.
Je dirais que c'est plutôt le problème du propriétaire et pas le vôtre.
Tant que l'installation est opérationnelle, c'est transparent pour vous.
Si un jour un câble est coupé ou en court-circuit, ce sera au propriétaire de réparer.
Faire un état des lieux des câbles à un instant donné ne sert pas à grand chose.
Rien ne dit que le rongeur ne s'attaquera pas à un câble le lendemain.
Je dirais que c'est plutôt le problème du propriétaire et pas le vôtre.
Tant que l'installation est opérationnelle, c'est transparent pour vous.
Si un jour un câble est coupé ou en court-circuit, ce sera au propriétaire de réparer.
Faire un état des lieux des câbles à un instant donné ne sert pas à grand chose.
Rien ne dit que le rongeur ne s'attaquera pas à un câble le lendemain.
12 décembre 2020 à 07:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Vérification de la sécurité d'une installation électrique
Bonjour,
Une mesure d'isolement ne vous donnera pas grand chose ; que ce soit par rapport à la terre, ou entre conducteur (difficile à faire sans tout déconnecter).
Les dégâts par les rongeurs ne peuvent se voir qu'en visuel ; et tant que tout fonctionne on ne peut pas dire qu'un câble est abimé.
Vous avez fait dératiser, votre propriétaire est averti, votre mission s'arrête là.
Bonne continuation.
Une mesure d'isolement ne vous donnera pas grand chose ; que ce soit par rapport à la terre, ou entre conducteur (difficile à faire sans tout déconnecter).
Les dégâts par les rongeurs ne peuvent se voir qu'en visuel ; et tant que tout fonctionne on ne peut pas dire qu'un câble est abimé.
Vous avez fait dératiser, votre propriétaire est averti, votre mission s'arrête là.
Bonne continuation.
12 décembre 2020 à 09:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Vérification de la sécurité d'une installation électrique
Bonjour,
Merci pour vos réponses qui m'éclairent en partie.
En revanche je me permets de vous contredire : c'est mon problème dans le sens où même si je n'ai pas l'intention d'y rester très longtemps, tant que je vis dans cette maison, je n'ai aucune envie qu'il y ait un départ d'incendie ou tout autre problème qui pourrait me porter préjudice.
Donc clairement c'est mon problème de m'inquiéter de la sécurité de l'installation électrique.
C'est bien en ce sens que je posais cette question et non pas dans le sens de prendre sur moi les responsabilités qui incombent en effet légalement au propriétaire.
Bonne continuation à vous.
Merci pour vos réponses qui m'éclairent en partie.
En revanche je me permets de vous contredire : c'est mon problème dans le sens où même si je n'ai pas l'intention d'y rester très longtemps, tant que je vis dans cette maison, je n'ai aucune envie qu'il y ait un départ d'incendie ou tout autre problème qui pourrait me porter préjudice.
Donc clairement c'est mon problème de m'inquiéter de la sécurité de l'installation électrique.
C'est bien en ce sens que je posais cette question et non pas dans le sens de prendre sur moi les responsabilités qui incombent en effet légalement au propriétaire.
Bonne continuation à vous.
12 décembre 2020 à 12:34
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Vérification de la sécurité d'une installation électrique
Les risques d'incendie sont pour moi inexistants.
Supposons que vos rongeurs fassent toucher :
- une phase et un neutre --> court-circuit : le disjoncteur ou le fusible sautera
- une phase et la terre --> défaut d'isolement : le différentiel 30mA sautera
- une neutre et la terre --> éventuel défaut d'isolement : le différentiel 30mA sautera.
Un incendie, c'est un échauffement lié la plupart du temps à une section de fil trop faible ou un mauvais serrage.
Vos rongeurs n'iront pas dévisser les dominos.
Après je ne dis pas que c'est agréable, mais c'est un autre problème...
Supposons que vos rongeurs fassent toucher :
- une phase et un neutre --> court-circuit : le disjoncteur ou le fusible sautera
- une phase et la terre --> défaut d'isolement : le différentiel 30mA sautera
- une neutre et la terre --> éventuel défaut d'isolement : le différentiel 30mA sautera.
Un incendie, c'est un échauffement lié la plupart du temps à une section de fil trop faible ou un mauvais serrage.
Vos rongeurs n'iront pas dévisser les dominos.
Après je ne dis pas que c'est agréable, mais c'est un autre problème...
12 décembre 2020 à 22:42
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Vérification de la sécurité d'une installation électrique
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Sachant que l'éventuel rongeur est plus ou moins en contact avec la terre, il ne s'y reprendra pas à deux fois. Une fois desséché les odeurs disparaîtront naturellement.
Des TP à faire sur l'établi.
Cordialement.
Sachant que l'éventuel rongeur est plus ou moins en contact avec la terre, il ne s'y reprendra pas à deux fois. Une fois desséché les odeurs disparaîtront naturellement.
Des TP à faire sur l'établi.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 23:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 2. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 3. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 5. Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation
- N°14227 : Bonjour, Je suis propriétaire récent et je dois installer un élément de coupure général, genre interrupteur sectionneur après mon disjoncteur de branchement EDF 15/45A en triphasé réglé sur 15A avec un abonnement...
- 6. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 7. Améliorer sécurité électrique protection circuit installation triphasé
- N°14153 : Bonjour à tous et à toutes. Dans une maison tout électrique des années 70 et alimentée en triphasé (les circuits prises et lumières étant repartis sur les trois phases ainsi que les radiateurs électriques) le tout...
- 8. Risques électriques sécurité des installation électrique
- N°801 : Quelles conséquences peut avoir sur les maisons un circuit électrique mal adapté ou défectueux ? Quelles sont les différents effets du passage du courant sur le corps en fonction de son intensité et du temps d'exposition ?...
- 9. Eclairage aquarium sécurité électrique
- N°13937 : Bonjour à tous. Pour réaliser l'éclairage de mon aquarium j'ai utilisé une planche de sapin sur laquelle j'ai incrusté des appliques led GU10 230v 4.2w 25mA. Le tout raccordé directement sur secteur. C'est ici que mes...
- 10. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite