FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Utiliser un câble de section plus grande que la norme

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


12365

Question risque électrique : Utiliser un câble de section plus grande que la norme

Y3000
Membre inscrit
Y3000
1 message
Bonjour,

N'ayant pas de câble de 1,5 mm² sous la main, j'ai utilisé du 2,5 mm² pour installer une prise supplémentaire (en dérivation d'un câble 1,5 mm²) à partir d'une prise présente dans le mur.

Est-il possible sans risque ou bien dangereux d'utiliser un câble de section plus grande que la norme ?
Puis-je laisser comme ça ou bien est-ce dangereux ?

Merci d'avance.
16 janvier 2013 à 00:40
Forum électricité section des câbles 1

Utiliser un câble de section plus grande que la norme

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Non, ce n'est absolument pas dangereux ; je rajouterais que du fait que vous parler de section 1,5² pour la prise existante, cela voudrait dire que vous êtes sur un circuit à 5 prises maxi (et DJ16A); mais ça c'est du normatif.
Cordialement.
16 janvier 2013 à 07:26
Forum électricité section des câbles 2

Utiliser un câble de section plus grande que la norme

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour

Ce n'est pas dangereux, mais cela peut prêter à confusion.

Quelqu'un qui interviendra sur cette installation dans quelques années pourra avoir un doute sur la section du circuit 1,5² ou 2,5² et sur les obligations normatives qui en découlent.

@+
16 janvier 2013 à 07:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section de câble grande distance
    N°878 : Quand on a une distance de 80 m entre le compteur et l'habitation, quelle section de câble doit-on prendre, ainsi que le nombre de fils ?
  • 2. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 3. Section câble grande distance 200 mètres
    N°25609 : Bonsoir. Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Monophasé ou triphasé ??? Je suis parti sur du 10 mm² en...
  • 4. Quelle section de câble et norme dois-je utiliser
    N°10753 : Je viens de bétonner un garage pour en faire un atelier, ce garage est éloigné de 40 mètres environ du tableau électrique sous compteur EDF. Je souhaiterai connaître la section de câble et la norme de ce câble que je dois...
  • 5. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 6. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 7. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 9. Section câble électrique plus grande que la norme
    N°12996 : Bonjour, Je me rends compte que dans la maison achetée par ma fille la lumière du jardin est câblée avec du 2,5mm² de section, cela ne devrait pas poser de problème il me semble, mais qu'en pensent les électriciens...
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
>>> Résultats suivants pour : Utiliser un câble de section plus grande que la norme >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
prise exterieurprise 16 ampereschanger fil et prise fer a repasseranciens prises interrupteurs



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite