Conseil pour la section des câbles
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
23403
Question Forum Électricité : Conseil pour la section des câbles
Bonsoir.
Je suis le seul électricien d'un grand port de plaisance de 600 places.
J'ai un an d'expérience, surtout dans la construction, donc je gère souvent des petites sections avec des rapports d'intensité maximale de 90 A.
Mais maintenant, je m'occupe de la maintenance des bornes de quai pour les petits bateaux et les super-yachts, qui peuvent avoir une prise maximale de 600 A. Les tableaux des bornes de quai sont fabriqués par Depagne.
J'ai des disjoncteurs NSX 250 A câblés en 95 mm², des disjoncteurs 125 A en 35 mm², des disjoncteurs 100 A en 25 mm² et des 63 A, parfois en 10 mm² (le 10 mm² me semble sous-dimensionné), parfois en 16 mm². Tous sont en tétrapolaires.
J'ai des raccords de prise P15 3P+N+T mâle vers femelle en 125 A câblés en 5g16 mm². Tout fonctionne sans coup de chaud.
Je me dis alors que le rapport section intensité est bon, mais j'ai quand même des doutes.
J'ai l'impression que c'est souvent sous-dimensionné et je n'arrive pas à trouver des documents "abaques" qui me donnent les sections en fonction des intensités.
Merci d'avance.
Je suis le seul électricien d'un grand port de plaisance de 600 places.
J'ai un an d'expérience, surtout dans la construction, donc je gère souvent des petites sections avec des rapports d'intensité maximale de 90 A.
Mais maintenant, je m'occupe de la maintenance des bornes de quai pour les petits bateaux et les super-yachts, qui peuvent avoir une prise maximale de 600 A. Les tableaux des bornes de quai sont fabriqués par Depagne.
J'ai des disjoncteurs NSX 250 A câblés en 95 mm², des disjoncteurs 125 A en 35 mm², des disjoncteurs 100 A en 25 mm² et des 63 A, parfois en 10 mm² (le 10 mm² me semble sous-dimensionné), parfois en 16 mm². Tous sont en tétrapolaires.
J'ai des raccords de prise P15 3P+N+T mâle vers femelle en 125 A câblés en 5g16 mm². Tout fonctionne sans coup de chaud.
Je me dis alors que le rapport section intensité est bon, mais j'ai quand même des doutes.
J'ai l'impression que c'est souvent sous-dimensionné et je n'arrive pas à trouver des documents "abaques" qui me donnent les sections en fonction des intensités.
Merci d'avance.
14 janvier 2023 à 17:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Conseil pour la section des câbles
Bonjour Tonyfrog. Ce n'est pas forcément un abaque qui suffirait.
L'intensité admissible en régime permanent dans un conducteur dépend de beaucoup de facteurs, outre le matériau utilisé, cuivre ou aluminium.
Entrent en compte :
Le mode de pose : air libre, sous conduite ou goulotte air libre, encastré dans des éléments de construction, enterré.
Le nombre de conducteurs : triphasé, triphasé avec neutre distribué, biphasé, monophasé phase + neutre
Nature de l'isolant impliquant la température maximale admissible en fonctionnement.
Autres paramètres.
A partir de là, sans vous donner un tableau (plutôt destiné à ingénierie) incluant tous les paramètres, on peut vous proposer des valeurs sensiblement passe partout pour isolant PVC (70°C max) - Source : guide puissance Legrand 2007 page 279.
Section en mm², intensité en A, air libre
1,5 - 15,5 à 17,5
2,5 : 21 à 24
4 : 28 à 32
6 : 36 à 41
10 : 50 à 57
16 : 68 à 76
25 : 89 à 96
35 : 110 à 119
50 : 134 à 144
70 : 171 à 184
95 : 207 à 223
120 : 239 à 259
150 : autour de 300
185 : autour de 350
240 : autour de 405
300 : autour de 500
400 : 656 au minimum
500 : 749 au minimum (jusqu'à beaucoup plus)
Vous pouvez regarder les différentes librairies, Promotelec, Afnor et autres.
Depagne pourrait aussi vous renseigner.
Les exemples que vous donnez ne sont pas très éloignés de ce que proposent nos documents.
Ce qui est certain est que les produits que vous citez sont fournis par des professionnels qui respectent les normes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
L'intensité admissible en régime permanent dans un conducteur dépend de beaucoup de facteurs, outre le matériau utilisé, cuivre ou aluminium.
Entrent en compte :
Le mode de pose : air libre, sous conduite ou goulotte air libre, encastré dans des éléments de construction, enterré.
Le nombre de conducteurs : triphasé, triphasé avec neutre distribué, biphasé, monophasé phase + neutre
Nature de l'isolant impliquant la température maximale admissible en fonctionnement.
Autres paramètres.
A partir de là, sans vous donner un tableau (plutôt destiné à ingénierie) incluant tous les paramètres, on peut vous proposer des valeurs sensiblement passe partout pour isolant PVC (70°C max) - Source : guide puissance Legrand 2007 page 279.
Section en mm², intensité en A, air libre
1,5 - 15,5 à 17,5
2,5 : 21 à 24
4 : 28 à 32
6 : 36 à 41
10 : 50 à 57
16 : 68 à 76
25 : 89 à 96
35 : 110 à 119
50 : 134 à 144
70 : 171 à 184
95 : 207 à 223
120 : 239 à 259
150 : autour de 300
185 : autour de 350
240 : autour de 405
300 : autour de 500
400 : 656 au minimum
500 : 749 au minimum (jusqu'à beaucoup plus)
Vous pouvez regarder les différentes librairies, Promotelec, Afnor et autres.
Depagne pourrait aussi vous renseigner.
Les exemples que vous donnez ne sont pas très éloignés de ce que proposent nos documents.
Ce qui est certain est que les produits que vous citez sont fournis par des professionnels qui respectent les normes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 janvier 2023 à 12:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 2. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 3. Comment calculer la section des câbles électrique
- N°4250 : Bonsoir. Comment arrive-t-on, (par quelle formule) au chiffre de 6mm² par exemple pour la section d'un câble électrique ? Merci.
- 4. Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
- N°13561 : Bonjour, Je dois connecter un lampadaire extérieur (lampe non halogène et en va et vient) qui se trouve à 23 m de la maison (disjoncteur). Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour...
- 5. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 6. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 8. Section des câbles d'alimentation de 4 compteurs
- N°5660 : Bonjour, J'ai un bâtiment avec 4 appartements qui ont chacun un compteur individuel donc les disjoncteurs sont réglés sur 30 ampères, plus un compteur pour les communs réglé à 15 ampères. EDF alimente en triphasé avec un...
- 9. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 10. Conseil section câblage tableau électrique
- N°6471 : Bonjour, ma sortie disjoncteur principal est en 6mm2 ; mais du bornier de répartition à mes disjoncteurs différentiels, j'ai mis du 10mm2 : cela pose-t-il un problème ? Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite