Sortie 32A mini tableau prises 16A
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
11826
Panne Electricité : Sortie 32A mini tableau prises 16A
Invité

Bonjour
Dans ma cuisine (ancienne), j'ai une sortie 32A qui ne me sert pas.
Puis-je y raccorder un mini-tableau de deux coupe-circuits 16A pour deux prises alimentant un four et un micro ondes ? Merci de vos réponses
Dans ma cuisine (ancienne), j'ai une sortie 32A qui ne me sert pas.
Puis-je y raccorder un mini-tableau de deux coupe-circuits 16A pour deux prises alimentant un four et un micro ondes ? Merci de vos réponses
28 février 2011 à 11:51
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Sortie 32A mini tableau prises 16A
Bonsoir. Non, ce n'est pas autorisé car il s'agit d'un circuit spécialisé.
Vous trouverez confirmation à la Page 84 du mémento Promotelec.
L'utilisation est exclusivement réservée à une plaque de cuisson ou une cuisinière électrique (vous ne pouvez même pas brancher le piezo dessus). Cordialement.
Vous trouverez confirmation à la Page 84 du mémento Promotelec.
L'utilisation est exclusivement réservée à une plaque de cuisson ou une cuisinière électrique (vous ne pouvez même pas brancher le piezo dessus). Cordialement.
28 février 2011 à 19:36
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Sortie 32A mini tableau prises 16A
Sans problème si ce mini tableau reste accessible.
CMT
CMT
28 février 2011 à 18:44
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Sortie 32A mini tableau prises 16A
Oui sans problème pour les prises, vérifier si le four peut se brancher sur une prise 16A, question de puissance et donc d'ampérage. Cordialement.
28 février 2011 à 17:30
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Sortie 32A mini tableau prises 16A
Bonjour. Effectivement, en page 84 il est spécifié que la prise 32 A ne peut être utilisée pour des circuits autres que plaque ou cuisinière tels que prises de courant ou éclairage. Mais dans l'application envisagée il s'agit bien de 2 prises spécialisées cuisson bien localisés. Il ne s'agit donc pas de circuits avec PC et points lumineux multiples. Dans ce cas la solution du mini tableau est la meilleure pour l'usage envisagé.
Technologiquement il n'y a rien à dire, légalement il s'agit d'une interprétation de la réglementation avec souplesse permettant un usage particulier de la liaison 32 A en toute sécurité.
Technologiquement il n'y a rien à dire, légalement il s'agit d'une interprétation de la réglementation avec souplesse permettant un usage particulier de la liaison 32 A en toute sécurité.
01 mars 2011 à 08:23
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Sortie 32A mini tableau prises 16A
Bonjour, et pourquoi je ne pourrais pas utiliser la ligne spécialisée 32A, en 2 prises 16A avec protections sur un tableautin. Cordialement.
01 mars 2011 à 07:36
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Sortie 32A mini tableau prises 16A
Bonjour
Techniquement, c'est possible mais, en cas de revente de la maison, vous ne serez plus aux normes car il est exigé un circuit 3 x 6MM2 pour une cuisinière et une plaque de cuisson.
Cela dit, chacun fait ce qu'il veut.
Techniquement, c'est possible mais, en cas de revente de la maison, vous ne serez plus aux normes car il est exigé un circuit 3 x 6MM2 pour une cuisinière et une plaque de cuisson.
Cela dit, chacun fait ce qu'il veut.
01 mars 2011 à 08:47
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Sortie 32A mini tableau prises 16A
Bonjour
Je suis bien d'accord qu'on peut techniquement utiliser cette ligne.
C'est encore plus tentant quand les matériels de cuisson sont au gaz (c'est mon cas).
Je veux juste dire qu'il est bon de rappeler, à titre d'information, la norme.
- P 37 tableau 8 vous avez la section des conducteurs 6mm2 32A.
- P 39 tableau 10 vous avez l'équipement minimal. Dans la colonne de droite, pour la cuisine, il est exigé une prise ou boîte 32A.
Si ce circuit n'existe pas, tel que l'exige la norme, ce n'est pas aux normes.
Que ce soit mal fait, j'en conviens, mais c'est ainsi.
Pour clore, je dirai qu'il y a la norme administrative (et il ne faut pas contrarier l'administration) et les possibilités techniques. Cordialement,
Je suis bien d'accord qu'on peut techniquement utiliser cette ligne.
C'est encore plus tentant quand les matériels de cuisson sont au gaz (c'est mon cas).
Je veux juste dire qu'il est bon de rappeler, à titre d'information, la norme.
- P 37 tableau 8 vous avez la section des conducteurs 6mm2 32A.
- P 39 tableau 10 vous avez l'équipement minimal. Dans la colonne de droite, pour la cuisine, il est exigé une prise ou boîte 32A.
Si ce circuit n'existe pas, tel que l'exige la norme, ce n'est pas aux normes.
Que ce soit mal fait, j'en conviens, mais c'est ainsi.
Pour clore, je dirai qu'il y a la norme administrative (et il ne faut pas contrarier l'administration) et les possibilités techniques. Cordialement,
01 mars 2011 à 13:55
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Sortie 32A mini tableau prises 16A
On est sur une installation existante, sans doute conforme aux normes de son époque.
Notre ami tente de l'utiliser au mieux, cela ne me semble pas répréhensible.
A noter que le diagnostic fait dans le cadre de la revente ne vérifie pas la présence d'un circuit cuisson 32A.
CMT
Notre ami tente de l'utiliser au mieux, cela ne me semble pas répréhensible.
A noter que le diagnostic fait dans le cadre de la revente ne vérifie pas la présence d'un circuit cuisson 32A.
CMT
01 mars 2011 à 21:29
Réponse 9 d'un internaute à cette question
Invité

Sortie 32A mini tableau prises 16A
Invité

Bonjour, la réglementation (norme) a été réfléchie par des gens compétents de tous bords au sein de l'UTE, les installateurs et les vérificateurs doivent appliquer ces textes en ne perdant pas "l'esprit logique".
Cette cuisine est équipée d'une sortie 32A, l'internaute n'en a pas l'utilité et voudrait 2 PC 16A pour du matériel électroménager ; plutôt que faire un bidouillage, un tableautin avec 2 protections 16A est plus sécurisant.
Pour la revente, aucun problème, la sortie 32A est disponible en déposant le tableautin ; et je défie le diagnostiqueur de mentionner l'absence de sortie 32A.
Cordialement. 1Insp (ancien de la profession).
Cette cuisine est équipée d'une sortie 32A, l'internaute n'en a pas l'utilité et voudrait 2 PC 16A pour du matériel électroménager ; plutôt que faire un bidouillage, un tableautin avec 2 protections 16A est plus sécurisant.
Pour la revente, aucun problème, la sortie 32A est disponible en déposant le tableautin ; et je défie le diagnostiqueur de mentionner l'absence de sortie 32A.
Cordialement. 1Insp (ancien de la profession).
02 mars 2011 à 07:41
Réponse 10 d'un internaute à cette question
Invité

Sortie 32A mini tableau prises 16A
Invité

Bonjour,
Je suis entièrement d'accord. Je plaisantais avec le ridicule de trop de rigidité et si le webmaster n'avait pas supprimé le "lol" de mon texte, ça se serait mieux compris. Il est évident, qu'avant tout, le but est d'aider nos amis internautes et vous le faites très bien. Cordialement, Mik (02/03/11)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour Mik,
voir la réponse de Patrice en question n°5128 du forum maçonnerie.
Cordialement, Chantal, modératrice du forum électricité.
Je suis entièrement d'accord. Je plaisantais avec le ridicule de trop de rigidité et si le webmaster n'avait pas supprimé le "lol" de mon texte, ça se serait mieux compris. Il est évident, qu'avant tout, le but est d'aider nos amis internautes et vous le faites très bien. Cordialement, Mik (02/03/11)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour Mik,
voir la réponse de Patrice en question n°5128 du forum maçonnerie.
Cordialement, Chantal, modératrice du forum électricité.
02 mars 2011 à 12:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 2. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 4. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
- 5. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
- 6. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
- 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
- 10. Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises
- N°15180 : Bonsoir. Je désire avoir un avis avisé, mon électricité vient d'être entièrement refaite aux normes 2015, par l'OPAC, je suis locataire. Voyant les ouvriers travaillaient, j'ai posé des questions car je devais recevoir...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite