Pannes Électricité : Comment calculer la section des câbles électrique
Invité

Bonsoir. Comment arrive-t-on, (par quelle formule) au chiffre de 6mm² par exemple pour la section d'un câble électrique ?
Merci.
Merci.
17 juillet 2008 à 00:19
Conseil 1 Forum électricité
Comment calculer la section des câbles électrique
Sans rentrer dans les détails, la section d'un conducteur dépend principalement de la nature du matériau conducteur et de la densité de courant admissible (en A/mm2), de l'intensité du courant en régime permanent, de la longueur de la ligne et des chutes de tension admissibles. Les normes et principalement la C15-100 pour le domestique précisent une bonne fois pour toutes les sections à utiliser en fonction des applications. Pour d'autres domaines d'emploi, des calculs sont effectivement nécessaires.
18 juillet 2008 à 01:18
Conseil 2 Forum électricité
Comment calculer la section des câbles électrique
En locaux d'habitation il n'y a pas de formule c'est normalisé :
- 1,5² 16A max
- 2,5² 20A max
- 4² 25A max
- 6² 32A max
- 10² 45A max
- 16² 63A max
- 25² 90A max
Il y a éventuellement un calcul à faire si la longueur du câble est élevée et que l'ont tient compte de la chute de tension.
Voir ici la formule de calcul jointe extraite de la norme
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


En locaux industriels, il y a des tableaux et des formules qui calcule l'intensité max admissible d'un câble en fonction de plusieurs paramètres : condition de pose, type de câble, type de tension, température, nombre de circuit, résistivité thermique du sol... C'est pourquoi ces dimensionnements doivent se faire par un bureau d'étude.
CMT
- 1,5² 16A max
- 2,5² 20A max
- 4² 25A max
- 6² 32A max
- 10² 45A max
- 16² 63A max
- 25² 90A max
Il y a éventuellement un calcul à faire si la longueur du câble est élevée et que l'ont tient compte de la chute de tension.
Voir ici la formule de calcul jointe extraite de la norme
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


En locaux industriels, il y a des tableaux et des formules qui calcule l'intensité max admissible d'un câble en fonction de plusieurs paramètres : condition de pose, type de câble, type de tension, température, nombre de circuit, résistivité thermique du sol... C'est pourquoi ces dimensionnements doivent se faire par un bureau d'étude.
CMT
18 juillet 2008 à 01:18
Conseil 3 Forum électricité
Invité

Comment calculer la section des câbles électrique
Invité

Une personne très sympathique du serveur nous avais laissé un très bon recapitulatif.
perso.numericable.fr/fborzeix/
perso.numericable.fr/fborzeix/
18 juillet 2008 à 01:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 2. Calculer section câbles alimentation transformateurs montés en parallèle
- N°12595 : Bonjour, Je voudrai juste calculer la section des câbles pour l’installation suivante : Source d’alimentation : deux transformateurs montés en parallèle de puissance 2500 KVA chacun ; tension primaire =30 KV, cos...
- 3. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 4. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 6. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 7. Convertisseur avec batterie annexe section câbles coupleur séparateur
- N°13708 : Bonjour, j'ai acheté un convertisseur pur sinus 3000/6000w avec une batterie 200Ah, les gros câbles livrés avec le convertisseur sont fournis. Je dois relier le convertisseur à la batterie annexe avec ces câbles. Mon...
- 8. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
- N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
- 9. Section câbles alimenter TGBT
- N°5651 : Bonsoir. Quelle est la section adéquate des câbles pour alimenter une TGBT (Tableau Général Basse Tension) de 1000 A ? Merci de votre réponse.
- 10. Section des fils électriques en triphasé
- N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite