Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
21235
Question Forum Électricité : Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
Bonjour.
J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique.
Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base.
Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne suffit pas (consigne 0-8 degrés, écarts 10-16 degrés).
Comment modifier le câblage pour que les réglages de température nocturne (consigne 8-14, écarts 5-10) deviennent la valeur par défaut ? (Pour le chauffe-eau, je viens de passer en mode forcé, mais je n'ai pas trouvé d'interrupteur correspondant pour le câble chauffant).
En regardant les branchements, je vois que pour deux d'entre eux (#7 et #8) est écrit : HC 220V.
Serait-il suffisant de connecter l'un d'eux à la phase (220V) pour l'avoir en permanence sur HC (c'est-à-dire utiliser les réglages de nuit) ?
Merci pour toute aide ou suggestion.
J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique.
Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base.
Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne suffit pas (consigne 0-8 degrés, écarts 10-16 degrés).
Comment modifier le câblage pour que les réglages de température nocturne (consigne 8-14, écarts 5-10) deviennent la valeur par défaut ? (Pour le chauffe-eau, je viens de passer en mode forcé, mais je n'ai pas trouvé d'interrupteur correspondant pour le câble chauffant).
En regardant les branchements, je vois que pour deux d'entre eux (#7 et #8) est écrit : HC 220V.
Serait-il suffisant de connecter l'un d'eux à la phase (220V) pour l'avoir en permanence sur HC (c'est-à-dire utiliser les réglages de nuit) ?
Merci pour toute aide ou suggestion.
11 octobre 2021 à 10:56
Réponse 1 du forum électricité
Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs valideront ou invalideront j'espère ce qui suit.
Lorsqu'un appareil possède une entrée pour information heure creuse ... il attend l'information d'un contact sec donc libre de tout potentiel. Pas question donc de raccorder à une phase pour le "forcer".
Il s'agit de repérer les deux bornes, je suppose #7 et #8 de déconnecter les fils qui y sont branchés et de remplacer par un pont. Ce pont simule les HC et vous évite de devoir modifier la programmation de l'appareil.
Cordialement, Martien-071
D'autres contributeurs valideront ou invalideront j'espère ce qui suit.
Lorsqu'un appareil possède une entrée pour information heure creuse ... il attend l'information d'un contact sec donc libre de tout potentiel. Pas question donc de raccorder à une phase pour le "forcer".
Il s'agit de repérer les deux bornes, je suppose #7 et #8 de déconnecter les fils qui y sont branchés et de remplacer par un pont. Ce pont simule les HC et vous évite de devoir modifier la programmation de l'appareil.
Cordialement, Martien-071
11 octobre 2021 à 11:54
Réponse 2 du forum électricité
Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
Bonjour.
Il doit y avoir une entrée heure creuses sur votre thermostat en provenance du contact EDF.
Il suffit de forcer cette entrée en shuntant le contact EDF.
Il doit y avoir une entrée heure creuses sur votre thermostat en provenance du contact EDF.
Il suffit de forcer cette entrée en shuntant le contact EDF.
11 octobre 2021 à 13:23
Réponse 4 du forum électricité
Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
Bonsoir.
Sans doute Non, mais il faudrait la notice pour être sûr.
Les 220V et les fils bleus et violet font penser à une alimentation phase/neutre la phase en violet étant alimentée pendant les HC.
Si vous court-circuitez, cela pourrait justement faire un beau court-circuit.
Le mieux est de shunter le contact au niveau du compteur EDF, ainsi tout fonctionnera comme si vous étiez en HC en permanence, sans avoir à toucher à autre chose.
Sans doute Non, mais il faudrait la notice pour être sûr.
Les 220V et les fils bleus et violet font penser à une alimentation phase/neutre la phase en violet étant alimentée pendant les HC.
Si vous court-circuitez, cela pourrait justement faire un beau court-circuit.
Le mieux est de shunter le contact au niveau du compteur EDF, ainsi tout fonctionnera comme si vous étiez en HC en permanence, sans avoir à toucher à autre chose.
11 octobre 2021 à 23:26
Réponse 5 du forum électricité
Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
Bonsoir.
Alors vous proposez de court-circuiter (shunter) C1 et C2 en permanence avec un câble directement dans le compteur Linky ?
Cela peut-il entraîner des problèmes plus tard ou dans d'autres parties de l'installation ?
Merci.
Alors vous proposez de court-circuiter (shunter) C1 et C2 en permanence avec un câble directement dans le compteur Linky ?
Cela peut-il entraîner des problèmes plus tard ou dans d'autres parties de l'installation ?
Merci.
12 octobre 2021 à 00:08
Réponse 6 du forum électricité
Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
Bonjour.
Oui c'est cela, comme si vous étiez tout le temps en HC
Après on peut faire l'équivalent au niveau du Deltadore 105, mais il faut analyser la manière dont est réalisée le circuit.
Si on shunte C1C2, pas de question à se poser, c'est plus simple et cela fonctionne à coup sûr.
Le seul problème que cela peut poser c'est au niveau du contact J/N qui va être tout le temps sous tension donc s'user prématurément.
Pour éviter cela, couper le disjoncteur 2A associé et mettez le contacteur J/N en marche forcée.
Si pas de disjoncteur 2A dédié au chauffe-eau, débranchez un fil (en l'isolant) en A1 ou A2 du contacteur J/N.
Oui c'est cela, comme si vous étiez tout le temps en HC
Après on peut faire l'équivalent au niveau du Deltadore 105, mais il faut analyser la manière dont est réalisée le circuit.
Si on shunte C1C2, pas de question à se poser, c'est plus simple et cela fonctionne à coup sûr.
Le seul problème que cela peut poser c'est au niveau du contact J/N qui va être tout le temps sous tension donc s'user prématurément.
Pour éviter cela, couper le disjoncteur 2A associé et mettez le contacteur J/N en marche forcée.
Si pas de disjoncteur 2A dédié au chauffe-eau, débranchez un fil (en l'isolant) en A1 ou A2 du contacteur J/N.
12 octobre 2021 à 08:00
Réponse 7 du forum électricité
Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
Bonjour.
Merci pour l'aide et les explications.
J'ai regardé le Linky et le shuntage C1 C2 a l'air facile (j'ai vérifié aussi que je suis bien sur tarif de base en ce moment), donc je vais faire ça.
Concernant le contact pour le chauffe-eau, j'ai d'autres questions :
Après forçage, il revient spontanément au bout d'un certain temps (plusieurs heures) en mode Auto ; certainement pas lié à un quelconque signal HC d'EDF (que de toute façon je ne reçois plus). La marque est télémécanique GY1-M22.
Est-ce normal ou signale-t-il un dysfonctionnement ?
Il n'y a aucun disjoncteur 2A visible n'importe où dans mon tableau électrique. Vous suggérez donc d'ouvrir le circuit de commande (A1 ou A2). Cependant, n'est-ce pas équivalent au mode HP (où le contact sec C1 C2 est ouvert) ?
Je pensais que le chauffage fonctionnait si le circuit de commande du contacteur est fermé et que la bobine est active ? Il y a donc quelque chose que je ne comprends pas très bien comment fonctionne le contacteur...
Cordialement.
PS : Veuillez excuser si certaines phrases ont une impression un peu bizarre, c'est parce que j'utilise la traduction Google
Merci pour l'aide et les explications.
J'ai regardé le Linky et le shuntage C1 C2 a l'air facile (j'ai vérifié aussi que je suis bien sur tarif de base en ce moment), donc je vais faire ça.
Concernant le contact pour le chauffe-eau, j'ai d'autres questions :
Après forçage, il revient spontanément au bout d'un certain temps (plusieurs heures) en mode Auto ; certainement pas lié à un quelconque signal HC d'EDF (que de toute façon je ne reçois plus). La marque est télémécanique GY1-M22.
Est-ce normal ou signale-t-il un dysfonctionnement ?
Il n'y a aucun disjoncteur 2A visible n'importe où dans mon tableau électrique. Vous suggérez donc d'ouvrir le circuit de commande (A1 ou A2). Cependant, n'est-ce pas équivalent au mode HP (où le contact sec C1 C2 est ouvert) ?
Je pensais que le chauffage fonctionnait si le circuit de commande du contacteur est fermé et que la bobine est active ? Il y a donc quelque chose que je ne comprends pas très bien comment fonctionne le contacteur...
Cordialement.
PS : Veuillez excuser si certaines phrases ont une impression un peu bizarre, c'est parce que j'utilise la traduction Google
12 octobre 2021 à 12:28
Réponse 8 du forum électricité
Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 octobre 2021 à 12:42
Réponse 9 du forum électricité
Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
En principe un contacteur J/N ne revient en mode auto que si la circuit de commande est de nouveau alimenté.
- Soit il y autre chose que le contact EDF qui pilote ce circuit de commande.
- Soit le contacteur a un défaut.
Si l'installation est ancienne, cela peut être un disjoncteur 10A.
Regardez avec quoi est alimentée la borne 4 du 105, ainsi que les bornes 1 et 2.
Le contacteur pour moi doit être alimenté avec la borne 5, mais à confirmer.
Le mieux est de suivre les fils en A1A2 pour voir où ils arrivent.
- Soit il y autre chose que le contact EDF qui pilote ce circuit de commande.
- Soit le contacteur a un défaut.
Si l'installation est ancienne, cela peut être un disjoncteur 10A.
Regardez avec quoi est alimentée la borne 4 du 105, ainsi que les bornes 1 et 2.
Le contacteur pour moi doit être alimenté avec la borne 5, mais à confirmer.
Le mieux est de suivre les fils en A1A2 pour voir où ils arrivent.
12 octobre 2021 à 13:39
Réponse 10 du forum électricité
Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
Pour le moment j'ai fait un court-circuit entre C1 et C2 ; jusqu'à présent, cela semble fonctionner.
Et effectivement, maintenant j'ai 240 V entre les connecteurs 6 et 7 dans le Delta Dore.
Et effectivement, maintenant j'ai 240 V entre les connecteurs 6 et 7 dans le Delta Dore.

25 octobre 2021 à 21:07
Réponse 11 du forum électricité
Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
Bonjour,
Je vois que vous êtes passé d’un fonctionnement HC/HP à un tarif de base.
Pouvez-vous me dire après un an si vous avez une différence de consommation et de confort d’utilisation ?
Je suis actuellement en fonctionnement sur les HP/HC et je me demande s'il ne serait pas plus confortable de changer de mode de fonctionnement sans augmenter la consommation.
Merci !
Je vois que vous êtes passé d’un fonctionnement HC/HP à un tarif de base.
Pouvez-vous me dire après un an si vous avez une différence de consommation et de confort d’utilisation ?
Je suis actuellement en fonctionnement sur les HP/HC et je me demande s'il ne serait pas plus confortable de changer de mode de fonctionnement sans augmenter la consommation.
Merci !
13 décembre 2022 à 22:22
Réponse 12 du forum électricité
Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
Bonjour.
J'ai fait cela il y a 3 ans maintenant et c'est sûr qu'on gagne en confort d'utilisation :
- eau chaude tout le temps pour tout le monde (même si on reste longtemps sous la douche)
- plus de vaisselle en attente parce que lave vaisselle est plein et qu'il faut attendre la nuit pour le faire tourner
- pas besoin de se dépêcher de mettre en rouge le sèche-linge le matin avant le lave-linge de la nuit.
- ...
Côté conso, c'est identique, même s'il y a sans doute un peu plus de perte dans le ballon parce qu'il est plein d'eau chaude en permanence, mais cela reste à la marge.
Mais au final, ma facture a légèrement baissée.
Néanmoins je vous conseille de ne rien faire maintenant et d'attendre les nouveaux tarifs EDF de début d'année.
Avec la crise énergétique, il est possible que le tarif HC qui n'était plus vraiment rentable retrouve de l'attrait comme ça l'a été cette année pour le tarif TEMPO.
J'ai fait cela il y a 3 ans maintenant et c'est sûr qu'on gagne en confort d'utilisation :
- eau chaude tout le temps pour tout le monde (même si on reste longtemps sous la douche)
- plus de vaisselle en attente parce que lave vaisselle est plein et qu'il faut attendre la nuit pour le faire tourner
- pas besoin de se dépêcher de mettre en rouge le sèche-linge le matin avant le lave-linge de la nuit.
- ...
Côté conso, c'est identique, même s'il y a sans doute un peu plus de perte dans le ballon parce qu'il est plein d'eau chaude en permanence, mais cela reste à la marge.
Mais au final, ma facture a légèrement baissée.
Néanmoins je vous conseille de ne rien faire maintenant et d'attendre les nouveaux tarifs EDF de début d'année.
Avec la crise énergétique, il est possible que le tarif HC qui n'était plus vraiment rentable retrouve de l'attrait comme ça l'a été cette année pour le tarif TEMPO.
13 décembre 2022 à 22:58
Réponse 13 du forum électricité
Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
Merci pour votre réponse. Pour être complet, pouvez-vous me dire quels réglages vous utilisez pour la base chauffante ?
Avez-vous conservé les réglagles d’heure creuse pour toute la journée ?
Avez-vous conservé les réglagles d’heure creuse pour toute la journée ?
14 décembre 2022 à 21:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 2. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- N°18041 : Bonjour. J'ai un vieux relais LD01 Baco (en photo) pour le tarif heures creuses qui n'a plus l'air de fonctionner. La ballon fonctionne en marche forcée par contre ne fonctionne plus en automatique. Je pense qu'en faisant...
- 4. Commander chauffe-eau en tarif de base
- N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
- 5. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 6. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 7. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
- 8. Changement Delta Dore performer 200
- N°25002 : Bonjour à tous. Dans une maison chauffée à l'électricité, je dois remplacer un Delta Dore performer 200 qui régule deux zones de chauffage une avec 2 radiateurs, l'autre avec trois. Il y a deux sondes filaires. Je...
- 9. Tarif EDF HP/HC 2020 viennent de sortir
- N°19673 : Bonsoir. Les tarifs EDF au 1er janvier 2020 viennent de sortir. Ça y est pour moi, le cap est franchi, le tarif HC/HP me coûte désormais plus cher que le tarif de base. Avant je gagnais encore environ 20€/an désormais...
- 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite