Section câble électrique plus grande que la norme
Actuellement
26 613
questions dans le
forum électricité
12996
Questions forum-électricité : Section câble électrique plus grande que la norme
Bonjour,
Je me rends compte que dans la maison achetée par ma fille la lumière du jardin est câblée avec du 2,5mm² de section, cela ne devrait pas poser de problème il me semble, mais qu'en pensent les électriciens ?
Cette ligne était branchée sur un fusible pour le chauffage électrique 20 ampères, je l'ai passée sur un fusible pour lumière 16 ampères qui ne devrait recevoir que du 1,5, est-ce dangereux ?
Merci.
Je me rends compte que dans la maison achetée par ma fille la lumière du jardin est câblée avec du 2,5mm² de section, cela ne devrait pas poser de problème il me semble, mais qu'en pensent les électriciens ?
Cette ligne était branchée sur un fusible pour le chauffage électrique 20 ampères, je l'ai passée sur un fusible pour lumière 16 ampères qui ne devrait recevoir que du 1,5, est-ce dangereux ?
Merci.
31 août 2013 à 17:31
Conseil 1 norme électricité
Section câble électrique plus grande que la norme
Bonjour
D'un point de vue normatif, aucun problème.
La norme donne :
- des sections minimales, on peut toujours mettre plus gros.
- des calibres maximaux, on peut toujours mettre moins :
En synthèse et saufs cas particuliers :
- 2,5² : disjoncteur 20A maxi et fusible 16A maxi
- 1,5² : disjoncteur 16A maxi et fusible 10A maxi
D'un point de vue pratique, certains éclairages ne sont conçus que pour du 1,5² et vous allez galérer avec la taille de vos fils.
@+
D'un point de vue normatif, aucun problème.
La norme donne :
- des sections minimales, on peut toujours mettre plus gros.
- des calibres maximaux, on peut toujours mettre moins :
En synthèse et saufs cas particuliers :
- 2,5² : disjoncteur 20A maxi et fusible 16A maxi
- 1,5² : disjoncteur 16A maxi et fusible 10A maxi
D'un point de vue pratique, certains éclairages ne sont conçus que pour du 1,5² et vous allez galérer avec la taille de vos fils.
@+
01 septembre 2013 à 06:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section de câble grande distance
- N°878 : Quand on a une distance de 80 m entre le compteur et l'habitation, quelle section de câble doit-on prendre, ainsi que le nombre de fils ?
- 2. Utiliser un câble de section plus grande que la norme
- N°12365 : Bonjour, N'ayant pas de câble de 1,5 mm² sous la main, j'ai utilisé du 2,5 mm² pour installer une prise supplémentaire (en dérivation d'un câble 1,5 mm²) à partir d'une prise présente dans le mur. Est-il possible...
- 3. Section câble grande distance 200 mètres
- N°25609 : Bonsoir. Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Monophasé ou triphasé ??? Je suis parti sur du 10 mm² en...
- 4. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 5. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 6. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 7. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 8. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite